Найдено 205 результатов

rvv
21 окт 2022, 13:54
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Home Assistant HACS
Ответы: 807
Просмотры: 124929

Re: Home Assistant HACS

Безусловно
rvv
21 окт 2022, 10:07
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Home Assistant HACS
Ответы: 807
Просмотры: 124929

Re: Home Assistant HACS

Похоже вы не настроили mega-proxy
https://github.com/andvikt/mega_addon/t ... mega-proxy
rvv
18 окт 2022, 21:03
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Ответы: 4549
Просмотры: 1129928

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Andrey_B писал(а):
18 окт 2022, 20:27
В поле Wdog указывается не сценарий, а номер порта (входа), у которого прописан нужный сценарий.
Андрей, спасибо за пояснение.
rvv
18 окт 2022, 20:16
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Ответы: 4549
Просмотры: 1129928

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Андрей, здравствуйте.
На прошивке 4.58b6 не работает Wdog.
При попытке сохранить сценарий 22:1 сохраняется только 22.
rvv
12 сен 2022, 09:30
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Home Assistant HACS
Ответы: 807
Просмотры: 124929

Re: Home Assistant HACS

Поддерживаю вопрос.
Было бы здорово иметь эту функцию.
rvv
26 авг 2022, 08:59
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Ответы: 4549
Просмотры: 1129928

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Андрей, спасибо.
Понимаю, что порты должны работать, но я описал возникшую проблему.
Если будет возможность проверить на стенде в этой конфигурации -- буду признателен.
rvv
23 авг 2022, 09:05
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Ответы: 4549
Просмотры: 1129928

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Андрей, приветствую. Накопилось несколько замечаний, посмотрите пожалуйста. Всё касается PTsensor в связке с MQTT, прошивка 4.55b7. 1. https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-pressure-sensor цитата "Нужно также отметить, что как и в случае с другими I2C-устройствами, при использовании протокола...
rvv
31 янв 2022, 08:08
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Ответы: 4549
Просмотры: 1129928

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

1. Как это нет? А диапазоны между 45 - 50 градусов и 45 - 40 градусов? Вы обратили внимание что используются два выхода для управления? 2. Может, но у меня не может (гидрострелка и управление по каждому контуру отдельно). Да, провал на графике это отсутствие запроса на температуру в контурах. Насос ...
rvv
30 янв 2022, 23:56
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Ответы: 4549
Просмотры: 1129928

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

И как это работает? Каждые 5 секунд привод дергается - поехал влево, если не стало тепло, снова влево, если стало тепло вправо и так бесконечно? Как то у вас совсем нет гистерезиса... А есть графики - на сколько стабильно держится температура? Ну как бы привод для этого и нужен. Конкретно с этого к...
rvv
24 янв 2022, 08:06
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Ответы: 4549
Просмотры: 1129928

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Alex_Jet писал(а):
23 янв 2022, 15:12
чисто теоретически - MegaD-2561 может автономно управлять трехходовым краном с помощью привода с трехточечным управлением (повернуть в одну сторону, повернуть в другую сторону)?
На одном из контуров у меня работает так.
Screenshot_20220124-070241.png
Screenshot_20220124-070241.png (127.33 КБ) 2081 просмотр
rvv
27 апр 2021, 10:27
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Home Assistant HACS
Ответы: 807
Просмотры: 124929

Re: Home Assistant HACS

Квантиль.
rvv
25 мар 2021, 11:46
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
Ответы: 992
Просмотры: 233614

Re: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)

Так, правильно ли я Вас понял, я беру 2 выхода там где есть NO и NC, на NO кидаю 12 v, на NC землю, к самим выходам кидаю 2 провода мотора, при замыкании 1 реле мотор крутится в одну сторону, при замыкании второго мотор крутиться в другую, при обновременном замыкании ничего не происходит (12 v пода...
rvv
23 мар 2021, 12:50
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
Ответы: 992
Просмотры: 233614

Re: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)

Со схемой выше это не обязательно, но лишним конечно не будет.
rvv
23 мар 2021, 09:41
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
Ответы: 992
Просмотры: 233614

Re: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)

Зачем такие сложности?
Достаточно штатных реле.
Также используется два выхода и безопасность соблюдена.
rvv
03 фев 2021, 07:45
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Обустройство слаботочной щитовой
Ответы: 50
Просмотры: 13712

Re: Обустройство слаботочной щитовой

Может думаю, но не проверял.
Вообще это случай на миллион.
Нужно понимать, что производитель дорожит именем и контролирует процесс. Но случайности и брак неизбежны.
rvv
02 фев 2021, 20:42
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Обустройство слаботочной щитовой
Ответы: 50
Просмотры: 13712

Re: Обустройство слаботочной щитовой

Когда заканчивается бухта меди на производстве к оставшемуся концу прикручивают новую и продолжают работать, т.к. процесс поточный. Этот кусок должны по технологии отрезать. Выглядит как нарост на кабеле. По факту внутри скрутка на меди в изоляции.
rvv
02 фев 2021, 16:40
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Обустройство слаботочной щитовой
Ответы: 50
Просмотры: 13712

Re: Обустройство слаботочной щитовой

Это кабель, так как кабель -- группа проводов в общей оболочке. Если был вопрос многожильный ли он, то ответ да. Нажмите на изображение, далее есть видео, там всё видно. Можно и им написать, если есть сомнения. Рекомендую, потому что работал ранее с ним и видел в деле. Если бы сейчас брал себе, то в...
rvv
02 фев 2021, 15:28
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Обустройство слаботочной щитовой
Ответы: 50
Просмотры: 13712

Re: Обустройство слаботочной щитовой

Если склонились к этому варианту, то рекомендую использовать этот кабель:
https://lapprussia.lappgroup.com/online ... ga-ls.html
rvv
02 фев 2021, 13:12
Форум: Строительство и отделка
Тема: Запас провода
Ответы: 4
Просмотры: 2137

Re: Запас провода

Я оставил небольшой запас кабеля, несмотря на то, что всё разведено через клеммы.
rvv
01 фев 2021, 13:52
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Надежность датчиков ds18b20 их монтаж и прочие нюансы
Ответы: 67
Просмотры: 9114

Re: Надежность датчиков ds18b20 их монтаж и прочие нюансы

Можно вопрос?
А какая у вас температура на обратке с теплого пола?