Организация электропроводки

Сообщение Aquarius » 29 ноя 2013, 12:13

Предлагаю в этой теме обсуждать и задавать вопросы относительно организации электропроводки, как правильно разводить электричество в щитке, как подключать заземление и т.д.

shemnik69
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 15:52
Откуда: Саратов Saratov
Контактная информация:

Re: Организация электропроводки

Сообщение shemnik69 » 29 ноя 2013, 12:18

Итак: что говорит ПУЭ.
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной
сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ
проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и
РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от
воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп
однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать
защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого,
возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение
должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый
расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального
напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N)
проводники.
При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих
равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим
работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за
несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и
другие рабочие характеристики могут не выполняться.
Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие
контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а
также специально предназначенные для этих целей соединители.

shemnik69
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 15:52
Откуда: Саратов Saratov
Контактная информация:

Re: Организация электропроводки

Сообщение shemnik69 » 29 ноя 2013, 12:26

Прочитав Вниамтельно! становиться понятны общие рекомендации причин наличия отдельного независимого заземления. Но это хорошо в домах! А в многоквартирных ЖД . что ? Тут подходят условия, когда установка имеющая распределенную сеть датчиков или внешних устройств должна иметь т.н. Гальваническую развязку с питающей сетью либо центральный блок должен обеспечивать такую развязку с распределенными модулями. Вышеуказанное говорит о наличии в питающих цепях по стороне высокого напряжения разделительных трансформаторов (что практически везде выполнено) либо подключения внешних датчиков с гальванической развязкой. Т.е. сеть датчиков не должна иметь прямого контактного присоединения к центральному модулю . Как бы не абсурдно это звучало но такое сплошь и рядом например оптронная развязка.

shemnik69
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 15:52
Откуда: Саратов Saratov
Контактная информация:

Re: Организация электропроводки

Сообщение shemnik69 » 29 ноя 2013, 12:55

Чтобы не флудить выложу пункты правил. поскольку они четко отражают необходимые условия.
7.1.35. В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети
внутри квартир не допускается.
Запрещается прокладка от этажного щитка в общей трубе, общем коробе или канале
проводов и кабелей, питающих линии разных квартир.
Допускается не распространяющая горение прокладка в общей трубе, общем коробе или
канале строительных конструкций, выполненных из негорючих материалов, проводов и
кабелей питающих линий квартир вместе с проводами и кабелями групповых линий
рабочего освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров и других внутридомовых
помещений.
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и
квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и
стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L,
нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников
различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках
под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в
перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за
потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах,
обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в
перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и
коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть
обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с
медными жилами, мм2
Линии групповых сетей 1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к
расчетному счетчику 2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания
квартир 4
________________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из
негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными
потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

shemnik69
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 15:52
Откуда: Саратов Saratov
Контактная информация:

Re: Организация электропроводки

Сообщение shemnik69 » 29 ноя 2013, 12:57

7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям
соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и
пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых
рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных
нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных
проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по
алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников.
Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10
мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16
мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных
проводников при больших сечениях.
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 -
при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.
Внутреннее электрооборудование

shemnik69
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 15:52
Откуда: Саратов Saratov
Контактная информация:

Re: Организация электропроводки

Сообщение shemnik69 » 29 ноя 2013, 12:59

7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то
электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих
зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7.
Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения»,
при этом должны выполняться следующие требования:
? электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IРХ7;
в зоне 1 - IРХ5;
в зоне 2 - IРХ4 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IРХ1 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);
? в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные
для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами
этой зоны;
? в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
? в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
? в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и
устройств управления.
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных
помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту
«саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением
ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных
розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные
трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на
дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее
0,6 м от дверного проема душевой кабины.
7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться
штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом.
Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а
также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и
т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной
розетки при вынутой вилке.
7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов
электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

lion_sm
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 19:07

Re: Организация электропроводки

Сообщение lion_sm » 29 ноя 2013, 13:01

Aquarius писал(а):Предлагаю в этой теме обсуждать и задавать вопросы относительно организации электропроводки, как правильно разводить электричество в щитке, как подключать заземление и т.д.
http://homemasters.ru/forum/topic/5652- ... azemlenie/ - темка про заземление
по строительству (в т.ч. и электрике) весьма недурной форум http://homemasters.ru/forum/

shemnik69
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 15:52
Откуда: Саратов Saratov
Контактная информация:

