MegaD-328/2561 FAQ
Re: MegaD-328 FAQ
d.v.ermakov как писал выше
>2. Обычные порты. От P0 до P13. P0-P6 настроены как IN, P7-P13 настроены как OUT.
Фото http://imgur.com/a/XJnfa. Диммировать не собираемся.
Обновил MegaD-328 от fw: 3.14 или 3.24 до fw: 3.44. Сейчас не работает как раньше. События на сервер приходят, а свет не включается. Смотрю.
>2. Обычные порты. От P0 до P13. P0-P6 настроены как IN, P7-P13 настроены как OUT.
Фото http://imgur.com/a/XJnfa. Диммировать не собираемся.
Обновил MegaD-328 от fw: 3.14 или 3.24 до fw: 3.44. Сейчас не работает как раньше. События на сервер приходят, а свет не включается. Смотрю.
Re: MegaD-328 FAQ
Повторю вопрос. К какому конкретно порту подключена "мигающая лампа". Это P7 или P10 или P13?sergey_a писал(а):2. Обычные порты. От P0 до P13. P0-P6 настроены как IN, P7-P13 настроены как OUT.
Как настроен порт. Как "SW"? Как включаете? ON/OFF? Приведите скриншот.
Это как "накаливается слегка"? К какому порту была подключена эта лампа накаливания и как порт был сконфигурирован?sergey_a писал(а):4. Обычная лампа накаливается слегка, но не светится в нормальном режиме.
"Накаливаться слегка" лампа может только в случае, если порт настроен как PWM и значение выставлено не 255.
На всякий случай измерьте напряжение в электросети.
Re: MegaD-328 FAQ
Семь групп света. Первая подключена к P0 (IN) и P7 (OUT). Вторая к P1 (IN) и P8 (OUT). И т.д.Andrey_B писал(а): Повторю вопрос. К какому конкретно порту подключена "мигающая лампа". Это P7 или P10 или P13?
Как настроен порт. Как "SW"? Как включаете? ON/OFF? Приведите скриншот.
Все эти группы света мигали. Потом не включались. А сейчас включил все OUT (P7-P13) и две группы света загорелись в нормальном режиме. Не все группы в данный момент подключены.
Сейчас состояние индикаторов следующее – все IN (P0-P6) не горят, все OUT (P7-P13) горят красным.
"накаливается слегка" – накаливается нить до красноты, но света не дает. Настройка портов по ссылке: http://imgur.com/a/2toG8Andrey_B писал(а): Это как "накаливается слегка"? К какому порту была подключена эта лампа накаливания и как порт был сконфигурирован?
"Накаливаться слегка" лампа может только в случае, если порт настроен как PWM и значение выставлено не 255.
На всякий случай измерьте напряжение в электросети.
Все IN настроены схожим образом. Все OUT тоже.
После того как вы написали "Как включаете? ON/OFF?" переключил OUT в режим ON. И свет, как писал выше, включился. Буду читать документацию, видимо что-то упустил.
-
- Администратор
- Сообщения: 2188
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-328 FAQ
После перепрошивки слетают все установки. Для восстановления управления от кнопок без сервера нужно прописать в поле Act всех входов (которые IN) команды вида "7:2" (кавычки не нужны). Это команда для порта P0, для P1 будет "8:2". И так далее.
Индикатор входа (зеленый) горит, если кнопка нажата (замкнут вход). Индикатор выхода (красный) горит, если выход включен.
Так что у вас все нормально.
Могу предположить, что до перепрошивки у вас та же команда включала порт, находившийся в режиме pwm, на 2 из 255, что вы и видели как "слегка красную спираль" или мигание светодиодной лампочки.
Индикатор входа (зеленый) горит, если кнопка нажата (замкнут вход). Индикатор выхода (красный) горит, если выход включен.
Так что у вас все нормально.
Могу предположить, что до перепрошивки у вас та же команда включала порт, находившийся в режиме pwm, на 2 из 255, что вы и видели как "слегка красную спираль" или мигание светодиодной лампочки.
-
- Администратор
- Сообщения: 2188
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-328 FAQ
Андрей, а возможна ли такая ошибка (порт в режиме PWM) в свежераспакованной Меге, если её не настраивая воткнуть в щиток?
-
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52
Re: MegaD-328 FAQ
d.v.ermakov благодаря вашей подсказке (а именно `"7:2" (кавычки не нужны). Это команда для порта P0, для P1 будет "8:2". И так далее.`) все настроил. Пока только 2 группы света. Завтра придет электрик, и сделаем все 7.
