MegaD-328/2561 FAQ

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
OlegJktu84
Сообщения: 651
Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение OlegJktu84 » 02 сен 2016, 19:12

Haus писал(а):...
Калитка у вас имеется или чтоб зайти те же ворота используются ? Ну и под напругой держать концевик тоже как то не очень.
Пока роллеты наружные алюминиевые на 7 окнах, (провода от кнопок для них затянуты в щиток). Я плохо понимаю смысл роллеты закрывать наполовину... Плюс пристроенная веранда - там в планах что-то типа рольворот.
Haus писал(а):...
Ну и под напругой держать концевик тоже как то не очень.
Нда. Тут мне из установщиков роллет никто нечего связного сказать не смог. Они блин узко по рекомендациям поставщика мыслью ходят (там мысль об интеграции заканчивается на покупке проприоритатного радио реле с убогим софтом под Win, так же платным). В принципе мне экономия портов МегаД вторична:
OlegJktu84 писал(а):... Мне аппаратная защита нужна. Я же сожгу роллету подав ток и вверх и вниз. Я тыкать в интерфейсе люблю. Меня на самом деле устроит даже какая-нибудь извращенная схема - где порты релейной МегаД P11; P12; P13 определяют время, а P7-P10 отвечают за направления (открыть/закрыть).

Хотя бы тогда понять что P7-P10 у нас "переключающиеся" реле доступные "из коробки" и переключать они могут ток от других реле МегаД (которые тогда могут время регулировать). Я помню кто-то кран спалил подав на него открыть-закрыть одновременно. Вот от таких сценариев защита аппаратная и нужна.

rvv
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 24 дек 2014, 16:32

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение rvv » 02 сен 2016, 19:36

Пользуйтесь.
Изображение

OlegJktu84
Сообщения: 651
Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение OlegJktu84 » 02 сен 2016, 20:38

rvv писал(а):Пользуйтесь.
Добрый человек. Но подробности не любит.... :lol:
А новички схемы читать не умеют... Так М - мотор? GND- земля, + понятно. Эээ...

OlegJktu84
Сообщения: 651
Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение OlegJktu84 » 03 сен 2016, 12:04

Понял, что вожу сообщество со своими вопросами по кругу.
Нашел прямо в этой теме похожий вопрос про роллеты (я его даже раньше читал, но не понял пока сам про двигатель не стал думать):
viewtopic.php?f=1&t=294&start=520#p21536
viewtopic.php?f=1&t=294&start=520#p21565
viewtopic.php?f=1&t=294&start=540#p21582
Только у меня двигатель другой http://www.alutech-group.com/images/sup ... utech1.pdf
В общем резюмирую, что понял: контакты P7-P10 релейной МегаД можно использовать как аппаратную защиту, что бы не спалить двухпозиционный объект 220Vac с трехпроводным типа двигателя на роллеты http://www.bestrol.ru/content/Image/pro ... ovodki.jpg . Однако если вы задействуете один только из этих выходов, то не сможете выключить его в промежуточном состоянии и за выключения в крайних положениях отвечает автоматика на объекте управления. И в зависимости от способа работы "концевики" (для двигателя роллеты могут быть: механический, подсчет шагов, геркон и пр.) теоретически могут преподнести вам неприятный сюрприз.
Если нет задачи экономить выходы МегаД, то можно использовать два выхода и реализовать "аппаратную" защиту. Один и выходов релейной Меги P11; P12; P13 определяют есть ли ток и сколько времени он подается на объект управления (у меня мотор роллеты), один из выходов P7-P10 определяет положения двухпозиционного объекта (у меня будет мотор поднимать или опускать роллетную жалюзь) и гарантирует его аппаратную защиту. То есть выхода от релейной МегаД нужно задействовать в таком сценарии два, но "аппаратная" защита из коробки.
Уфф... Всем спасибо. Если я где-то ошибся напишите. Хочу добавить в тему по управлению роллетами viewtopic.php?f=1&t=1148&sid=6b27e2d9ae ... a19#p21875 (я "чайник", боюсь новичков научить дурному).
Последний раз редактировалось OlegJktu84 09 сен 2016, 17:18, всего редактировалось 2 раза.