Re: Организация электропроводки

Сообщение shemnik69 » 29 ноя 2013, 13:14

1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в
четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения
УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C,
защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику
цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
1.7.82. О с н о в н а я с и с т е м а у р а в н и в а н и я п о т е н ц и а л о в в электроустановках
до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству
электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на
вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного
водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к
основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода,
которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При
наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические
воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и
кондиционеров;

Mixman
Сообщения: 395
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 23:49
Откуда: Волгодонск, Ростовская обл.
Контактная информация:

Re: Организация электропроводки

Сообщение Mixman » 29 ноя 2013, 13:23

Это все понятно. Тогда какого х.. на Российском рынке почти все оборудование с евророзеткой с контактом земли, если практически во всех квартирах СНГ с советской проводкой земли нет.

lion_sm
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 19:07

Re: Организация электропроводки

Сообщение lion_sm » 29 ноя 2013, 13:31

Mixman писал(а):Это все понятно. Тогда какого х.. на Российском рынке почти все оборудование с евророзеткой с контактом земли, если практически во всех квартирах СНГ с советской проводкой земли нет.
Не выгодно делать для каждого рынка отдельные розетки.

shemnik69
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 15:52
Откуда: Саратов Saratov
Контактная информация:

Re: Организация электропроводки

Сообщение shemnik69 » 29 ноя 2013, 14:50

Состояние сетей, именно периода 50-90 г. Т.е того самого "золотого" советского, отличалось хорошим состоянием именно внутри домовых сетей. Новостройки, все такое, и отсутствием в продаже, или широком доступе, устройств, имеющих фильтровую схему в питании, для которых и нужен этот самый контакт.
Также особенность например сетей США, от Российских (советских) очень значительно. Например, схемы присоединения в США это отдельный (столбовой маломощный 3-5 кВт) трансформатор 6кВ /110в. на дом, их 2 или 1, получается 110/220 в. т.е. в дом заходят 3 провода! 2 из них фазные и 1 общий, в итоге получается что силовые цепи это 220 в., а освещение 110 но также они могут быть и розетках. Оттуда и стандарт 110/220 в. И самое главное, что тут, полная гальваническая развязка элементов сети. Т.е. каждый потребитель (частный дом например) никак не связан с другим. В наших сетях это и общий ноль, и фазные провода!...общие и помехи и прочие прелести...(коммуналка) Идем дальше...мощности 2.2 кВт, 4 кВт ..раньше такого и в помине не было..а раз так то и стандарты тех сетей, не подразумевали наличие, или необходимость заземления. Или отдельного провода. Но а, поскольку так то стандарт безопасности это не значит, что например европейца стукнет током и .... :roll: , а нашего человек :lol: а только уколет :ugeek: не подразумевает...физика одинакова для всех, то и приняты стандарты безопасности как в Европе например. А раз так то розетки и все остальное применяеться.. Но ВАм никто не скажет что Ваша розетка под телевизор (без ЗК) неправильная... :D

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Организация электропроводки

Сообщение Andrey_B » 29 ноя 2013, 15:12

Я бы хотел дополнить данное обсуждение соображениями по поводу самих щитков.
У себя использую разные варианты для монтажа модульной автоматики и распределения, в том числе телекоммуникационные шкафы стандарта 19".
Но в одном месте глубокий шкаф применить было нельзя. Более того, максимальная глубина шкафа была ограничена 150 мм, а шкаф нужен был большой.
Стоит сказать, что выбор шкафа для электрооборудования, ориентированного для использования в Умном Доме - ответственная и сложная задача. И вот почему. В одно место сходятся практически все электрические провода: от розеток, от выключателей, от освещения и т.д. А значит в шкаф нужно завести и развести все эти провода, установить автоматические выключатели, УЗО, автоматику управления. Мой опыт говорит, что для решения этой задачи этажа/квартиры площадью 130-150 м2 нужен шкаф на 140-160 стандартных модулей и иметь габариты примерно 1000х600 и как минимум 6 DIN-реек. Но такие шкафы обычно выпускают глубиной 250-300 мм, а мне нужен был компактный навесного типа: 150 мм. Кроме того, я очень хотел шкаф с прозрачной дверью, чтобы можно было видеть индикацию автоматики управления. И такие навесные металлические шкафы я нашел.

Вот они:
1. Schneider Electric. Spacial S3DM. Артикул NSYS3DM10615T
spacial_s3dm.jpg
spacial_s3dm.jpg (10.37 КБ) 21459 просмотров
На фото изображена другая модель, поменьше, с 4 рейками. Этот такой же, только выше - на 6 реек.
Металлический шкаф. 1000х600х150. Пустой. Монтажной платы и модульного шасси нет.
Стоимость в розницу около 9000 руб. Модульное шасси DLM (то есть это DIN-рейки с регулируемой глубиной установки, лицевые панели и прочая красота) стоит столько же. Дорого.