Возможно проблема действительно была в том, что вы пишите. Во всяком случае после перепрошивки и сброса настроек проблема ушла.
Сейчас разве что зеленые индикаторы только не горят (IN).
Остались два небольших вопроса по поводу возможных неточностей документации API. Но они некритичны и спрошу про них как появится время в http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328-api.
Возможно проблема действительно была в том, что вы пишите. Во всяком случае после перепрошивки и сброса настроек проблема ушла.
Сейчас разве что зеленые индикаторы только не горят (IN).
Остались два небольших вопроса по поводу возможных неточностей документации API. Но они некритичны и спрошу про них как появится время в http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328-api.
-
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52
Re: MegaD-328 FAQ
Индикаторы горят когда порт замкнут. Переключать свет будете моностабильными кнопками (аля звонок?) или обыкновенными бистабильными (выключатель вкл/выкл). При кнопках гореть будет только когда кнопка нажата, отпустили - пружина её вернула (разомкнула) и все - не горит зеленый индикатор на МегаД.sergey_a писал(а):...
Сейчас разве что зеленые индикаторы только не горят (IN).
...
Re: MegaD-328 FAQ
OlegJktu84, кнопками аля звонок. Понял, спасибо.
Re: MegaD-328 FAQ
Подскажите как можно значение счетчика порта ссылкой получить - чтобы только цифра одна была?
Re: MegaD-328 FAQ
empenoso, такой функции в текущей прошивке нет. Значение счетчика всегда передается вместе с состоянием порта.
Однако нет абсолютно никаких сложностей выделить из этого ответа значение счетчика на сервере. В большинстве высокоуровневых языков программирования это делается одной строчкой.
Однако нет абсолютно никаких сложностей выделить из этого ответа значение счетчика на сервере. В большинстве высокоуровневых языков программирования это делается одной строчкой.
Re: MegaD-328 FAQ
А подскажите, пожалуйста, зачем в MegaD-7I7O-R выходы P7-P10 имеют по 3 конаткта ?
Re: MegaD-328 FAQ
Возьмем для примера P7.
Порт выключен: контакты 1 и 2 разомкнуты; контакты 2 и 3 замкнуты
Порт включен: контакты 1 и 2 замыкаются; контакты 2 и 3 размыкаются
Существуют ситуации, когда цепь по умолчанию должна быть замкнута и размыкаться по команде (или в случае неисправности, отсутствия питания).
Выделение НО (нормально-открытых) и НЗ (нормально-закрытых) групп увеличивает гибкость в применении.
Порт выключен: контакты 1 и 2 разомкнуты; контакты 2 и 3 замкнуты
Порт включен: контакты 1 и 2 замыкаются; контакты 2 и 3 размыкаются
Существуют ситуации, когда цепь по умолчанию должна быть замкнута и размыкаться по команде (или в случае неисправности, отсутствия питания).
Выделение НО (нормально-открытых) и НЗ (нормально-закрытых) групп увеличивает гибкость в применении.
-
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52
Re: MegaD-328 FAQ
Andrey_B подскажите по пожалуйста. Дополнительный вопрос. По поводу портов в релейной меге P7-P10.
Если у нас двигатель для роллеты со встроенными в него концевыми выключателями. Соответственно один провод фаза - вверх, другой фаза вниз. Аварийная ситуация для двигателя подача напряжения и вверх и вниз (двигатель перегорит).
http://www.bestrol.ru/content/Image/pro ... ovodki.jpg
Если мы подключаем двигатель к портам P7-P10 у релейной меги, то можно сэкономить порты МегаД и защититься от подачи напряжения и вверх и вниз?
Если у нас двигатель для роллеты со встроенными в него концевыми выключателями. Соответственно один провод фаза - вверх, другой фаза вниз. Аварийная ситуация для двигателя подача напряжения и вверх и вниз (двигатель перегорит).
http://www.bestrol.ru/content/Image/pro ... ovodki.jpg
Если мы подключаем двигатель к портам P7-P10 у релейной меги, то можно сэкономить порты МегаД и защититься от подачи напряжения и вверх и вниз?
Re: MegaD-328 FAQ
OlegJktu84, наверное, я не понял вашу идею. Я не представляю, как можно защитить двигатель или сэкономить порты при использовании P7-P10 в описанном вами случае.
-
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52
Re: MegaD-328 FAQ
Извиняюсь, я плохо объяснил.
Я в свое время спрашивал у сообщества. Вот тема.
viewtopic.php?f=1&t=1148&sid=6b27e2d9ae ... a19#p21875
Если коротко при подключении роллет я пришел к такой схеме:
Вот хочу спросить: правильная у меня фантазия или нет?
