Снятие показаний счетчика воды

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
kinord
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 10:08

Re: Снятие показаний счетчика воды

Сообщение kinord » 02 ноя 2014, 00:56

купил себе счетчик Бетар с герконом. Цена вопроса что-то около 1200 руб. И топотому, что диаметр 20-й. 16-й еще дешевле будет.

Вот тема на хабре как человек сделал подсчет http://habrahabr.ru/post/232903/

vladimir22
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42

Re: Снятие показаний счетчика воды

Сообщение vladimir22 » 03 ноя 2014, 19:55

С герконом вопросов нет тут все понятно а как быть с этой цепью?

Aquarius
Сообщения: 362
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 17:17
Откуда: Дзержинск

Re: Снятие показаний счетчика воды

Сообщение Aquarius » 06 ноя 2014, 13:35

vladimir22 писал(а):С герконом вопросов нет тут все понятно а как быть с этой цепью?
В этой схеме при замыкании изменяется сопротивление, а вместе с ним по закону Ома и напряжение. Нужно просто мониторить напряжение.

vladimir22
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42

Re: Снятие показаний счетчика воды

Сообщение vladimir22 » 11 ноя 2014, 18:56

Кстати да ... надо подумать

Aquarius
Сообщения: 362
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 17:17
Откуда: Дзержинск

Re: Снятие показаний счетчика воды

Сообщение Aquarius » 20 ноя 2014, 14:46

vladimir22 писал(а):Кстати да ... надо подумать
Получилось считать импульсы?
Сопротивление меняется каждые 10 литров (10 литров высокое сопротивление, потом 10 литров низкое и т.д.) или меняется импульсом через каждые 10 литров?

vladimir22
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42

Re: Снятие показаний счетчика воды

Сообщение vladimir22 » 21 ноя 2014, 22:13

Сейчас идет настройка owfs на синолоджи и создание своих библиотек и стартовых скриптов . Затем буду тянуть сеть по квартире и затем перейду к эксперементам на живом железе и в реальных условиях. Сейчас собираю всю информацию .

digitalhome1
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 03 май 2012, 22:45

Re: Снятие показаний счетчика воды

Сообщение digitalhome1 » 20 янв 2016, 13:57

Интересная тема. Пора попробовать )


Vladimir
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 12:58

Re: Снятие показаний счетчика воды

Сообщение Vladimir » 11 май 2017, 12:45

Счетчик с цепью намур работает с портом АЦП MegaD-2561.
Питание цепи 3.3в через резистор 11кОм. Значения АЦП: 412-419,155-178.
Если >= 412, скрипт записывает в БД +1(10литров).
Вложения
намур.png
намур.png (78.63 КБ) 2531 просмотр

vladnt
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 сен 2019, 21:12

Re: Снятие показаний счетчика воды

Сообщение vladnt » 23 мар 2020, 14:16

Согласование NAMUR и Стандартного входа (сухой контакт) на LM393 (двойной компаратор)
main.jpg
main.jpg (140.53 КБ) 889 просмотров

Ответить