Практическое применение DHT22

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Практическое применение DHT22

Сообщение Andrey_B » 09 дек 2016, 11:11

SolarW, не то, чтобы HTU21D "очень" мне нравились, но на текущий момент с точки зрения цена/простота реализации/качество - это один из неплохих вариантов. Во всяком случае куда лучше, чем DHT22 в любом их исполнении.
Что касается разброса значений. Если положить несколько HTU21D рядом, то разница в показаниях температуры составит до 0,4 градуса. Разница в показаниях влажности до 3 процентных пунктов. То есть, если один показывает 40% относительной влажности, то соседний может показывать 37%. Причем зависимость не линейная в том смысле, что коэффициент коррекции не подобрать. Эти же датчики при иных условиях могут показывать одинаковую влажность. Но тенденция сохраняется. Если один датчик склонен показывать меньшие значения, то он и будет это делать. Иными словами, отклонения не произвольные.
Справедливости ради нужно отметить, что если положить рядом несколько DS18B20, то их значения тоже часто различаются до 0,3 градусов. Но не всегда.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Практическое применение DHT22

Сообщение d.v.ermakov » 19 дек 2016, 20:25

Не знаю, что я делаю не так, но у меня DHT22 имели отклонение от эталонного прибора +-0,5-0,7 градуса и +-3-5% влажности. Правда, за год на улице датчик влажности, как сейчас стало понятно, отравился. Внутри помещений всё было ОК, кроме зависаний.
Сейчас AM2303 6 штук из 8 (остальные не могу) проверил, +-0,2 градуса и +-2% влажности относительно Флюка 971. В области от -30 до +26 градусов и от 15% до 95% влажности. На улице вообще круто, разница двух датчиков на разных сторонах дома в десятых даже по влажности.
IMG_3052.PNG
IMG_3052.PNG (53.05 КБ) 4841 просмотр
Кстати, есть 6 штук паяных, но рабочих DHT22, могу кому-нибудь подарить.

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Практическое применение DHT22

Сообщение Alex_Jet » 12 янв 2017, 06:58

Появилась хорошая статья по сравнению нескольких датчиков температуры/влажности.
Bosch BME280 - лучший результат!
DHT22 - неизбежно "портятся" (из 6 шт., через 2 года 3 шт. стали показывать "погоду"), есть проблемы со считыванием данных при влажности больше 50-70%.
AM2320 - то же самое что DHT22, только проблемы со считыванием влажности начинаются после 90%.
Sensirion SHT71 - результаты очень похожи на Bosch BME280, однако точность немного хуже. Исправно трудится в течении около 2-х лет.
HTU21D - хороший датчик особенно в варианте с крышкой (экраном). Хорошая температурная стабильность, очень низкий гистерезис!
Silicon Labs Si7021 - самый медленный отклик на изменение условий (~30 секунд). В целом то же самое что HTU21D.
http://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygr ... _many.html
Все вопросы можно адресовать сюда - robert -AT- kandrsmith.org

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Практическое применение DHT22

Сообщение d.v.ermakov » 13 янв 2017, 13:38

Крутое исследование (я и предыдущие его тоже читал), жалко, что AM2303 в нём нет. AM2303 я по прежнему очень доволен (включая весь диапазон влажности). От DHT22 отличаются как небо и земля.

Victor_S
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 16:57

Re: Практическое применение DHT22

Сообщение Victor_S » 13 янв 2017, 20:08

АМ2303 не пробовал, а о АМ2301 ничего хорошего сказать не могу...:(

Fox
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 05 авг 2014, 11:01

Re: Практическое применение DHT22

Сообщение Fox » 13 янв 2017, 21:27

Самый лучший измеритель температуры и влажности - это два DS18B20, один из которых находится во влажной среде :lol:
Влажность в таком "датчике" измеряется по принципу психометра.....

Dmitrij
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 03 мар 2015, 15:14

Re: Практическое применение DHT22

Сообщение Dmitrij » 13 янв 2017, 22:44

Fox писал(а):Самый лучший измеритель температуры и влажности - это два DS18B20, один из которых находится во влажной среде :lol:
Влажность в таком "датчике" измеряется по принципу психометра.....
А можно по подробней?