Я в свое время спрашивал у сообщества. Вот тема.
viewtopic.php?f=1&t=1148&sid=6b27e2d9ae ... a19#p21875
Если коротко при подключении роллет я пришел к такой схеме:
Вот, а теперь вроде как новое осознание. Выше в цитате "Тратятся два выхода Меги на каждую роллету". И я хотел использовать реле типа http://meandr.ru/rtu-2 "Имеет электрическую блокировку от одновременной подачи двух взаимоисключающих команд (вкл/откл)". Теперь я вроде понял, что если двигатели с концевиками и сами размыкают ток в крайних положениях, то для сценария "открыть-закрыть" можно использовать порты релейной Меги P7-P10 и при этом на одну роллету тратиться один порт и нафиг не нужно реле типа Меандрвского .OlegJktu84 писал(а): ...
Планирую установить и автоматизировать рольставни с электроприводом. Хотел использовать для управления MegaD-328-R_Kit.
...
Нашел принципиальную схему подключения штатных кнопок.
http://www.bestrol.ru/content/Image/pro ... ovodki.jpg
Видимо управление сводится к замкнуть контакты для движения вверх, замкнуть контакты для движения вниз. В теории релейная мега справляется на ура.
Моя фантазия подключить два выхода MegaD-328-R_Kit вместо штатной кнопки. У штатного выключателя получается там фаза приходит и дальше две кнопки типа звонок отправляют сигнал вверх или вниз.
В релейной меге допустим будем использовать P7 и P8 соответственно к 2 и 5 клеме фазу, а 1 клема будет вверх и 4 клема сделаем вниз. Чтобы поднять рольставню запускаем сценарий [ 7:1;p10;7:0 ]. Опустить соответственно [ 8:1;p10;8:0 ] .
...
В качестве логического контролера - Мега:
I) бюджетно-централизованный.
Притянуть к каждой жалюзи от щитка трехжильный провод 3*1.5. Ноль провод на мотор роллеты на прямую со щитка. Два фазных на управления вверх/вниз через Мегу.
плюсы:
1) дешево
...
минусы:
1) Опасность спалить мотор если одновременно ток подать вверх и вниз. Теоретически обходиться диодной развязкой (так и не нашел её в продаже с осмысленной схемой ) или реле типа ( http://meandr.ru/rtu-2 *есть версия на 24в = управление по UTP5e - 1000 рублей), но это доп затраты и место в щитке.
2) Нет независимого от Меги управления. Непонятно как принять работу.
3) Тратятся два выхода Меги на каждую роллету. (На 7 роллет - 14 выход - это 2 Меги. И как вишенка - одну жалюзь будут открывать/закрывать разные Меги, это еще мы о кнопках вверх/вниз на каждую жалюзь не считали)
Расчет стоимости на 1 роллету: мега выход+мега выход+реле РТУ-2 ACDC230В УХЛ2=850+850+1000=2700 рублей
....
Вот хочу спросить: правильная у меня фантазия или нет?
Re: MegaD-328 FAQ
"Фантазия", вроде, правильная. Но только если нет необходимости останавливать роллеты в каких-то промежуточных положениях.
Re: MegaD-328 FAQ
По моему вы Олег окончательно запутались. Без двух портов никак не обойтись. Для предотвращения включения обоих портов в команде Act Нужно прописать 7:0;8:1;p10;8:0 Также и в сценарии на сервере, сначала отключаем противоположный порт затем включаем нужный. Вот тогда можно дать команду прекрыть ставни насколько угодно, зная время закрытия полностью.OlegJktu84 писал(а):Извиняюсь, я плохо объяснил.
Я в свое время спрашивал у сообщества. Вот тема.
viewtopic.php?f=1&t=1148&sid=6b27e2d9ae ... a19#p21875
Если коротко при подключении роллет я пришел к такой схеме:
Вот, а теперь вроде как новое осознание. Выше в цитате "Тратятся два выхода Меги на каждую роллету". И я хотел использовать реле типа http://meandr.ru/rtu-2 "Имеет электрическую блокировку от одновременной подачи двух взаимоисключающих команд (вкл/откл)". Теперь я вроде понял, что если двигатели с концевиками и сами размыкают ток в крайних положениях, то для сценария "открыть-закрыть" можно использовать порты релейной Меги P7-P10 и при этом на одну роллету тратиться один порт и нафиг не нужно реле типа Меандрвского .
Вот хочу спросить: правильная у меня фантазия или нет?
