Хочу управлять нагрузкой в 3кВ, симистор есть, но у нему надо здоровый радиатор.
Но и есть у меня хорошие пускатели(управляющее напряжение - переменное).
Собственно проблема: можно подключить симистор к пускателю, но по идее(на сколько я понимаю), в катушке пускателя появляется индукция, которая может убить симистор.
Подскажите, какими средствами можно с защитить симистор.
Спасибо.
Симистор + электромагнитный пускатель
-
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 21 июл 2011, 11:57
- Откуда: Украина, Крым, Судак (город, в котором нет радиомагазинов)
Симистор + электромагнитный пускатель
Всем здравствуйте! Для своего умного дома я выбрал систему 1wire. Так как это самый лучший, по моему мнению, русскоязычный форум посвящённый 1wire, я тут поселяюсь . Так что, будем знакомы.
С уважением, Евгений.
С уважением, Евгений.
-
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 17 май 2011, 13:25
- Откуда: СПб
- Контактная информация:
Re: Симистор + электромагнитный пускатель
Вряд ли его можно так убить
Симистор выключается при переходе тока через 0. Так что никаких проблем при работе на индуктивную нагрузку у него нет.
Если бы был транзистор, или "полностью управляемый" тиристор, т.е. такой, который можно выключить при токе, отличном от нуля - тогда надо было бы принимать меры от перенапряжения в момент закрывания.
Если бы нагрузка была емкостная - были бы возможны проблемы с импульсом тока в момент отпирания.
Единственная потенциальная проблема при работе на индуктивность - если управляющая схема слегка кривая, и выдает несимметричные импусльсы в положительном и в отрицательном полупериодах - в проходящем токе может появиться постоянная составляющая (из-за того что, скажем, в положительном полупериоде симистор открывается на микросекунду раньше чем в отрицательном), которая загонит магнитопровод в насыщение, результат - резкий рост тока и перегрев обмотки. Но эта опасность реально опасна для мощных нагрузок - начиная с сотен ватт, а для обмотки пускателя (у которой омическое сопротивление достаточно высокое) этим можно пренебречь. Если все будет совсем-совсем плохо - ну, услышите как обмотка завоняет
В сухом остатке: ничего не надо делать
Симистор выключается при переходе тока через 0. Так что никаких проблем при работе на индуктивную нагрузку у него нет.
Если бы был транзистор, или "полностью управляемый" тиристор, т.е. такой, который можно выключить при токе, отличном от нуля - тогда надо было бы принимать меры от перенапряжения в момент закрывания.
Если бы нагрузка была емкостная - были бы возможны проблемы с импульсом тока в момент отпирания.
Единственная потенциальная проблема при работе на индуктивность - если управляющая схема слегка кривая, и выдает несимметричные импусльсы в положительном и в отрицательном полупериодах - в проходящем токе может появиться постоянная составляющая (из-за того что, скажем, в положительном полупериоде симистор открывается на микросекунду раньше чем в отрицательном), которая загонит магнитопровод в насыщение, результат - резкий рост тока и перегрев обмотки. Но эта опасность реально опасна для мощных нагрузок - начиная с сотен ватт, а для обмотки пускателя (у которой омическое сопротивление достаточно высокое) этим можно пренебречь. Если все будет совсем-совсем плохо - ну, услышите как обмотка завоняет
В сухом остатке: ничего не надо делать
-
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 21 июл 2011, 11:57
- Откуда: Украина, Крым, Судак (город, в котором нет радиомагазинов)
Re: Симистор + электромагнитный пускатель
Большое спасибо! Будем пробовать
Всем здравствуйте! Для своего умного дома я выбрал систему 1wire. Так как это самый лучший, по моему мнению, русскоязычный форум посвящённый 1wire, я тут поселяюсь . Так что, будем знакомы.
С уважением, Евгений.
С уважением, Евгений.
Re: Симистор + электромагнитный пускатель
А с помощью 2-х канального модуля можно управлять магнитным пускателем без доработок?
Re: Симистор + электромагнитный пускатель
вот сдесь почитайте http://piclist.ru/AN-ST-AN307-TRIACS-In ... loads.htmlВ сухом остатке: ничего не надо делать
Re: Симистор + электромагнитный пускатель
При выключении симмистора в момент перехода тока через ноль (напряжение в этот момент ненулевое), происходит резкий скачок напряжения на симмисторе с большим du/dt, что может вызвать самоппроизвольное его отпирание по силовому электроду или даже повреждение прибора.
Для снижения du/dt параллельно симмистору ставят RC-цепочку.
Для снижения du/dt параллельно симмистору ставят RC-цепочку.
Re: Симистор + электромагнитный пускатель
Надо полагать, что "3кВ" - это опечатка?
-
- Сообщения: 338
- Зарегистрирован: 20 дек 2012, 15:52
- Откуда: Саратов Saratov
- Контактная информация:
Re: Симистор + электромагнитный пускатель
Вопрос такого плана ...А чем обусловлено выбор именно тиристорного (семисторного ) ключа? Управление контактором имеет тот же принцип что и реле и если вы уже определили что ключевой элемент будет именно такой, то целесообразно идти по классической схеме с применением качественного транзистора (с встроенным диодом) и контактора на необходимое напряжение например 24 в. Также, если даже Ваш контактор на 220 в то на мой взгляд целесообразнее его управление привязать через маленькое промежуточное реле например на 12 в. Это одновременно и гальваническая развязка (сеть/управляющие цепи) и простота схемы. Е еще а нагрузка в 3 кВт это максимальная мощность или ее можно разбить на меньшую. Вопрос по тому что по сети согласно норм! трудно вытащить более 4.5 кВ . 4500/220=20 А. А вводные автоматы обычно на 16 А. т.е около 3.5 кВт. ????? Конечно я подразумеваю разрешенные условия.