Исполнительный модуль MegaD-14-R

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
Ответить
Dmitrij
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 03 мар 2015, 15:14

Исполнительный модуль MegaD-14-R

Сообщение Dmitrij » 21 фев 2017, 19:13

Вопрос по шине исполнительного модуля MegaD-14-R, выдержит 14*10А / 2200Вт, если все реле будут включены? Как лучше обвязывать автоматическими выключателями? Схематические рекомендации, применения? Что с нулем, сквозной?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2191
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Исполнительный модуль MegaD-14-R

Сообщение d.v.ermakov » 21 фев 2017, 20:02

Попробую ответить на основе MegaD-7I7O-R (MegaD-14-R не видел и даташита на неё пока нет).
1) Шины внутри никакой нет, на клеммы выведены просто контакты реле. Они такой ток выдержат. Но к каждому реле нужно подвести фазу отдельно.
2) По ПУЭ необходимо, выражаясь простым языком, чтобы номинал автомата был не более самого слабого элемента защищаемой цепи. Так что, если провода нормальные, то не более 10А. Хотите - по одному автомату на каждое реле, хотите - один на все. Но не более 10А. Если более конкретно, то нужно смотреть на коммутируемые нагрузки.
3) Ноль лучше развести через шину, Мега тут ни при чём. Однако, на некоторых нагрузках бывает необходимо и ноль коммутировать тоже (отдельным реле). Например, при переключении источника питания с городской сети на генератор.

Dmitrij
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 03 мар 2015, 15:14

Re: Исполнительный модуль MegaD-14-R

Сообщение Dmitrij » 21 фев 2017, 23:05

d.v.ermakov писал(а):Попробую ответить на основе MegaD-7I7O-R (MegaD-14-R не видел и даташита на неё пока нет).
1) Шины внутри никакой нет, на клеммы выведены просто контакты реле. Они такой ток выдержат. Но к каждому реле нужно подвести фазу отдельно.
2) По ПУЭ необходимо, выражаясь простым языком, чтобы номинал автомата был не более самого слабого элемента защищаемой цепи. Так что, если провода нормальные, то не более 10А. Хотите - по одному автомату на каждое реле, хотите - один на все. Но не более 10А. Если более конкретно, то нужно смотреть на коммутируемые нагрузки.
3) Ноль лучше развести через шину, Мега тут ни при чём. Однако, на некоторых нагрузках бывает необходимо и ноль коммутировать тоже (отдельным реле). Например, при переключении источника питания с городской сети на генератор.
Понятно. Я не нашёл сначала не какой документации.
Следующий вопрос, зачем на борту клемма питания 12 и 3.3 вольт? Для чего колодка джамперов?
7170 будет работать по приведённой схеме без MegaD -328?
Вложения
image.png
image.png (97.09 КБ) 1088 просмотров
image.png
image.png (63.6 КБ) 1088 просмотров

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2191
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Исполнительный модуль MegaD-14-R

Сообщение d.v.ermakov » 21 фев 2017, 23:19

Колодка джамперов нужна для переключения типа входа (оптическая развязка/прямой выход МК), читайте описание: http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in. Питание выведено для питания подключаемых датчиков (извиняюсь за тавтологию). MegaD-328/2561 - это "мозги", а остальные блоки - это исполнители, без мозгов исполнители работать не будут.

Dmitrij
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 03 мар 2015, 15:14

Re: Исполнительный модуль MegaD-14-R

Сообщение Dmitrij » 22 фев 2017, 00:15

d.v.ermakov писал(а):Колодка джамперов нужна для переключения типа входа (оптическая развязка/прямой выход МК), читайте описание: http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in. Питание выведено для питания подключаемых датчиков (извиняюсь за тавтологию).
Я перепутал IN с R, с IN вроде все понятно.