Личный опыт использования MegaD в проекте автоматизации дома-бани
Личный опыт использования MegaD в проекте автоматизации дома-бани
Строю баню (дом-баню) и решил ее автоматизировать, и поскольку опыт автоматизации по беспроводным системам (Z-Wave) уже был, решил в этот раз сделать проводную систему, да и получается выгоднее. Рассматривал разные варианты по умному дому и остановился на MegaD-328.
Ранее публиковал макет шкафов: viewtopic.php?p=21573#p21573
Планировал изначально использовать металлические шкафы, потому что дешевле, но потом изменил решение на пластиковые.
Сейчас собрали шкафы: Используемые позиции:
1. 1SCA105332R1001 - Рубильник ABB 3х полюсный OT63F3 63А
2. 1SCA105461R1001 - Дополнительный силовой полюс ABB OTPS80FP для рубильников OT63..80F3
3. 1SNA125486R0500 - Клеммник ABB MA2,5/5 N на DIN-рейку 2,5мм.кв. синий
4. 2CCA703030R0001 - Модульный переключатель ABB E214-16-202 два переключающих контакта 16A (I-0-II)
5. 2CDL210001R1012 - Гребенчатая шина ABB 1-фаз 12мод. 63А PS1/12
6. 2CDS252001R0064 - Автоматический выключатель ABB 2-полюсный S202 C6
7. 2CDS252001R0164 - Автоматический выключатель ABB 2-полюсный S202 C16
8. 2CSF204001R1250 - УЗО ABB F204 AC-25/0,03 4-х полюсное 25A 30mA 4 модуля
9. 84654 - Щиток настенный DKC (3х18) на 54 модуля
10. 9764834 - Розетка РД-47 230В EKF
11. MegaD-14-IN
12. MegaD-328
13. MegaD-328
14. MegaD-7I7O-R
15. MRD10-16 - Розетка щитовая с заземлением на DIN-рейку ИЭК
16. Raspberry Pi gen.2
17. WAGO 209-120 - Крепления на DIN-рейку
18. YND10-4-07-100 - Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4х7 ИЭК
19. Блок питания MEAN WELL DR-100-12
20. Блок питания MEAN WELL DR-30-12
21. Вольтамперметр D52-2042
22. Вольтамперметр D52-2048
23. Вольтметр цифровой трехфазный DIGITOP ВМ-3
24. Точка доступа MikroTik hAP AC lite RB952Ui-5ac2nD
25. Устройства защиты УЗМ-51М
Конечно пока еще только все собрано, но даже не настроено и не промаркировано ничего - в процессе
Ранее публиковал макет шкафов: viewtopic.php?p=21573#p21573
Планировал изначально использовать металлические шкафы, потому что дешевле, но потом изменил решение на пластиковые.