Ruslan
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение Ruslan » 04 сен 2016, 14:08

Будучи "чайником" (в чем не стесняюсь признаваться) хотелось бы понять одну вещь. Ясно, что с помощью выходов Меги P7-P10 мы можем подавать фазу на одну из двух жил провода (гарантированно исключая ситуацию ошибочной подачи напряжения на обе жилы одновременно). Но как быть с нулем? Ноль же тоже должен "зеркально" переключаться синхронно перекюлчению фазы. Вот кто доступно, "на пальцах" может объяснить, каким образом нужно подключать ноль? (Именно из-за простоты подключения спец.драйверы управлерия двигателями (моторшилды) мне и кажутся привлекательными.)
Если от двигателя идут 3 жилы, одна из которых - "ноль", тогда все просто и замечательно, а вот если жил всего 2.....

OlegJktu84
Сообщения: 651
Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение OlegJktu84 » 04 сен 2016, 14:27

Угук. То же нашел эти грабли. Когда хотел что-то умное посоветовать viewtopic.php?f=1&t=1217#p23250 . Единственная мысль что пришла, это потратить еще одно "переключающее реле" на ноль. Но можно так или нельзя мне не понятно.
(PS В движке моей роллеты наружней там три провода http://www.bestrol.ru/content/Image/pro ... ovodki.jpg Там да, вроде понятно...)

rvv
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 24 дек 2014, 16:32

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение rvv » 04 сен 2016, 14:59

Извините, но я для чего схему делал?
Замените, +12v и gnd на L и N. И в чем проблема нулей с двух сторон?

OlegJktu84
Сообщения: 651
Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение OlegJktu84 » 04 сен 2016, 18:59

rvv писал(а):Извините, но я для чего схему делал?
Замените, +12v и gnd на L и N. И в чем проблема нулей с двух сторон?
rvv я думаю схему мне и Ruslan :oops:
но вот я все равно не врубаюсь.
Сейчас попробую еще разок:
M - мотор в схеме DC реверсивный.
K1 допустим контакт в одну сторону
K2 допустим контакт в другую сторону
Дальше видимо предполагается установка 2 транзисторов.
Что нагуглим: http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino ... транзистор
Что у транзисторов есть: Gate (затвор) Drain (сток) Source (исток)
1) Что тогда значит в вашей схеме P? S? O?
Мне не понятно какой транзистор использован в схеме? По типу/виду? Вот такие не подходят http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka:mosfet ?
2) Вот Ruslan хочет делать ролльштору с двигателем типа (http://ru.aliexpress.com/item/NEW-DC-6V ... 06182.html) и рулить ей с МегаД viewtopic.php?f=1&t=795&start=40#p18008
Какие транзисторы ему взять? Обвязка нужна или нет?
3) isinermsk хочет MegaD SD или MegaD 14IN управлять краном Аквасторож Эксперт 20
viewtopic.php?f=1&t=1217#p23236 .
Ему вроде тоже ваша схема подходит.
и опять Какие транзисторы ему взять? Обвязка нужна или нет?

rvv
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 24 дек 2014, 16:32

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение rvv » 04 сен 2016, 19:44

Приветствую,
может я покажусь немного "агрессивным", но вам правда стоит почитать литературу по схемотехнике и электронике.
Без этого вы будете топтаться на месте.
К1 и К2 на схеме -- это контакты реле. Допустим К1 это P7, К2 это P8.
S, P, O -- это нормально открытая и нормально закрытая группы контактов.
По нотации Андрея http://ab-log.ru/files/File/Datasheets/ ... 8-v5-2.pdf, страница 4, это клеммы 1, 2, 3 и 4, 5, 6 разъёма XT2.
Это "сухие контакты", т.е., по сути, не важно какое напряжение ими коммутировать.
Задействовав два выхода на мотор и собрав всё по схеме есть возможность аппаратно гарантировать защиту (естественно не рассматриваем некоторые физические процессы в работе).
Домашнее задание: сохранить мою схему -- это состояние когда оба реле выключены, и дорисовать поверх неё как потечёт ток при включении отдельно группы К1, отдельно К2, и одновременно К1 и К2.
Сделать выводы.

Dron
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 13:00

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение Dron » 08 сен 2016, 20:18

OlegJktu84 писал(а):Andrey_B подскажите по пожалуйста. Дополнительный вопрос. По поводу портов в релейной меге P7-P10.
Если у нас двигатель для роллеты со встроенными в него концевыми выключателями. Соответственно один провод фаза - вверх, другой фаза вниз. Аварийная ситуация для двигателя подача напряжения и вверх и вниз (двигатель перегорит).
http://www.bestrol.ru/content/Image/pro ... ovodki.jpg
Если мы подключаем двигатель к портам P7-P10 у релейной меги, то можно сэкономить порты МегаД и защититься от подачи напряжения и вверх и вниз?
Вообще если абстрактно посмотреть на начальную схему (в цитате), то там представлена идеальная схема при использовании Меги.
Одна релюха переключающая направление (подписано "вверх/вниз")
Вторая снимающая напряжение с концевиков, и, в принципе, позволяющая останавливать роллеты в любом положении (подписано "открыть/закрыть")
В данной ситуации экономится одна переключающая релюшка, вместо неё используется включающая.