2. Legrand XL3 160 Артикул 020006
legrand-020006.jpg
legrand-020006.jpg (33.67 КБ) 21459 просмотров
Металлический шкаф 1050х575х147. Модульное шасси входит в комплект! Но дверь заказывается отдельно.
Стоимость в розницу около 9000 руб, плюс дверь около 4000 руб. Дорого, но намного интереснее предложения от Schneider Electric.

Вот. В общую копилку. Может быть, кому-то пригодится.

Mixman
Сообщения: 395
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 23:49
Откуда: Волгодонск, Ростовская обл.
Контактная информация:

Re: Организация электропроводки

Сообщение Mixman » 29 ноя 2013, 16:18

lion_sm писал(а):
Mixman писал(а):Это все понятно. Тогда какого х.. на Российском рынке почти все оборудование с евророзеткой с контактом земли, если практически во всех квартирах СНГ с советской проводкой земли нет.
Не выгодно делать для каждого рынка отдельные розетки.
Я к тому, что обязали бы ЖЭК и прочие жилищные хозяйства (а может и городские власти) осовременить сети энергоснабжени, на соответствие ПУЭ, ГОСТ и прочих нормативов... Получается, что поняли, что нужна земля, 10 лет назад и ГОСТы ввели в действие более 10 лет назад, а на тему безопасности никто не чешется... Значит считают, что не смертельно.

Прошу простить меня, понимаю, что это не политеческий форум, но блин иногда бесит эта страна....

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Организация электропроводки

Сообщение Andrey_B » 29 ноя 2013, 16:49

Mixman, я, конечно, понимаю вашу реакцию, но "эта страна" - наша Родина! ;)
Хотел только заметить, что в старых и не только зданиях Европы, а я много где был, совершенно нормально встретить не только розетки без заземления, но обнаружить полное отсутствие батарей отопления или панорамные окна всего с одним стеклом и щелями в палец (далеко не в южных районах). И ничего... живут и вроде бы не особенно бесятся. ;) А мы все по инерции: "а вот у них, в Европе..."
Вы представляете себе во что для налогоплательщиков выльется оборудование каждой квартиры и дома заземлением? Это триллионы рублей. А если делать все это за счет жильцов, бабушки будут против. Их и так душат конскими тарифами на ЖКХ, а тут еще какой-то желто-зеленый провод не пойми зачем. 100 лет жили без него и ничего... А таких людей будет, уверяю вас, большинство. И их можно понять.

lion_sm
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 19:07

Re: Организация электропроводки

Сообщение lion_sm » 29 ноя 2013, 19:28

На самом деле сейчас идет процесс приведения к нормам и силовые цепи жилфонда в рамках капремонта дома. Это происходит постепенно и медленно, но идет. У меня дом - типовая панельная в 9 этажей 83го года постройки. В прошлом году была замена лифта, косм. ремонт подъезда и замена проводки общедомовой с обустройством подъездных щитков. Привели и землю, чем не применул воспользоваться для домашних нужд.

Vladimir797
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 25 ноя 2013, 20:04

Re: Организация электропроводки

Сообщение Vladimir797 » 18 дек 2013, 19:24

Коллеги, хотел задать вопрос.
может быть он будет несколько обширным и долинным по формулировке, но пока ответа точного не нашел, да и нет его этого ответа.
Вопрос коммутации ВСЕГО электричества- контроллеров - выключателей - датчиков в доме.
Обрисую вводные подробно. если у кого то хватит терпения дочитать буду благодарен.) на Абоке меня уже послали)))))))))).

дом, 350м кв.
4 уровня.
- подвал ( жилой ) мастерская, игровая для детей
- 1 этаж гараж, гостиная, кухня, прихожая, санузел
- 2 этаж кабинет, детская, санузел, спальная.
- мансарда - дом кинотеатр, место для отдыха детей.
планирую как можно коммутировать электрику в доме.


варианта 2. ( они же вопросы)

1. все запихать в подвал и там спокойно скоммутировать.
(!) но, будет огромный перерасход проводов, зато 1 шкаф.

2. сделать 2 щитка. на 1 этаже, куда придет подвал и первый этаж + уличное освещение
и на 2 этаже, куда придет второй этаж + мансарда.

.
так же вопросы по коммутации слаботочки.
- правильно ли я понимаю, что все заводится в 1 шкаф, и витая пара от кнопок на мегу и выходы на лампочки. и туда же автоматы и узо на розетки? или нужно отдельно свет и розетки разводить между собой по щиткам?
- Сам сервер управления мегой у меня будет в подвале, соответственно от него потянется FTP до каждой меги. до самой дальней будет около 15 метров.
туда же в подвал придет 1 wire cо всего дома. так же длина сети около 150 мп.
туда же придет FTP на свич со всего дома. самый длинный отрезок до дальней розетки - 30 метров.

