Найдено 338 результатов

shemnik69
26 янв 2016, 21:40
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: rs-485 как физ. среда для своих нужд
Ответы: 26
Просмотры: 25348

Re: rs-485 как физ. среда для своих нужд

Несколько советов: 1. Разводить линию RS485 следует только!! как рекомендуется, это не прихоть, а обязательное условие правильной работы преобразоватлей (микросхем) и минимального исажения сигнала при предаче, а значит и минимальное количество ошибок. (про "рекомендации" могу сказать так... можно за...
shemnik69
20 янв 2016, 22:22
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Реле и RPi2
Ответы: 13
Просмотры: 5280

Re: Реле и RPi2

Настоятельно рекомендую Вам, при подключении реле, т.е именно по + питания (+5 в) использовать другой блок питания, который питает только реле. Причины простые при срабатывании реле по +5 в выдает высоковольтные импульсы, они могут Вашу Малину вывести из строя... А вот причина отключения похожа на п...
shemnik69
20 янв 2016, 14:19
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Температурные датчики в помещении
Ответы: 19
Просмотры: 9642

Re: Температурные датчики в помещении

У меня контуры не очень протяженные каждый порядка 10 м. А самый большие комнаты (кухня) имеют 2 контура. А скорость? я думаю порядка 5-7 л. мин. Насос на 1 скорости. Груюндфос цифру не помню... работает с 2007 года. Датчик да, в зоне подмеса (на гребенке) температурные датчики размещал на стенах 1 ...
shemnik69
20 янв 2016, 11:12
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Температурные датчики в помещении
Ответы: 19
Просмотры: 9642

Re: Температурные датчики в помещении

Согласен. Влажность имеет значение. Ушли немного от темы в сторону. Про датчики. (HAus...да действительно про "з-х ходовый пропустил" ... :D ) Сравнил данные от 2 датчиков. Поскольку весь 1 этаж это полностью ТП. 1-й датчик, это на потолке в кухне, 2- датчик температуры гребенки ТП контуров. ТП прак...
shemnik69
19 янв 2016, 16:57
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Температурные датчики в помещении
Ответы: 19
Просмотры: 9642

Re: Температурные датчики в помещении

Может не совсем понял ВАС, Haus. но экономить на ТП. это не тот вариант. Если его "дергать" температурой с разницей в 5-10 градусов, т.е 27 (нормальный режим) - 22 (нормальная) температура воздуха итого = 5, или выше, если разница начальных условий, тоже больше, то такие "качели" действительно быстр...
shemnik69
19 янв 2016, 11:47
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Температурные датчики в помещении
Ответы: 19
Просмотры: 9642

Re: Температурные датчики в помещении

То что Вы описали это имеет место но, самое оптимальное, это действительно мерить темпратуру на гребенке ТП т.е по факту да, выходная температура теплоносителя может на 05-2 градуса и выше, но если скорость прохождения через контуры достаточно большая 5-10 л мин то условно температура самой поверхно...
shemnik69
08 янв 2016, 20:15
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Выбор сервера для Умного дома
Ответы: 131
Просмотры: 68478

Re: Выбор сервера для Умного дома

Сообщение Virtus-pro Про оптимизацию. Пока малинка работала на SD карте то тоже мучала... но после того, как была переведена на HDD, то, все эти проблеммы сами прошли. Сами понимаете, что SD карта, это хоть и красивый, но самый убогий элемент в этой системе. Как в отношении распределения, так хранеи...
shemnik69
05 янв 2016, 21:44
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Выбор сервера для Умного дома
Ответы: 131
Просмотры: 68478

Re: Выбор сервера для Умного дома

на счет Малинки. работает с прошлого года т.е уже 1 год 3 месяца в 24/7, правда вместо SD установлен HDD 5. SD есть на 64 Мв для начального старта, далее с диска. Проблем с работой нет. Сиcтема MajorDomo. Размеры всего сервера как электронный счетчик.. (см фото) точнее все собрано внутри этого корпу...
shemnik69
02 окт 2015, 17:53
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: RS-485 Modbus Raspberry
Ответы: 23
Просмотры: 28603

Re: RS-485 Modbus Raspberry

Знаем такую. Но она не имеет средств настройки логических задач. Как в MD или OpenHAB. Это ведь просто визуализатор кнопок например управления JPIO/ А например управление по времени. таймеры. сценарные задачи. реакция на датчики и пр...я в данной программе этого не увидел.
shemnik69
01 окт 2015, 12:11
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: RS-485 Modbus Raspberry
Ответы: 23
Просмотры: 28603

