Найдено 5327 результатов

Andrey_B
01 май 2016, 08:17
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Сбор показаний с теплосчетчика
Ответы: 2
Просмотры: 1322

Re: Сбор показаний с теплосчетчика

nyasha, имело смысл указать модель счетчика.
Многие теплосчетчики оборудованы оптическим интерфейсом или шинами типа M-Bus. Методы интеграции счетчика в систему зависят от доступного интерфейса.
Andrey_B
29 апр 2016, 10:41
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Управление котлом Галан
Ответы: 11
Просмотры: 3504

Re: Управление котлом Галан

Да. Если этот же БП используется для питания MegaD-328, то -12В с сенсором соединять не обязательно.
Andrey_B
29 апр 2016, 08:43
Форум: Строительство и отделка
Тема: Чем промазать швы
Ответы: 8
Просмотры: 6628

Re: Чем промазать швы

V-образная расширение, это когда широкая часть на улице, узкая в стене. По-другому расшить в принципе не получится. Лучше не любым плиточным клеем, а именно влаго-морозостойким, эластичным, устойчивым к деформациям Ceresit CM17. Это относительно дорогой клей, но вам его много и не нужно. Есть, конеч...
Andrey_B
29 апр 2016, 08:38
Форум: Строительство и отделка
Тема: Трубы для гор и хол воды
Ответы: 26
Просмотры: 30766

Re: Трубы для гор и хол воды

ПП варится. При правильном обращении сваренные углы нисколько не уступают по прочности и долговечности цельной трубе. У меня в стяжках много труб ПП. Фитинги металлопластика обычно не "монолитятся". Кроме того, есть фитинги "под пресс", которые несколько надежнее обычных обжимных. Инструмент для опр...
Andrey_B
29 апр 2016, 08:29
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Управление котлом Галан
Ответы: 11
Просмотры: 3504

Re: Управление котлом Галан

Если U-Sensor подключается к исполнительному модулю MegaD-328, то в нем уже есть светодиод, который выполняет роль индикации. Но если вы все же хотите иметь светодиод в корпусе датчика, то необходимо выстроить следующую нехитрую цепочку: +12 В --- резистор 750 Ом --- + светодиода --- - светодиода --...
Andrey_B
26 апр 2016, 23:13
Форум: Строительство и отделка
Тема: Трубы для гор и хол воды
Ответы: 26
Просмотры: 30766

Re: Трубы для гор и хол воды

В таком случае используйте ту трубу, которая вам больше нравится. В чем конкретно заключается вопрос? Нужно только учесть как потом будет заделываться штроба. Если толщина "стяжки" над трубой будет "только чтоб утопить трубу", то в этом месте она обязательно треснет, а если штроба будет находиться в...
Andrey_B
26 апр 2016, 23:09
Форум: Строительство и отделка
Тема: Чем промазать швы
Ответы: 8
Просмотры: 6628

Re: Чем промазать швы

Сплошное оштукатуривание - это значит вся лицевая поверхность. Расшивка - V-образное расширение швов. Это позволяет обеспечить приемлемую адгезию ремонтного состава. Разумеется, это не лучшим образом может сказаться на фасадах. Задуть пену в щели можно только в том случае, если они достаточно широки...
Andrey_B
26 апр 2016, 13:48
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Управление котлом Галан
Ответы: 11
Просмотры: 3504

Re: Управление котлом Галан

Это уже "слезарный" вопрос и зависит от конструкции корпуса. Но всегда есть план "Б" - термоклей.
В новой версии U-Sensor будет предусмотрено отверстие для крепления.
Andrey_B
26 апр 2016, 08:39
Форум: Строительство и отделка
Тема: Трубы для гор и хол воды
Ответы: 26
Просмотры: 30766

Re: Трубы для гор и хол воды

walker, это зависит от температуры воды в трубе, максимально возможного давления в системе, глубины штробы.
Andrey_B
26 апр 2016, 08:34
Форум: Строительство и отделка
Тема: Чем промазать швы
Ответы: 8
Просмотры: 6628