И еще такой вопрос к Андрею. ( надеюсь он будет читать все таки мою историю.)
можно ли как то продублировать диоды которые сигнализируют активные выходы на меге?
просто хотел сделать типа инфо панели на 1 и 2 этаже, чтобы если нет под рукой компа, визуально видеть не отключенные зоны в доме.
( всего во всем доме будет 64 кнопки и ок 75 зон освещения. )
хотелось бы видеть наглядно и по деревенски для меня)) что остался какой то источник включенным, например в подвале ( куда я могу неделю не заходить))) Иили просто открыть ее и продублировать диодики??

Еще конечно у меня будут датчики движения, которые туда же прийдут, на Мегу. и медиасервер, и аккустическая разводка по дому,
может кто нибудь ткнет в какой то полу готовый проект, чтобы я не забыл ничего по ходу?
вроде так то все продумал, но как обычно. после сборки окажется что чего то не учел(

Ali
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 23 мар 2011, 16:14

Re: Организация электропроводки

Сообщение Ali » 18 дек 2013, 22:47

Vladimir797, а чем вас не устраивает вариант 2 с двумя щитками? Если не нравится на втором этаже, то найдите укромное место на мансарде.
первый вариант конечно проще с управлением - все в одном месте... Но это туева куча проводов сходящихся в единый щит, перерасход и самое главное в случае если чего-то забыли надо предусмотреть возможность провести доп провод потом. До этажного щитка обычно это сделать проще без глобальных разрушений... Хотя как продумать. Если у вас будет нечто типа единой шахты сверху вниз для проводов, то тоже нормально.

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Организация электропроводки

Сообщение Andrey_B » 18 дек 2013, 23:36

Vladimir797, у меня на каждом уровне по щитку (шкафу).
Самый главный шкаф - это помещение в подвале. В связи с отделочными работами (все никак руки не дойдут стяжку там сделать и плитку положить) пока в разобранном состоянии, но со временем соберу как следует.
От этого главного подвального шкафа к этажным идут питающие и магистральные провода. Грубо, UTP не на каждый мегадевайс, а один на этаж. В этажных стоят гигабитные коммутаторы. В эти же коммутаторы приходят все UTP провода с этажа (кроме мегадевайсов это медиаплееры, телевизоры, IP-телефоны, Wi-Fi роутеры, компьютеры и т.д.). Например, на втором этаже у меня стоит 24-портовый коммутатор. Почти забит. ;)
Мегадевайсы, управляющие силовой электрикой, освещением стоят там же где автоматы/УЗО. Провода с датчиков движения приходят туда же.
"Слаботочка", а именно 1-wire, Ethernet, пара коаксиальных соединений и т.д. либо собраны рядом в соседнем шкафе, либо отделены от силовой части. Не из-за помех, просто так проще работать с проводами.

Правильно это или нет и как правильно? На этот вопрос нет ответа. Как удобнее хозяину.

Что касается индикации. Есть вариант плучше. Купите самый дешевый китайский планшет, прибейте гвоздем к стене, да выведите на нем все светодиоды (как megad-panel, только можно отобразить по всем устройствам - это нетрудно). Это намного проще и быстрее, чем любое "аппаратное" решение. Заодно и много более функциональное.

"после сборки окажется что чего то не учел" - а вот это в любом случае будет. ;)

Vladimir797
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 25 ноя 2013, 20:04

Re: Организация электропроводки

Сообщение Vladimir797 » 19 дек 2013, 21:22

Спасибо!!!!!!!!!!
Сразу в голове вспомнилось выражение архитектора))
Хороший дом не может быть построен за 1 год.
нужно жить с мыслью о хорошем доме.
Так и у меня. уже 1.5 года оформления мыслей. )
да и сейчас, даже с проводкой.
на "раз" точно не бывает ничего.
уже убедился в этом.
Сделаю так же.
предусмотрю коммутаторы по этажам.
остальное в подвал.
Щиток под меги оставлю на 2 и подвал, как и писал,
на мансарду выводить боязно. там все деревянное очень.
место у меня под лестницей есть прекрасное) на выходных посчитаю размер шкафичка 2 го этажа.
где бы все описывать, может мой опыт тоже кому то пригодится?
хотя........ скорее я так и буду советы просить.

Vladimir797
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 25 ноя 2013, 20:04

Re: Организация электропроводки

Сообщение Vladimir797 » 19 дек 2013, 21:31

Андрей, опять же вопрос.
правильно ли я понимаю что простая UTP медная?
или FTP. споров много но все же?

Ответить