Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
-
Andrey_B
- Администратор
- Сообщения: 5329
- Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06
Сообщение
Andrey_B » 07 июн 2017, 15:02
SolarW писал(а):На текущий момент места где информация не менялась (подписи значений) еле-еле светятся, там где постоянно меняющаяся инфа светится гораздо ярче.
Важно знать, какое было установлено значение контрастности.
Чем выше контрастность (яркость) дисплея, тем быстрее происходит выгорание пикселов. Не исключено, что зависимости нелинейная.
-
SolarW
- Сообщения: 176
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 00:32
Сообщение
SolarW » 07 июн 2017, 15:53
Andrey_B писал(а):
Важно знать, какое было установлено значение контрастности.
Чем выше контрастность (яркость) дисплея, тем быстрее происходит выгорание пикселов. Не исключено, что зависимости нелинейная.
У меня дисплейчик к esp8266 приделан с прошивкой от wifi-iot.com а там такой настройки нет для пользователя.
Попробую задать вопрос автору прошивки.
-
leonidl
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 08 июн 2017, 17:33
Сообщение
leonidl » 08 июн 2017, 17:58
Здравствуйте,
В этой ветке недавно был анонс новых модулей 8I7O-S. Когда они будут доступны для заказа?
Спасибо.
-
Andrey_B
- Администратор
- Сообщения: 5329
- Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06
Сообщение
Andrey_B » 08 июн 2017, 18:04
leonidl, думаю, через 5-7 дней уже точно будут.
-
zAndrew
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 12 фев 2017, 14:01
Сообщение
zAndrew » 13 июн 2017, 01:25
нашел Жука!)
Если порт IN настроен в режим C (Click), то он игнорирует ответ от сервера "d" (выполнить скрипт по умолчанию).
-
Andrey_B
- Администратор
- Сообщения: 5329
- Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06
Сообщение
Andrey_B » 13 июн 2017, 13:24
Click mode не совместим с командой "d", потому что в этом случае контроллер не знает какой сценарий выполнять: для одинарного или двойного клика.
Запускать же отсчет времени для фиксации двойного клика по факту получения команды "d" потенциально может приводить к непредсказуемому поведению.
Команда "d" задумывалась, прежде всего, для облегчения программирования сервера в случае управления, например, диммируемыми каналами. В случае Click Mode в программировании сценария на сервере нет никаких сложностей.
-
zAndrew
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 12 фев 2017, 14:01
Сообщение
zAndrew » 13 июн 2017, 21:37
Andrey_B писал(а):Click mode не совместим с командой "d", потому что в этом случае контроллер не знает какой сценарий выполнять: для одинарного или двойного клика.
Запускать же отсчет времени для фиксации двойного клика по факту получения команды "d" потенциально может приводить к непредсказуемому поведению.
Команда "d" задумывалась, прежде всего, для облегчения программирования сервера в случае управления, например, диммируемыми каналами. В случае Click Mode в программировании сценария на сервере нет никаких сложностей.
Не совсем согласен, так как устройство получает ответ "d" от сервера в рамках одной "сессии" и еще вроде как помнит, сколько кликов было.
С точки зрения унификации интерфейса, конечно, функционал был бы не лишним.
-
zAndrew
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 12 фев 2017, 14:01
Сообщение
zAndrew » 13 июн 2017, 21:48
Еще один Жук:
Порт IN
Режим P&R
Act: 28:~
В общих настройках прописан сервер (но, что делать по запросу от данного порта, он не знает, отвечает страницей "d").
Все работает: и вкл / выкл, и диммирование.
===
Но если рядом с полем Act поставить галочку (чтобы устройство не надеялось на сервер, а автоматом выполняло то, что прописано в act), то долгое нажатие (диммирование) не работает.
Работает только включение и выключение.
-
Andrey_B
- Администратор
- Сообщения: 5329
- Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06
Сообщение
Andrey_B » 14 июн 2017, 19:08
zAndrew писал(а):
Но если рядом с полем Act поставить галочку (чтобы устройство не надеялось на сервер, а автоматом выполняло то, что прописано в act), то долгое нажатие (диммирование) не работает.
Работает только включение и выключение.
Протестируйте пожалуйста
http://www.ab-log.ru/files/File/megad-2 ... a6-hex.zip
-
Dachnik
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 25 дек 2011, 13:26
Сообщение
Dachnik » 17 июн 2017, 20:11
Андрей, добрый день. Совсем недавно приобретал у Вас целый комплект устройств. Сейчас тестирую. Сегодня обнаружил, что начали залипать герконы. То есть натурально залипают, проблема не программная. Промерил напряжение - на портах устройств D-14IN которые установлены как IN либо не сконфигурированы - 9,4В. Это нормально?
