Доброе время суток,
Какие существуют методики по поиску протечек в системе отопления ?
возникла следующая ситуация:
Свой котел, где то за неделю упало давление со стандартных 1.5 бар до практически нуля, соответственно на втором этаже батареи холодные.
Дом старый, все замуровано в стены, проверил все радиаторы, визуально в норме. То есть течет где то в стенке.
Найти протечку в системе отопления
-
- Сообщения: 516
- Зарегистрирован: 20 окт 2012, 12:40
- Откуда: Мюнхен
Re: Найти протечку в системе отопления
Не обязательно в стенке. Бывают ситуации при высокой температуре теплоносителя, когда подтекает фитинг - вода испаряется. Тогда помогает погонять теплоноситель с выключенным котлом.
А вообще если система имеет контуры, коллекторы - последовательное отключение.
Можно еще наверное поднять давление, скажем, до 3 атм - так пятно на стене или луже под радиатором найдутся быстрее.
А вообще если система имеет контуры, коллекторы - последовательное отключение.
Можно еще наверное поднять давление, скажем, до 3 атм - так пятно на стене или луже под радиатором найдутся быстрее.
-
- Сообщения: 516
- Зарегистрирован: 20 окт 2012, 12:40
- Откуда: Мюнхен
Re: Найти протечку в системе отопления
Андрей спасибо за ответ,
Температура в накопителе 60-80 в контуре не поднимается выше 50, так что теорию про испарение я думаю можно отбросить.
Контуров к сожалению нет.
Сейчас у меня гости разъедутся, тогда и попробую поднять давление до 2.5 ( у меня аварийный клапан на 3).
И погонять при отключенном котле.
По крайней мере если кусок стены отвалится, чтобы никого случайно не прибило.
Да и погода пока не располагает к отключению.
Температура в накопителе 60-80 в контуре не поднимается выше 50, так что теорию про испарение я думаю можно отбросить.
Контуров к сожалению нет.
Сейчас у меня гости разъедутся, тогда и попробую поднять давление до 2.5 ( у меня аварийный клапан на 3).
И погонять при отключенном котле.
По крайней мере если кусок стены отвалится, чтобы никого случайно не прибило.
Да и погода пока не располагает к отключению.
Re: Найти протечку в системе отопления
У меня один раз был такой сценарий: повышается температура на улице, понижается температура теплоносителя, уменьшается его объем и давление в системе (в большей степени из-за хренового расширительного бачка). При уменьшении объема теплоносителя открылся самый верхний воздухоотводчик, в систему попал воздух. Далее сколько температуру не поднимай, второй этаж оставался холодным. Замена мембраны в расширительном баке, установка правильного давления воздуха и замена воздухоотводчика полностью решили проблему.
-
- Сообщения: 516
- Зарегистрирован: 20 окт 2012, 12:40
- Откуда: Мюнхен
Re: Найти протечку в системе отопления
С расширительным бачком все в порядке, пока мог он держал давление, колебания были +- 0,2
Это именно утечка. Так как давление в системе стабильно падает, в не зависимости от температуры.
Это именно утечка. Так как давление в системе стабильно падает, в не зависимости от температуры.
-
- Сообщения: 338
- Зарегистрирован: 20 дек 2012, 15:52
- Откуда: Саратов Saratov
- Контактная информация:
Re: Найти протечку в системе отопления
Как вариант внимательно рассмотрите теплообменник котла!! Иногда возможны микротрещины их можно обнаружить только как запотевание или небольшое увлажнение. И еще очень часто микро утечки идут через фитинги (металлопластик). Однажды обнаружил что протекает (микр протечка) манометр на системе. При анализе выявлено была микро трещина на гибкой трубке. после замены давление стало практически стабильное 1.5 атм.