Сейчас собрали шкафы: Используемые позиции:
1. 1SCA105332R1001 - Рубильник ABB 3х полюсный OT63F3 63А
2. 1SCA105461R1001 - Дополнительный силовой полюс ABB OTPS80FP для рубильников OT63..80F3
3. 1SNA125486R0500 - Клеммник ABB MA2,5/5 N на DIN-рейку 2,5мм.кв. синий
4. 2CCA703030R0001 - Модульный переключатель ABB E214-16-202 два переключающих контакта 16A (I-0-II)
5. 2CDL210001R1012 - Гребенчатая шина ABB 1-фаз 12мод. 63А PS1/12
6. 2CDS252001R0064 - Автоматический выключатель ABB 2-полюсный S202 C6
7. 2CDS252001R0164 - Автоматический выключатель ABB 2-полюсный S202 C16
8. 2CSF204001R1250 - УЗО ABB F204 AC-25/0,03 4-х полюсное 25A 30mA 4 модуля
9. 84654 - Щиток настенный DKC (3х18) на 54 модуля
10. 9764834 - Розетка РД-47 230В EKF
11. MegaD-14-IN
12. MegaD-328
13. MegaD-328
14. MegaD-7I7O-R
15. MRD10-16 - Розетка щитовая с заземлением на DIN-рейку ИЭК
16. Raspberry Pi gen.2
17. WAGO 209-120 - Крепления на DIN-рейку
18. YND10-4-07-100 - Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4х7 ИЭК
19. Блок питания MEAN WELL DR-100-12
20. Блок питания MEAN WELL DR-30-12
21. Вольтамперметр D52-2042
22. Вольтамперметр D52-2048
23. Вольтметр цифровой трехфазный DIGITOP ВМ-3
24. Точка доступа MikroTik hAP AC lite RB952Ui-5ac2nD
25. Устройства защиты УЗМ-51М
Конечно пока еще только все собрано, но даже не настроено и не промаркировано ничего - в процессе
Последний раз редактировалось empenoso 22 май 2017, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
-
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52
Re: Личный опыт использования MegaD-328, MegaD-7I7O-R и MegaD-14-IN в проекте автоматизации дома-бани
Спасибо большое за вашу публикацию. Нахожусь в процессе стройки дома и как раз медитирую над будущим щитком. Публикация как ваша с фото и описанием компонентов очень интересны и нужны.
Позволю себе немного охаметь и спрошу по стоимости DIGITOP ВМ-3 брали в районе 2400 р? Присматриваюсь к меандровскому ВР-М03 АС15-450В УХЛ4 http://meandr.ru/vr-m03 он вроде чуть дешевле (рублей на 500) и места вроде меньше занимает. У вас просто УЗМ-51М вроде меандровское. Если вольтметр сознательно выбрали другой плиз напишите.
И вдогонку - ( по следам ваша вопроса viewtopic.php?p=21573#p21575 ) , думали о плавких предохранителях? Я просто как раз смотрю на корпус для предохранителей в щиток у того же меандра http://meandr.ru/mdp. Я так из всех обсуждений понял что они реле меги спасут в отличии от автоматов, а промежуточные реле в качестве защиты дороговато http://meandr.ru/rele-impulsnye-rio1 самые дешевые вроде по 1000р. Я медитирую для пробы собрать на предохранителях и потом при надобности ставить промежуточное реле. Тут у меня мучений больше, тк на дом нужно по моим прикидкам штуки 4 меги и защита в 1000 р на управляемую цепь - кусается и взывает к жабе.
Я знатный теоретик и никакой практик. Так что если напутал поправляйте.
Позволю себе немного охаметь и спрошу по стоимости DIGITOP ВМ-3 брали в районе 2400 р? Присматриваюсь к меандровскому ВР-М03 АС15-450В УХЛ4 http://meandr.ru/vr-m03 он вроде чуть дешевле (рублей на 500) и места вроде меньше занимает. У вас просто УЗМ-51М вроде меандровское. Если вольтметр сознательно выбрали другой плиз напишите.
И вдогонку - ( по следам ваша вопроса viewtopic.php?p=21573#p21575 ) , думали о плавких предохранителях? Я просто как раз смотрю на корпус для предохранителей в щиток у того же меандра http://meandr.ru/mdp. Я так из всех обсуждений понял что они реле меги спасут в отличии от автоматов, а промежуточные реле в качестве защиты дороговато http://meandr.ru/rele-impulsnye-rio1 самые дешевые вроде по 1000р. Я медитирую для пробы собрать на предохранителях и потом при надобности ставить промежуточное реле. Тут у меня мучений больше, тк на дом нужно по моим прикидкам штуки 4 меги и защита в 1000 р на управляемую цепь - кусается и взывает к жабе.
Я знатный теоретик и никакой практик. Так что если напутал поправляйте.