OlegJktu84
Сообщения: 651
Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение OlegJktu84 » 08 сен 2016, 21:26

Спасибо. Я вроде потом резюмировал для трех проводных движков в частности 220acV viewtopic.php?f=1&p=23351#p23234 . Хотя насколько понятно написал фиг знает. Надо в тему переложить по роллетами.
Но rvv правильно поступил постыдив, по другому вопросу, близкому - двигатели постоянного тока (те которые реверсивные с двумя проводами). Там две переключающее релюшки позволяют в идеале обходиться без концевиков. Просто я затупил что при допустим dv 12v можно подать на оба провода + и ничего не сгорит. rvv вон схему сделал viewtopic.php?f=1&p=23351#p23223 . Я даже стенд собрал - д/з сделал.
Последний раз редактировалось OlegJktu84 08 сен 2016, 23:16, всего редактировалось 1 раз.

rvv
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 24 дек 2014, 16:32

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение rvv » 08 сен 2016, 22:05

OlegJktu84, спасибо за понимание:)

empenoso
Сообщения: 1039
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 08:03
Откуда: Пермь

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение empenoso » 24 сен 2016, 21:17

Если завис DHT22 (AM2302) на MegaD-14-IN, а перед этим все нормально показывал и работал, то поможет только перезагрузка MegaD по питанию? Или как-то можно программно решить вопрос?
Untitled-1.jpg
Untitled-1.jpg (36.13 КБ) 5071 просмотр

GruNT
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 16:42

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение GruNT » 24 сен 2016, 21:22

empenoso писал(а):Если завис DHT22 (AM2302) на MegaD-14-IN, а перед этим все нормально показывал и работал, то поможет только перезагрузка MegaD по питанию? Или как-то можно программно решить вопрос?
Untitled-1.jpg
На MegaD вроде кнопка ресет есть, а MegaD-14-IN зависнуть не может... там нечему виснуть. Попробуйте сам датчик отсоединить-присоединить.

empenoso
Сообщения: 1039
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 08:03
Откуда: Пермь

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение empenoso » 24 сен 2016, 21:59

Конечно физические кнопки есть, вот только у меня пока нет физического доступа к устройству, только программный.

Haus
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 13:13

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение Haus » 24 сен 2016, 23:20

empenoso писал(а):Конечно физические кнопки есть, вот только у меня пока нет физического доступа к устройству, только программный.
Физической кнопки в мегад нету, а вот сосед может рубильник на улице передёрнуть и мегад перезагрузится конечно если автономного питание нету. Ещё можно если к мегад доступ по интернету есть, сменить порт ну скажем на OUT и обратно.

empenoso
Сообщения: 1039
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 08:03
Откуда: Пермь

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение empenoso » 25 сен 2016, 05:51

Смена типа порта на OUT и обратно не помогла - может как пожелание добавить кнопку перезагрузки в интерфейс - на всех сетевых устройствах ведь есть такая команда.

Haus
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 13:13

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение Haus » 25 сен 2016, 10:07

empenoso писал(а):Смена типа порта на OUT и обратно не помогла - может как пожелание добавить кнопку перезагрузки в интерфейс - на всех сетевых устройствах ведь есть такая команда.
По ssh сменить ip и обратно, но скорей всего с датчиком проблема.

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение Andrey_B » 25 сен 2016, 11:18

Зависание DHT22 - это известная их особенность, которая не раз обсуждалась на нашем форуме.
Зависит от экземпляра. Большинство датчиков не зависают, но некоторые делают это в произвольный момент времени. Часто помогает замена датчика.
Я у себя использую HTU21D. И точность выше и не зависают. Но требуют 2 порта и поддержку со стороны сервера.

empenoso
Сообщения: 1039
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 08:03
Откуда: Пермь

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение empenoso » 25 сен 2016, 11:58

Andrey_B писал(а):Я у себя использую HTU21D. И точность выше и не зависают. Но требуют 2 порта и поддержку со стороны сервера.
Может быть на MegaD-2561 можно реализовать http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f= ... 140#p23668 (как пожелание)

Ответить