Re: Чем промазать швы

Лучше всего сплошное заштукатуривание.
Для заделки швов необходимо их расшить, загрунтовать, а затем заделать высокопрочным водостойким составом с высокой адгезией. Из доступного можно, думаю, использовать плиточный клей Ceresit CM17 (не CM11 и не CM15).
Andrey_B
26 апр 2016, 08:30
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Управление котлом Галан
Ответы: 11
Просмотры: 3504

Re: Управление котлом Галан

Для размещения U-Sensor на DIN-рейку можно использовать пластиковые корпуса для DIN-рейки. Например, D1MG или аналогичные.
Andrey_B
25 апр 2016, 13:47
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Прошивка MegaD-328 (релизы, обсуждения, предложения)
Ответы: 1811
Просмотры: 849149

Re: Прошивка MegaD-328 (релизы, обсуждения, предложения)

Virtus-pro, а пакет libusb установлен?
avrdude вы компилировали сами или установили из репозитория?
Andrey_B
24 апр 2016, 11:40
Форум: Строительство и отделка
Тема: Коммутация витой пары и ВВГ
Ответы: 6
Просмотры: 6019

Re: Коммутация витой пары и ВВГ

Если вопрос в том, как соединить между собой ВВГ и UTP, то технологичнее всего использовать клеммные колодки на DIN-рейку. Например, ABB MA2.5/5. Есть аналоги от ДКС, ИЭК.
Andrey_B
16 апр 2016, 11:33
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: MegaD-328/2561 FAQ
Ответы: 1194
Просмотры: 676230

Re: MegaD-328 FAQ

Может быть у кого-нибудь есть опыт использования диммируемых симмисторных выходов Меги с электронными трансформаторами для галогенных ламп 12 В? Насколько хорошо диммируются лампы (нет ли мерцания)? И защитит ли такое решение симмисторный вход Меги при перегорании лампы? Протестирована связка элект...
Andrey_B
13 апр 2016, 11:50
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: MegaD-328/2561 FAQ
Ответы: 1194
Просмотры: 676230

Re: MegaD-328 FAQ

Стали выгорать симисторы при перегорании лампочек, чем лечить и как предотвратить? МЕГА ревизии 5.0. Ответ на этот вопрос есть на первой странице этой темы. Прочитайте абзац со следующим заголовком "Вопрос: У меня произошло короткое замыкание и канал в симисторном модуле MegaD-7I7O-S перестал работ...
Andrey_B
10 апр 2016, 11:09
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: MegaD-328/2561 FAQ
Ответы: 1194
Просмотры: 676230

Re: MegaD-328 FAQ

Почти все можно найти в двух статьях на сайте:
http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328
http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328-api

На устройстве с адресом 192.168.1.12 прописываете
Act: a:0
Net: 192.168.1.14/sec/?cmd=a:0

Думаю, так.
Andrey_B
09 апр 2016, 14:41
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: MegaD-328/2561 FAQ
Ответы: 1194
Просмотры: 676230

Re: MegaD-328 FAQ

senser, можно. Но действие будет выполняться по событию (нажатию/отжатию) на входе.
Andrey_B
06 апр 2016, 16:00
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Прошивка MegaD-328 (релизы, обсуждения, предложения)
Ответы: 1811
Просмотры: 849149

Re: Прошивка MegaD-328 (релизы, обсуждения, предложения)

Прошивка 3.43b1. В случае, если установлен Net Action, при выводе состояния этого порта Мега выдаёт не значение счётчика входа, а некое непонятное число. Прошил 3.43b2 с очисткой EEPROM, ничего не изменилось. Числа в счётчиках входов непонятно большие, сетевая команда срабатывает через раз. Проблем...
Andrey_B
03 апр 2016, 11:54
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Помогите начинающему. Выбор софта, методов общения с компонентами и т.д.
Ответы: 3
Просмотры: 2338

Re: Помогите начинающему. Выбор софта, методов общения с компонентами и т.д.

Отопление на PC я бы завязывать не стал. У меня с 2009 года отопление работает на PC. Не вижу существенных недостатков этого подхода. Скрипт управления отоплением - это программа в пару килобайт. Даже если ПК загнется (а такого с 2009 года у меня не было), развернуть систему на любом другом ПК, кот...