Последний раз редактировалось OlegJktu84 22 май 2016, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Личный опыт использования MegaD-328, MegaD-7I7O-R и MegaD-14-IN в проекте автоматизации дома-бани
По вольтметру - меандровский и хотел заказать, но когда заказывал в апреле его не было в наличии и мне предложили на замену этот: http://teslael.ru/catalog/voltmetry/vm_ ... aznyy_din/ . Сейчас его почему-то уже нет в продаже на сайте, но по цене даже немного дешевле вышло 2300 вроде бы. Так что вольтметр просто подвернулся такой, изначально было желание заказать МЕАНДР.
По промежуточным реле ничего не смогу подсказать пока, потому что опыта работы с ними нет и в щит их не включил. По моим прикидкам в моем случае особо смысла их использовать нет, если что-то случится с автоматикой, то это не так критично, потому что дом (скорее дача) - не для постоянного проживания, в случае поломки можно некоторое легко подождать.
По промежуточным реле ничего не смогу подсказать пока, потому что опыта работы с ними нет и в щит их не включил. По моим прикидкам в моем случае особо смысла их использовать нет, если что-то случится с автоматикой, то это не так критично, потому что дом (скорее дача) - не для постоянного проживания, в случае поломки можно некоторое легко подождать.
-
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52
Re: Личный опыт использования MegaD-328, MegaD-7I7O-R и MegaD-14-IN в проекте автоматизации дома-бани
Я правильно понимаю что за это отвечают?empenoso писал(а): Из особенностей - в статье нашел, что можно с помощью трехпозиционных автоматических выключателей света можно включить вручную. Что дает прямой контроль, например, в случае поломки системы.
Модульный переключатель ABB E214-16-202 два переключающих контакта 16A (I-0-II)
-
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52
Re: Личный опыт использования MegaD-328, MegaD-7I7O-R и MegaD-14-IN в проекте автоматизации дома-бани
Щиток красивый. Сами собирали или заказывали?
Если сами то скажите заказы берете? Если кто-то другой берет заказы на щитки, то пусть то же признается.
Если сами то скажите заказы берете? Если кто-то другой берет заказы на щитки, то пусть то же признается.
Re: Личный опыт использования MegaD-328, MegaD-7I7O-R и MegaD-14-IN в проекте автоматизации дома-бани
Немного не понял вопрос. Описание автомата здесь: https://library.e.abb.com/public/00cbfa ... _07_12.pdfOlegJktu84 писал(а):Я правильно понимаю что за это отвечают?empenoso писал(а): Из особенностей - в статье нашел, что можно с помощью трехпозиционных автоматических выключателей света можно включить вручную. Что дает прямой контроль, например, в случае поломки системы.
Модульный переключатель ABB E214-16-202 два переключающих контакта 16A (I-0-II)
Поскольку это первый опыт по подобным проводным системам, то собирал электрик.OlegJktu84 писал(а):Щиток красивый. Сами собирали или заказывали?
Если сами то скажите заказы берете? Если кто-то другой берет заказы на щитки, то пусть то же признается.
-
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52
Re: Личный опыт использования MegaD-328, MegaD-7I7O-R и MegaD-14-IN в проекте автоматизации дома-бани
Извините, это я плохо спросил. В сообщении где вы выкладывали схему viewtopic.php?p=21573#p21573 вы написали
Я спросил не за это ли у вас отвечает ABB E214-16-202. Меня вопрос возможности включить свет вручную, если мега сдохнет (в первую очередь из-за моих кривых рук) очень интересует. За ссылку спасибо, а то у я сходу не нашел описание, пойду почитаю...empenoso писал(а): Из особенностей - в статье нашел, что можно с помощью трехпозиционных автоматических выключателей света можно включить вручную. Что дает прямой контроль, например, в случае поломки системы.
Последний раз редактировалось OlegJktu84 22 май 2016, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
-
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52
Re: Личный опыт использования MegaD-328, MegaD-7I7O-R и MegaD-14-IN в проекте автоматизации дома-бани
О нашел в статье на гиктаймс https://geektimes.ru/company/litemf/blog/245452/ ссылку на которую вы прикладывали.