Re: RS-485 Modbus Raspberry

попробуйте такой вариант. Наверное пригодится. В качестве конвертера RS485/usb я решил так у меня есть промышленный c RS232 (ICP COM 7520 (http://www.icpdas.com/products/Remote_I ... i-7520.htm) его соединил через простой RS232/USB конвертер ценой 120 р. в магазине. На Raspberry устанавливаем програ...
shemnik69
08 сен 2015, 17:52
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: RS-485 Modbus Raspberry
Ответы: 23
Просмотры: 28603

Re: RS-485 Modbus Raspberry

Добавил скетч (поскольку контроллер по структуре Ардуино подобный) и необходимые библиотеки.
shemnik69
07 сен 2015, 17:53
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: RS-485 Modbus Raspberry
Ответы: 23
Просмотры: 28603

Re: RS-485 Modbus Raspberry

Если использовать ModBus c Raspberri то самым простым и минимально затратным будет использование OpenHAB. Там уже есть все необходимое и полно всяких примеров как увязать конкретное железо с самой системой. Я тоже долго мудрил с разными протоколами обмена и понятное дело все равно пришел к тому что ...
shemnik69
27 июл 2015, 21:52
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Силовое реле , CT, Контактер
Ответы: 25
Просмотры: 14938

Re: Силовое реле , CT, Контактер

Использую реле РП 21 (22 шт) на 24 в. их контакты (если их включить параллельно) могут до 10 а легко (номинал 6). Для индуктивных нагрузок это не хорошо, (самоиндукция и дуга) но например для ламп и пр. работает нормально. Уже с 2004 года замечаний нет. Розетки в основном не коммутируются (но такая ...
shemnik69
12 июл 2015, 01:12
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Вентилятор в ванной комнате
Ответы: 25
Просмотры: 15938

Re: Вентилятор в ванной комнате

Есть еще вариант, с много режимным двигателем.
Т.е у которого 2-3 режима по оборотам 3000/1500/750 но такой вариант довольно редкий (один раз только в продаже видел) и раньше в советских оконных вентиляторах такие двигатели ставили.
shemnik69
20 май 2015, 10:37
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Для очень ленивых владельцев Android
Ответы: 4
Просмотры: 5292

Re: Для очень ленивых владельцев Android

Если нужно, чтобы было "больше" возможностей, то можно Tasker (платная 100 р может все, но хитрая настройка) либо проще Automatelt (применяю года 2 :D ) (очень удобная и гибкая). наворотов в обеих программах столько что телефон уже давно часть системы. Обе программы могут управлять Mega-ми (как внут...
shemnik69
29 апр 2015, 10:11
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Рулонные шторы - простая автоматизация
Ответы: 327
Просмотры: 122543

Re: Рулонные шторы - простая автоматизация

В самом начале форума, была уже данная тема. там был описан и привод и его управление. Самый оптимальный привод, это тот у которого минимум внешних органов управления и предельно простой алгоритм поведения. Открыть/закрыть и еще промежуточное положение скажем 30-50%. "Ловить" крайние положения приво...
shemnik69
22 апр 2015, 17:51
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Планировка умного дома
Ответы: 16
Просмотры: 10998

Re: Планировка умного дома

Согласен, что лучше... :D
shemnik69
22 апр 2015, 11:31
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Планировка умного дома
Ответы: 16
Просмотры: 10998

Re: Планировка умного дома

Если конкретно по теме пропускной способности автомата т.е величины его отключаемой мощности (ток) то есть такая проб лемма. А вот на счет оплавления провода? Пропускная способность провода сечения 1.5 (по меди именно нормального не "купированного" номинала) если это проводники размещенные в кабель ...
shemnik69
20 апр 2015, 08:39
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Планировка умного дома
Ответы: 16
Просмотры: 10998

Re: Планировка умного дома

Да немного упустил... все мерю тем что в моем варианте дома 3 ф и как бы "Ноль" у меня ноль и еще он же заземлен.
Да нужно 4 проводным, провод "земля" для розеток обязателен.
shemnik69
16 апр 2015, 09:18
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Планировка умного дома
Ответы: 16
Просмотры: 10998

Re: Планировка умного дома

если еще актуально то: Стройте сеть 220 по такому варианту. Как уже указывал выше розеточную сеть поделите на оперативную и основную. т.е взяв провод с 3 жилами сечением порядка 1.5-2.5 (по сути меди 1.5 всегда достаточно это миф что нужно более поскольку из сети 220 более 5-6 кВт :!: не вытянуть, м...