Две системы отопления. Навыки есть у кого, подскажите.

Строительство, эксплуатация, отделка частного дома. Обсуждение статьей, вопросы по материалам, технологиям, инструментам.
Ответить
raybooz
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 17:14

Две системы отопления. Навыки есть у кого, подскажите.

Сообщение raybooz » 29 фев 2016, 22:59

Небольшой загородный домик 100 кв.м. общей площади на 2-х этажах. Второй этаж мансандра. Котел турбированный Buderus U072-18K закуплен, и планируется использовать.
Задумка : весь первый этаж 50 кв.м (корридор, с\у, кухня, комната) планирую отапливать только водяным теплым полом - это низкотемпературный хладогент. Получается 4 контура.
Второй этаж 50 кв.м (корридор, 3 комнаты) планирую отапливать только радиаторными батареями типа аллюминий. Получается тоже 4 радиаторных батареи.
Понял необходим : смесительный узел, гидрострелка.
Надо бы уточнить, сколько мне будет необходимо насосов циркуляционных? Может еще каких устройств. На первом этаже отдельно регулировать температуру в разных помещениях как можно?

totemei$ter
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 фев 2016, 15:09

Re: Две системы отопления. Навыки есть у кого, подскажите.

Сообщение totemei$ter » 01 мар 2016, 09:11

Тут гидротехнический расчёт нужен. От длины петли и трассы.

Отправлено с моего Kis 3 через Tapatalk

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Две системы отопления. Навыки есть у кого, подскажите.

Сообщение Andrey_B » 01 мар 2016, 09:48

При наличии гидравлического разделителя необходимо минимум 2 насоса. Один для котла, другой для потребителей.
Если ТП на 1 этаже и радиаторы на 2 этаже - это разные смесительные контуры, значит это будет 2 смесительных узла и соответственно 3 насоса в системе. Может быть, для маленького домика целесообразно выбрать другую систему.
Еще следует учесть, что напольное отопление - очень инерционная система. Оперативно регулировать температуру с помощью ТП не всегда возможно.
Отдельно регулировать температуру в разных помещениях можно с помощью термостатических головок (ручное управление) или управляемых клапанов на каждом радиаторе или на каждой ветке на коллекторе.

igor333
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 29 май 2012, 18:09

Re: Две системы отопления. Навыки есть у кого, подскажите.

Сообщение igor333 » 01 мар 2016, 12:15

raybooz писал(а):Небольшой загородный домик
Задумка : весь первый этаж 50 кв.м (корридор, с\у, кухня, комната) планирую отапливать только водяным теплым полом
Жить будете постоянно? - Без проблем. Если “на выходные” - забудьте!

evilruff
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 17:29
Контактная информация:

Re: Две системы отопления. Навыки есть у кого, подскажите.

Сообщение evilruff » 07 сен 2016, 21:34

У меня сделано так (схема похожа на вашу): Гидравлический разделитель, после него два насоса, два треходовых крана, Ouman EH-800 (ну или EH-800b - он без Internet модуля, чуть дешевле) для крана теплого пола как Master + EXP-800 Slave - втыкается в мастер, и то и другое вешается прямо на кран, в мастер втыкается датчик уличной температуры... на прилагаемом фото висит только EH-800 в режиме прогрева плиты.. , пока батареи не прикручены, второй контур в холостую работает.. на второй фото, котел + резервный электрический.. насос теплого пола через защитное термореле, чтобы не перегрелся.. если будете делать автоматическую регулировку контуров теплого пола, хотя бы один надо оставлять открытым летом, или автоматику настраивать чтобы она не закрывала, иначе кирдык насосу будет из за отсутствия циркуляции, они охлаждаются потоком..
20160907_131630.jpg
20160907_131630.jpg (62.26 КБ) 3409 просмотров
20160907_131627.jpg
20160907_131627.jpg (68.65 КБ) 3409 просмотров

Ответить