SolarW
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 00:32

Re: RE: Re: Практическое применение DHT22

Сообщение SolarW » 13 янв 2017, 23:21

Dmitrij писал(а):А можно по подробней?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1% ... 1%82%D1%80 - как-то так

Fox
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 05 авг 2014, 11:01

Re: Практическое применение DHT22

Сообщение Fox » 13 янв 2017, 23:27

Dmitrij писал(а):А можно по подробней?
Довольно давно, делал я один девайс для измерения влажности. Идею заимствовал у обычного бытового психрометра. Два датчика (один сухой, другой увлажненный) измеряют температуру и по разнице температур с помощью зашитой в контроллер таблицы высчитывается влажность. Более подробно см. здесь - http://electromost.com/news/datchik_vla ... 0-11-30-13

Конечно, сейчас я вряд ли лепил бы что-то подобное :D Да и не думаю, что это кто-то будет повторять. Материал интересен скорее в познавательных целях, как эмуляция обычного психрометра, где вместо спиртовых термометров были применены электронные датчики DS18B20

Dmitrij
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 03 мар 2015, 15:14

Re: Практическое применение DHT22

Сообщение Dmitrij » 16 янв 2017, 15:13

Fox писал(а):
Dmitrij писал(а):А можно по подробней?
Довольно давно, делал я один девайс для измерения влажности. Идею заимствовал у обычного бытового психрометра. Два датчика (один сухой, другой увлажненный) измеряют температуру и по разнице температур с помощью зашитой в контроллер таблицы высчитывается влажность. Более подробно см. здесь - http://electromost.com/news/datchik_vla ... 0-11-30-13

Конечно, сейчас я вряд ли лепил бы что-то подобное :D Да и не думаю, что это кто-то будет повторять. Материал интересен скорее в познавательных целях, как эмуляция обычного психрометра, где вместо спиртовых термометров были применены электронные датчики DS18B20
Спасибо!
Меня от DHT22 и иже с ними уже тошнит, больше полгода не работают, а датчик стоит в системе вентиляции, хочу на что то поменять.

Fox
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 05 авг 2014, 11:01

Re: Практическое применение DHT22

Сообщение Fox » 18 янв 2017, 20:11

Я применял ещё SHT21. Правда, он подключается по шине I2C, а это накладывает определенные ограничения на длину соединительного кабеля.

SolarW
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 00:32

Re: RE: Re: Практическое применение DHT22

Сообщение SolarW » 18 янв 2017, 21:41

Fox писал(а):Я применял ещё SHT21. Правда, он подключается по шине I2C, а это накладывает определенные ограничения на длину соединительного кабеля.
Вроде HTU21D ранее упомянутый в теме - это он и есть.
По крайней мере у меня на стенде в прошивке WiFi-IoT для ESP8266 HTU21D виден как SHT21.
Изображение

Fox
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 05 авг 2014, 11:01

Re: Практическое применение DHT22

Сообщение Fox » 18 янв 2017, 22:55

Очень даже похож.
Для него вроде бы встречал боксы для установки на улице. Реально у меня такой датчик применялся в только квартире. Длина шлейфа I2C была около 6-7 метров.
Да, кстати, эти ведь датчики бывают не только с I2C, а еще с ШИМ и с аналоговым выходом.

SolarW
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 00:32

Re: RE: Re: Практическое применение DHT22

Сообщение SolarW » 19 янв 2017, 00:49

Fox писал(а):Очень даже похож.
Для него вроде бы встречал боксы для установки на улице.
А можно ссылочкой бросить в меня на такой бокс?

