Найдено 11 результатов
Перейти к расширенному поиску
- yuoras
- 28 мар 2017, 21:29
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Сбор показаний электросчетчика Меркурий 200
- Ответы: 75
- Просмотры: 27239
Andrey2509 писал(а):
3. Напряжение питания на БП и на самом счётчике?
Принудительно подал стороннее питание на счетчик 4,5 В и попробовал читать стандартной программой Универсальный Конфигуратор на Винде.
Прекрасно переносит 10% падение напряжения.
- yuoras
- 28 мар 2017, 21:15
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Сбор показаний электросчетчика Меркурий 200
- Ответы: 75
- Просмотры: 27239
Лучше пока тестировать на командах: amper, power, volt, kwatthour и test. Попробуйте установить FUZZY_MATCHING_CRC = YES Разницы не увидел FUZZY_MATCHING_CRC = YES ,что FUZZY_MATCHING_CRC = NO. /opt/etc/200 # sh electro_counter.sh kwatthour OS: LINUX; DEVICE: /dev/ttyUSB0; COUNTER_SN: 094784(x01x72...
- yuoras
- 28 мар 2017, 13:48
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Сбор показаний электросчетчика Меркурий 200
- Ответы: 75
- Просмотры: 27239
Так я так и делал , в основном на volt. Оно практически на всех параметрах ругается на Error CRC! Окей, попробую установить FUZZY_MATCHING_CRC = YES Вечером о результатах отпишусь. А как с показаниями ? Приходит ANSWER(1): x00x01x72x40x27x00x57x49x00x00x54x36x00x00x19x45x00x00x00x00x00x96xA4 23 0 57...
- yuoras
- 27 мар 2017, 20:46
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Сбор показаний электросчетчика Меркурий 200
- Ответы: 75
- Просмотры: 27239
Спасибо . Питание 5.1 Вольт. Решило проблему sleep .050 ping -c1 127.0.0.1 > /dev/null. Актуально с количеством запросов ~ # cd /opt/etc/200 /opt/etc/200 # sh electro_counter.sh datetime OS: LINUX; DEVICE: /dev/ttyUSB0; COUNTER_SN: 094784(x01x72x40); COUNTER_TYPE: merc200.sh; TEST_COMMUNITY: NO; DEV...
- yuoras
- 26 мар 2017, 19:35
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Сбор показаний электросчетчика Меркурий 200
- Ответы: 75
- Просмотры: 27239
Для начала нужно побороть это ./electro_counter.sh: line 69: hexdump: command not found Нужно доставить в систему утилиту hexdump Спасибо. Это уже сделанно. sh electro_counter.sh volt OS: LINUX; DEVICE: /dev/ttyUSB0; COUNTER_SN: 094784(x01x72x40); COUNTER_TYPE: merc200.sh; TEST_COMMUNITY: YES; DEV_...
- yuoras
- 20 мар 2017, 15:16
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Сбор показаний электросчетчика Меркурий 200
- Ответы: 75
- Просмотры: 27239
Хочу на Synology читать показания с Меркурий 200. Вот что имею на сегодня root@Synology:/opt/etc/200# ./electro_counter.sh OS: LINUX; DEVICE: /dev/ttyUSB0; COUNTER_SN: 094784(x01x72x40); COUNTER_TYPE: merc200.sh; TEST_COMMUNITY: YES; DEV_EMULATOR: NO; METHOD_COMMUNITY: CAT; FUZZY_MATCHING_CRC: YES C...
- yuoras
- 24 окт 2015, 22:06
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Опрос счётчика Меркурий 200.02 по CAN
- Ответы: 0
- Просмотры: 4716
Добрый вечер. Хочу мониторить показания через интернет. Всё это должно крутиться на Zyxel Keenetic c установленной Entware системой . Уже стоит nginx +php + драйвер FT232RL для коннекта . Всё , что находил, построено на модуле dio php. На Entware ,PEAR не нашёл , вроде dio идет вместе с PEAR Что мне...