PS завидую пониманию вашего электрика, мой выпал в осадок еще с момента как освещение в щиток я попросил притянуть. С тех пор в осадке и лежит...
PS завидую пониманию вашего электрика, мой выпал в осадок еще с момента как освещение в щиток я попросил притянуть. С тех пор в осадке и лежит...
Re: Личный опыт использования MegaD-328, MegaD-7I7O-R и MegaD-14-IN в проекте автоматизации дома-бани
Да, они для этого - поставил их только три в первую очередь из-за цены - все-таки они чуть больше чем в полтора раза дороже простых 2-полюсных этого же производителя.OlegJktu84 писал(а):Извините, это я плохо спросил. В сообщении где вы выкладывали схему viewtopic.php?p=21573#p21573 вы написалиЯ спросил не за это ли у вас отвечает ABB E214-16-202. Меня вопрос возможности включить свет вручную, если мега сдохнет (в первую очередь из-за моих кривых рук) очень интересует. За ссылку спасибо, а то у я сходу не нашел описание, пойду почитаю...empenoso писал(а): Из особенностей - в статье нашел, что можно с помощью трехпозиционных автоматических выключателей света можно включить вручную. Что дает прямой контроль, например, в случае поломки системы.
Была конкретная схема и все материалы в наличии - так что особой свободы действий не было. От схемы конечно отклонились слегка из-за замены щитов, но в целом все работоспособно.OlegJktu84 писал(а):О нашел в статье на гиктаймс https://geektimes.ru/company/litemf/blog/245452/ ссылку на которую вы прикладывали.
PS завидую пониманию вашего электрика, мой выпал в осадок еще с момента как освещение в щиток я попросил притянуть. С тех пор в осадке и лежит...
-
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 23 фев 2016, 12:40
Re: Личный опыт использования MegaD-328, MegaD-7I7O-R и MegaD-14-IN в проекте автоматизации дома-бани
Ура! Наконец-то "вышел на финишную прямую" со срочными делами на работе и дома.
И эта тема прямо вовремя!
Теперь можно будет приступить к своим "корыстным" целям и начать реализацию своего умного дома...
Через неделю начну сборку "своей" серии шкафов, а то как в старой поговорке - "сапожник без сапог"...
В начале будут "дачные" вариации, для которых на даче уже (правда из-за нехватки времени медленнее чем хочется) идет подготовка проводной части...
Предполагаю, по мере поступлений, тоже поделиться личным опытом.
Надеюсь только, что поставщики опять не "накосячат" со сроками поставки и комплектациями, а то в предыдущий раз вместо 0,75 прислали наконечники на 1,5 мм2, а шкаф нужно было делать быстро да и в магазин никто ехать не захотел (покупать за свой счет)...
И эта тема прямо вовремя!
Теперь можно будет приступить к своим "корыстным" целям и начать реализацию своего умного дома...
Через неделю начну сборку "своей" серии шкафов, а то как в старой поговорке - "сапожник без сапог"...
В начале будут "дачные" вариации, для которых на даче уже (правда из-за нехватки времени медленнее чем хочется) идет подготовка проводной части...
Предполагаю, по мере поступлений, тоже поделиться личным опытом.
Надеюсь только, что поставщики опять не "накосячат" со сроками поставки и комплектациями, а то в предыдущий раз вместо 0,75 прислали наконечники на 1,5 мм2, а шкаф нужно было делать быстро да и в магазин никто ехать не захотел (покупать за свой счет)...
-
- Администратор
- Сообщения: 2188
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: Личный опыт использования MegaD-328, MegaD-7I7O-R и MegaD-14-IN в проекте автоматизации дома-бани
to empenoso:
Заранее извиняюсь за вопросы и прошу сильно не париться, т. к. правильных способов, ИМХО, много.