-
xsash
- Сообщения: 239
- Зарегистрирован: 08 авг 2016, 12:27
Сообщение
xsash » 17 июн 2017, 20:38
Хм, интересный момент, я на стенде использовал один геркон (
такой) и тоже пару раз наблюдал залипание. Если щелкнуть пальцем по нему, контакты размыкались... Не придавал этому значение
А "дорогой" (Извещатель охранный магнитоконтактный Smartec ST-DM030) - норм, не замечал залипаний
-
Dachnik
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 25 дек 2011, 13:26
Сообщение
Dachnik » 17 июн 2017, 21:32
xsash писал(а):Хм, интересный момент, я на стенде использовал один геркон (
такой) и тоже пару раз наблюдал залипание. Если щелкнуть пальцем по нему, контакты размыкались... Не придавал этому значение
А "дорогой" (Извещатель охранный магнитоконтактный Smartec ST-DM030) - норм, не замечал залипаний
У меня именно такие китайские и залипают. А напряжение на контактах модуля 14IN в 9,4 вольта для верхнего положения джамперов это нормально?
-
xsash
- Сообщения: 239
- Зарегистрирован: 08 авг 2016, 12:27
Сообщение
xsash » 17 июн 2017, 22:03
3,5 / 9,9 вольта, в зависимости от положения джампера (соответственно низ/верх)
Последний раз редактировалось
xsash 17 июн 2017, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
-
Andrey_B
- Администратор
- Сообщения: 5329
- Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06
Сообщение
Andrey_B » 17 июн 2017, 22:04
В верхнем положении джампера подобное напряжение на входе - это нормально. При нижнем положении должно быть около 3,3В.
Если геркон залипает при токе порядка 13мА, то это говорит о его качестве (или неподходящих параметрах) и лучше такие герконы не использовать.
-
Dachnik
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 25 дек 2011, 13:26
Сообщение
Dachnik » 17 июн 2017, 22:08
Andrey_B писал(а):В верхнем положении джампера подобное напряжение на входе - это нормально. При нижнем положении должно быть около 3,3В.
Если геркон залипает при токе порядка 13мА, то это говорит о его качестве (или неподходящих параметрах) и лучше такие герконы не использовать.
Спасибо. С герконами ясно, буду менять. Андрей, пользуясь случаем: чтобы подключить что-то на АЦП-вход, джампер нужно удалить? Правильно я понимаю?
-
fedos
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 06 окт 2016, 15:40
Сообщение
fedos » 17 июн 2017, 22:22
Нет, не правильно. При удалённом джампере к Меге ничего не пойдёт, она будет по этому входу отключена.
В некоторых случаях, если источнику сигнала, который нужно подключить к АЦП, не помешает напряжение подтяжки, то его (источник) можно подключить в нижнем положении джампера.
-
BlackLykich
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 06 июн 2014, 08:24
- Откуда: Рыбинск
Сообщение
BlackLykich » 18 июн 2017, 09:50
leonidl писал(а):Здравствуйте,
В этой ветке недавно был анонс новых модулей 8I7O-S. Когда они будут доступны для заказа?
Спасибо.
правильно ли я понимаю что блок 8170-s отличается от 7170-s только наличием дополнительного 1 цифрового входа?
3 диммируемые канала есть в 8170-s?
-
Andrey_B
- Администратор
- Сообщения: 5329
- Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06
Сообщение
Andrey_B » 18 июн 2017, 11:51
В MegaD-8I7O-S нет диммируемых каналов.
Модуль с диммируемыми каналами называется MegaD-7I7O-SD. Буква "D" говорит о наличии этой функции.
На замену MegaD-7I7O-SD будет выпущен MegaD-8I7O-SD, в котором будет дополнительный цифровой порт, более мощные симисторы и просторные клеммники.
-
Alex_Jet
- Сообщения: 1251
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
- Откуда: Россия, г.Томск
Сообщение
Alex_Jet » 19 июн 2017, 07:14
Andrey_B писал(а):Если геркон залипает при токе порядка 13мА, то это говорит о его качестве (или неподходящих параметрах) и лучше такие герконы не использовать.
Андрей, а что можете сказать про ИО-102-5? Установил на пару окон, но длительно еще не проверял...чего от них ожидать?