Fox
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 05 авг 2014, 11:01

Re: Практическое применение DHT22

Сообщение Fox » 19 янв 2017, 22:09

Например, вот - https://ru.aliexpress.com/item/temperat ... .26.uV19Lz
Правда цена такого "бокса" порядка 10$

SolarW
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 00:32

Re: RE: Re: Практическое применение DHT22

Сообщение SolarW » 19 янв 2017, 23:32

Fox писал(а):Например, вот - https://ru.aliexpress.com/i ... #46;uV19Lz
Правда цена такого "бокса" порядка 10$
Да по ссылке все 20 светится...
http://s.aliexpress.com/7FVZRVV7 - альтернативный вариант.

Fox
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 05 авг 2014, 11:01

Re: RE: Re: Практическое применение DHT22

Сообщение Fox » 20 янв 2017, 08:37

SolarW писал(а): Да по ссылке все 20 светится...
http://s.aliexpress.com/7FVZRVV7 - альтернативный вариант.
Это за 2 штуки :D
Второй вариант - это вентилируемый бокс. Он подойдет под любые датчики, устанавливаемые на улице. Но я так понимаю, при использовании SHT21 главное защитить пайку его выводов от атмосферного воздействия. Это кстати, касается всех DHT и им подобных, которые идут уже установленными на небольшую печатную плату. Имхо, нужно такие датчики выпаивать с этой платы и подпаивать сигнальный кабель непосредственно к выводам датчика. Но с SHT21 без платки обойтись вряд ли получится :(

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Практическое применение DHT22

Сообщение Alex_Jet » 20 янв 2017, 09:34

Как такие вентилируемые боксы крепить? Он должен вертикально или горизонтально устанавливаться?
Датчик температуры котлов Протерм установлен в герметичный бокс. А вот датчик котла Бакси в оригинальный не герметичный бокс (QAC34). Так понимаю, что проветриваемость важна только при измерении влажности, в других случаях лучше герметичность, хотя и будет не большая инерция.

SolarW
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 00:32

Re: RE: Re: Практическое применение DHT22

Сообщение SolarW » 20 янв 2017, 10:18

Alex_Jet писал(а):Как такие вентилируемые боксы крепить? Он должен вертикально или горизонтально устанавливаться?
Датчик температуры котлов Протерм установлен в герметичный бокс. А вот датчик котла Бакси в оригинальный не герметичный бокс (QAC34). Так понимаю, что проветриваемость важна только при измерении влажности, в других случаях лучше герметичность, хотя и будет не большая инерция.
Вертикально.
Как именно этот крепить - не подскажу, учитывая что это запчасть от метеостанции где она надевается на контроллер содержащий датчик температуры/влажности и к которому флюгер/анемометр/датчик уровня осадков присоединяются. Наверное что-то сколхозить надо.
Насчет проветривания. Думаю не только для влажности надо. Когда светит солнце на такой бокс проветривание теоретически должно выравнивать температуру внутри до температуры окружающего воздуха.
Иначе в случае с герметичным датчиком внутри его будет температура до которой стенки нагрелись.
Пока это единственная будка Стивенсона которая попалась по вменяемой цене.
Последний раз редактировалось SolarW 20 янв 2017, 10:18, всего редактировалось 1 раз.

SolarW
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 00:32

Re: RE: Re: RE: Re: Практическое применение DHT22

Сообщение SolarW » 20 янв 2017, 10:25

Fox писал(а):Это за 2 штуки :D
Второй вариант - это вентилируемый бокс. Он подойдет под любые датчики, устанавливаемые на улице. Но я так понимаю, при использовании SHT21 главное защитить пайку его выводов от атмосферного воздействия. Это кстати, касается всех DHT и им подобных, которые идут уже установленными на небольшую печатную плату. Имхо, нужно такие датчики выпаивать с этой платы и подпаивать сигнальный кабель непосредственно к выводам датчика. Но с SHT21 без платки обойтись вряд ли получится :(
Упс, не обратил внимание что это две шт, виноват.
Похоже эти два кожуха можно комбинировано использовать, вставив один в другой (не посмотрел пока габаритов, говорю наугад).
А насчет защиты платы/пайки - наверное проще всего лаком защитным покрыть (предварительно защитив датчик чтобы не отравился).

Ответить