1. Зачем точка доступа внутри? Ослабление сигнала будет значительным, даже в пластиковом щитке.
2. Почему одно УЗО на всё? Минимум на свет и на розетки должны быть разные УЗО, а лучше ещё отдельное УЗО на "мокрую зону". Одно из следствий вашего решения: случись любое срабатывание, в темноте придётся ремонтировать. Кстати, 30mA может срабатывать на мощный нагреватель (например, ТЭН в бане).
3. Зачем автоматы после Меги? С точки зрения защиты это неважно, а монтировать (гребёнкой) удобнее до.
4. Блоки питания выглядят избыточными. Если от них ещё и низковольтное освещение питается (судя по всему), то это возможная точка отказа: сгорит неудачно диод в ленте (замкнётся накоротко) - БП уйдёт в защиту и отключит Мегу, а Мега всех остальных потребителей.
Это если вкратце.
Если интересно, свои щитки могу сфотографировать и выложить (в т.ч. 11 Мег и много еще всякой слаботочки). Конечно, там тоже много компромиссов и монтажник я посредственный, но и много вопросов учтено, ИМХО.
Заранее извиняюсь за вопросы и прошу сильно не париться, т. к. правильных способов, ИМХО, много.
1. Зачем точка доступа внутри? Ослабление сигнала будет значительным, даже в пластиковом щитке.
2. Почему одно УЗО на всё? Минимум на свет и на розетки должны быть разные УЗО, а лучше ещё отдельное УЗО на "мокрую зону". Одно из следствий вашего решения: случись любое срабатывание, в темноте придётся ремонтировать. Кстати, 30mA может срабатывать на мощный нагреватель (например, ТЭН в бане).
3. Зачем автоматы после Меги? С точки зрения защиты это неважно, а монтировать (гребёнкой) удобнее до.
4. Блоки питания выглядят избыточными. Если от них ещё и низковольтное освещение питается (судя по всему), то это возможная точка отказа: сгорит неудачно диод в ленте (замкнётся накоротко) - БП уйдёт в защиту и отключит Мегу, а Мега всех остальных потребителей.
Это если вкратце.
Если интересно, свои щитки могу сфотографировать и выложить (в т.ч. 11 Мег и много еще всякой слаботочки). Конечно, там тоже много компромиссов и монтажник я посредственный, но и много вопросов учтено, ИМХО.
-
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52
Re: Личный опыт использования MegaD-328, MegaD-7I7O-R и MegaD-14-IN в проекте автоматизации дома-бани
Мне точно интересно.d.v.ermakov писал(а): Если интересно, свои щитки могу сфотографировать и выложить (в т.ч. 11 Мег и много еще всякой слаботочки). Конечно, там тоже много компромиссов и монтажник я посредственный, но и много вопросов учтено, ИМХО.
Re: Личный опыт использования MegaD-328, MegaD-7I7O-R и MegaD-14-IN в проекте автоматизации дома-бани
1. Поскольку это дача, выход в интернет не предусмотрен (хотя и легко возможен после добавления usb gsm модема, благо в MikroTik RB952Ui-5ac2nD есть usb порт), дом относительно небольшой, так что никаких проблем c Wi-Fi для управления мегой думаю не будет. Однажды даже в квартире бОльшей площади MikroTik стоял в металлическом щитке и вцелом до сих пор стоит.d.v.ermakov писал(а):to empenoso:
Заранее извиняюсь за вопросы и прошу сильно не париться, т. к. правильных способов, ИМХО, много.
1. Зачем точка доступа внутри? Ослабление сигнала будет значительным, даже в пластиковом щитке.
2. Почему одно УЗО на всё? Минимум на свет и на розетки должны быть разные УЗО, а лучше ещё отдельное УЗО на "мокрую зону". Одно из следствий вашего решения: случись любое срабатывание, в темноте придётся ремонтировать. Кстати, 30mA может срабатывать на мощный нагреватель (например, ТЭН в бане).