P.S. Ну а на месте всё же проще тоже через megad, только кнопку "качели"
-
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52
Re: MegaD-328 FAQ
1) Этот сценарий я понимаю. Тут защитой от меня "дурака" я и хотел использовать реле типа http://meandr.ru/rtu-2 "Имеет электрическую блокировку от одновременной подачи двух взаимоисключающих команд (вкл/откл)".Haus писал(а):...
По моему вы Олег окончательно запутались. Без двух портов никак не обойтись. Для предотвращения включения обоих портов в команде Act Нужно прописать 7:0;8:1;p10;8:0 Также и в сценарии на сервере, сначала отключаем противоположный порт затем включаем нужный. Вот тогда можно дать команду перекрыт ставни насколько угодно, зная время закрытия полностью.
Мне аппаратная защита очень нужна, мне правила мало. Я себя знаю. При таком подходе получается 2 выхода МегаД релейной и аппаратная защита - реле типа Меандровского.
2)Но для сценария типа "въездные ворота" т.е. когда не нужно открывать на 50% и пр. , а только два состояние открыто или закрыто. Я вроде как понял что реле P7-P10 "переключающие":
Получается аппаратная защита "из коробки", а за отключения вроде как отвечают концевики в автоматике движка роллеты.Andrey_B писал(а):Возьмем для примера P7.
Порт выключен: контакты 1 и 2 разомкнуты; контакты 2 и 3 замкнуты
Порт включен: контакты 1 и 2 замыкаются; контакты 2 и 3 размыкаются
Существуют ситуации, когда цепь по умолчанию должна быть замкнута и размыкаться по команде (или в случае неисправности, отсутствия питания).
Выделение НО (нормально-открытых) и НЗ (нормально-закрытых) групп увеличивает гибкость в применении.
И тратиться один выход релейной МегаД (допустим 1 - открываем, 3 закрываем).
PS: Мне аппаратная защита нужна. Я же сожгу роллету подав ток и вверх и вниз. Я тыкать в интерфейсе люблю. Меня на самом деле устроит даже какая-нибудь извращенная схема - где порты релейной МегаД P11; P12; P13 определяют время, а P7-P10 отвечают за направления (открыть/закрыть).
Re: MegaD-328 FAQ
2 быть конечно может, даже если датчик при закрытии увидит препятствие то выключит, то есть переключит и ворота начнут открываться. Калитка у вас имеется или чтоб зайти те же ворота используются ? Ну и под напругой держать концевик тоже как то не очень.OlegJktu84 писал(а):1) Этот сценарий я понимаю. Тут защитой от меня "дурака" я и хотел использовать реле типа http://meandr.ru/rtu-2 "Имеет электрическую блокировку от одновременной подачи двух взаимоисключающих команд (вкл/откл)".Haus писал(а):...
По моему вы Олег окончательно запутались. Без двух портов никак не обойтись. Для предотвращения включения обоих портов в команде Act Нужно прописать 7:0;8:1;p10;8:0 Также и в сценарии на сервере, сначала отключаем противоположный порт затем включаем нужный. Вот тогда можно дать команду перекрыт ставни насколько угодно, зная время закрытия полностью.
Мне аппаратная защита очень нужна, мне правила мало. Я себя знаю. При таком подходе получается 2 выхода МегаД релейной и аппаратная защита - реле типа Меандровского.
2)Но для сценария типа "въездные ворота" т.е. когда не нужно открывать на 50% и пр. , а только два состояние открыто или закрыто. Я вроде как понял что реле P7-P10 "переключающие":Получается аппаратная защита "из коробки", а за отключения вроде как отвечают концевики в автоматике движка роллеты.Andrey_B писал(а):Возьмем для примера P7.
Порт выключен: контакты 1 и 2 разомкнуты; контакты 2 и 3 замкнуты
Порт включен: контакты 1 и 2 замыкаются; контакты 2 и 3 размыкаются
Существуют ситуации, когда цепь по умолчанию должна быть замкнута и размыкаться по команде (или в случае неисправности, отсутствия питания).
Выделение НО (нормально-открытых) и НЗ (нормально-закрытых) групп увеличивает гибкость в применении.
И тратиться один выход релейной МегаД (допустим 1 - открываем, 3 закрываем).
PS: Мне аппаратная защита нужна. Я же сожгу роллету подав ток и вверх и вниз. Я тыкать в интерфейсе люблю. Меня на самом деле устроит даже какая-нибудь извращенная схема - где порты релейной МегаД P11; P12; P13 определяют время, а P7-P10 отвечают за направления (открыть/закрыть).