3. Зачем автоматы после Меги? С точки зрения защиты это неважно, а монтировать (гребёнкой) удобнее до.
4. Блоки питания выглядят избыточными. Если от них ещё и низковольтное освещение питается (судя по всему), то это возможная точка отказа: сгорит неудачно диод в ленте (замкнётся накоротко) - БП уйдёт в защиту и отключит Мегу, а Мега всех остальных потребителей.
Это если вкратце.
Если интересно, свои щитки могу сфотографировать и выложить (в т.ч. 11 Мег и много еще всякой слаботочки). Конечно, там тоже много компромиссов и монтажник я посредственный, но и много вопросов учтено, ИМХО.
2. Согласен, но поскольку дом-баня опять таки небольшой, для постоянного проживания не используется, а УЗО дороги - решил обойтись одним. К тому же мощных нагрузок не запланировано.
3. Спрашивал здесь на форуме - писали что вроде как неважно до или после, а здесь двухполюсные автоматы - удобно подключать наверное будет.
4. Да в слаботочном щитке БП служит для питания RBG ленты. Но она не для основного освещения - если что-то случится с ней, то да, MegaD-14-IN отключится.
А щитки было бы интересно посмотреть, перенять опыт так сказать, тем более когда заказывал и собирал свои щитки особо и ориентироваться-то не на что было.
Re: Личный опыт использования MegaD-328, MegaD-7I7O-R и MegaD-14-IN в проекте автоматизации дома-бани
Микротик чем хорош, то помимо подключения к нему USB модема (можно даже с внешними антемами), у него управляется питение на USB порту и питание на 5-м порту (что касается указанной тут модели). Это можно делать при помощи скриптов внутри микротика. И это ОЧЕНЬ полезно.d.v.ermakov писал(а):to empenoso:
Заранее извиняюсь за вопросы и прошу сильно не париться, т. к. правильных способов, ИМХО, много.
1. Зачем точка доступа внутри? Ослабление сигнала будет значительным, даже в пластиковом щитке.
А еще если не будет хватать покрытия сети, то использую CAPsMAN (Контроллер точек доступа) можно увеличить его, управляя из одной точки и не теряя скорости. Подозреваю, что баня деревянная, а не железо-бенонная.
За 3200 руб вы получаете (2.4 + 5) ГГц Радиомодули + CAPsMAN + USB + 5 Eht + POE in + POE out
За 1500 вы вы получаете 2.4 ГГц радиомодуль + CAPsMAN + 4 Eht (само то для расширения покрытия, но нет питания POEpassive)
Я во всех проектах только Микротики ставлю.
-
- Администратор
- Сообщения: 2188
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: Личный опыт использования MegaD-328, MegaD-7I7O-R и MegaD-14-IN в проекте автоматизации дома-бани
Вот фото двух основных моих щитков (есть еще три маленьких щитка). Места сильно мало, так как изначально проектировалось оборудование Zennio KNX, значительно более компактное. Схема и прочая документация в щитке есть, подписи на пластрон пока не приклеил, так как до сих пор доделываю шторы и сигнализацию.
Чёрная коробочка с синим огоньком - Intel NUC, серая коробочка с надписью Cisco - маршрутизатор RV042G.
Щиты u42m, блоки питания MW LPV100-12 и 48, спрятаны вверху/внизу за держателями клемм. Правая часть в обеих случаях смонтирована в два слоя. В первом слое свитчи, один POE и один обычный в каждом щитке. Второй слой видно. Сами Меги приклеены под исполнительными блоками на хороший 2х сторонний скотч (Теза для зеркал ванной комнаты).Чёрная коробочка с синим огоньком - Intel NUC, серая коробочка с надписью Cisco - маршрутизатор RV042G.
Последний раз редактировалось d.v.ermakov 27 май 2016, 22:26, всего редактировалось 3 раза.
-
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52
Re: Личный опыт использования MegaD-328, MegaD-7I7O-R и MegaD-14-IN в проекте автоматизации дома-бани
Я извиняюсь заранее, совсем нубский вопрос: как называются клемники использованные в вашем щитке?d.v.ermakov писал(а):Вот фото двух основных моих щитков (есть еще три маленьких щитка). ....
-
- Администратор
- Сообщения: 2188
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: Личный опыт использования MegaD-328, MegaD-7I7O-R и MegaD-14-IN в проекте автоматизации дома-бани
В моих щитках минимум три вида клеммников. Вероятно, вас модульные интересуют, которые снизу. Вот они подробно: http://cs-cs.net/shinki-bystrogo-montazha
Ещё, кстати, про шинки, возможно кому-то пригодится. Во втором ряду моих щитков видна зелёная шинка PE российского производства. На самом деле шинка внутри разрезана пополам на две части (с зазором в один винт) и там положен кусок пвх для изоляции. В таком виде эта шинка используется для подключения внутрищитового оборудования. Верхний отрезок шины - ноль, нижний - фаза. И маркировка есть, конечно.
Ещё, кстати, про шинки, возможно кому-то пригодится. Во втором ряду моих щитков видна зелёная шинка PE российского производства. На самом деле шинка внутри разрезана пополам на две части (с зазором в один винт) и там положен кусок пвх для изоляции. В таком виде эта шинка используется для подключения внутрищитового оборудования. Верхний отрезок шины - ноль, нижний - фаза. И маркировка есть, конечно.
-
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52
Re: Личный опыт использования MegaD-328, MegaD-7I7O-R и MegaD-14-IN в проекте автоматизации дома-бани
Спасибо. Залип за изучением...
-
- Администратор
- Сообщения: 2188
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: Личный опыт использования MegaD-328, MegaD-7I7O-R и MegaD-14-IN в проекте автоматизации дома-бани
Я тут посмотрел на чертёж с размерами, который нарисовал топикстартер, когда щиток планировал. Можно поступать гораздо проще.
Вот у вас щиток 3х18 модулей. Можно нарисовать таблицу с 18 строками и 3 столбцами (или наоборот) и добавить в каждую строку описание устройства. Если устройство занимает несколько модулей, можно объединить ячейки. Получается быстро и наглядно, ИМХО. Пример такой таблицы в моем сообщении выше.
Вот у вас щиток 3х18 модулей. Можно нарисовать таблицу с 18 строками и 3 столбцами (или наоборот) и добавить в каждую строку описание устройства. Если устройство занимает несколько модулей, можно объединить ячейки. Получается быстро и наглядно, ИМХО. Пример такой таблицы в моем сообщении выше.
-
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52
Re: Личный опыт использования MegaD-328, MegaD-7I7O-R и MegaD-14-IN в проекте автоматизации дома-бани
Идея интересная, но (плиз, без обид!) вот без вашего описания нефига не понятная интуитивно... Там наверное просто в выложенной картинке не видно легенды... Понял - мне фантазии перевернуть на 90 не хватает!d.v.ermakov писал(а):Я тут посмотрел на чертёж с размерами, который нарисовал топикстартер, когда щиток планировал. Можно поступать гораздо проще.
Вот у вас щиток 3х18 модулей. Можно нарисовать таблицу с 18 строками и 3 столбцами (или наоборот) и добавить в каждую строку описание устройства. Если устройство занимает несколько модулей, можно объединить ячейки. Получается быстро и наглядно, ИМХО. Пример такой таблицы в моем сообщении выше.
Дополнено: Ночью не спал - про идею d.v.ermakov думал. Понял - идея классная, но кроме легенды я бы не подписывал а нумеровал. I - первая Din. 1 - коробочка в щитке. А внизу расшифровка. I.1 - автомат XY .