Найдено 11 результатов

yuoras
02 янв 2018, 10:39
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Сбор показаний электросчетчика Меркурий 200
Ответы: 75
Просмотры: 27215

Re: Сбор показаний электросчетчика Меркурий 200

empenoso писал(а):
17 ноя 2017, 08:23
Поддерживается и Меркурий 200.04 и 200.02?
Да, поддерживаются.
Тем более ,что 200.04 и 200.02 имеет одинаковый протокол (разница только в наличии PLC модема у 04 счётчика)
yuoras
01 янв 2018, 21:24
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Опрос электросчетчика Меркурий 230
Ответы: 107
Просмотры: 80203

Re: Опрос электросчетчика Меркурий 230

kpp писал(а):
01 дек 2017, 02:07
Вопросы\отзывы по этому скрипту можно оставлять тут https://redmine.hi.dp.ua/projects/electro_counter
Что то не работает https://redmine.hi.dp.ua
Ошибка 500
yuoras
28 мар 2017, 21:29
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Сбор показаний электросчетчика Меркурий 200
Ответы: 75
Просмотры: 27215

Re: Сбор показаний электросчетчика Меркурий 200

Andrey2509 писал(а): 3. Напряжение питания на БП и на самом счётчике?
Принудительно подал стороннее питание на счетчик 4,5 В и попробовал читать стандартной программой Универсальный Конфигуратор на Винде.
Прекрасно переносит 10% падение напряжения.
yuoras
28 мар 2017, 21:15
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Сбор показаний электросчетчика Меркурий 200
Ответы: 75
Просмотры: 27215

Re: Сбор показаний электросчетчика Меркурий 200

Лучше пока тестировать на командах: amper, power, volt, kwatthour и test. Попробуйте установить FUZZY_MATCHING_CRC = YES Разницы не увидел FUZZY_MATCHING_CRC = YES ,что FUZZY_MATCHING_CRC = NO. /opt/etc/200 # sh electro_counter.sh kwatthour OS: LINUX; DEVICE: /dev/ttyUSB0; COUNTER_SN: 094784(x01x72...
yuoras
28 мар 2017, 16:08
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Сбор показаний электросчетчика Меркурий 200
Ответы: 75
Просмотры: 27215

Re: Сбор показаний электросчетчика Меркурий 200

0.Кто Вам сказал ,что у Меркурий 200.02 RS-485 ?
Всегда был CAN !!
1.20 сантиметров
2.Витая Пара
3.5.02 Вольт на самом клеммнике счётчика
yuoras
28 мар 2017, 13:48
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Сбор показаний электросчетчика Меркурий 200
Ответы: 75
Просмотры: 27215

Re: Сбор показаний электросчетчика Меркурий 200

Так я так и делал , в основном на volt. Оно практически на всех параметрах ругается на Error CRC! Окей, попробую установить FUZZY_MATCHING_CRC = YES Вечером о результатах отпишусь. А как с показаниями ? Приходит ANSWER(1): x00x01x72x40x27x00x57x49x00x00x54x36x00x00x19x45x00x00x00x00x00x96xA4 23 0 57...
yuoras
27 мар 2017, 20:46
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Сбор показаний электросчетчика Меркурий 200
Ответы: 75
Просмотры: 27215

Re: Сбор показаний электросчетчика Меркурий 200

Спасибо . Питание 5.1 Вольт. Решило проблему sleep .050 ping -c1 127.0.0.1 > /dev/null. Актуально с количеством запросов ~ # cd /opt/etc/200 /opt/etc/200 # sh electro_counter.sh datetime OS: LINUX; DEVICE: /dev/ttyUSB0; COUNTER_SN: 094784(x01x72x40); COUNTER_TYPE: merc200.sh; TEST_COMMUNITY: NO; DEV...
yuoras
26 мар 2017, 19:35
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Сбор показаний электросчетчика Меркурий 200
Ответы: 75
Просмотры: 27215

Re: Сбор показаний электросчетчика Меркурий 200

Для начала нужно побороть это ./electro_counter.sh: line 69: hexdump: command not found Нужно доставить в систему утилиту hexdump Спасибо. Это уже сделанно. sh electro_counter.sh volt OS: LINUX; DEVICE: /dev/ttyUSB0; COUNTER_SN: 094784(x01x72x40); COUNTER_TYPE: merc200.sh; TEST_COMMUNITY: YES; DEV_...
yuoras
20 мар 2017, 15:16
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Сбор показаний электросчетчика Меркурий 200
Ответы: 75
Просмотры: 27215

Re: Сбор показаний электросчетчика Меркурий 200

Хочу на Synology читать показания с Меркурий 200. Вот что имею на сегодня root@Synology:/opt/etc/200# ./electro_counter.sh OS: LINUX; DEVICE: /dev/ttyUSB0; COUNTER_SN: 094784(x01x72x40); COUNTER_TYPE: merc200.sh; TEST_COMMUNITY: YES; DEV_EMULATOR: NO; METHOD_COMMUNITY: CAT; FUZZY_MATCHING_CRC: YES C...
yuoras
18 мар 2017, 20:51
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Опрос электросчетчика Меркурий 230
Ответы: 107
Просмотры: 80203

Re: Опрос электросчетчика Меркурий 230

Хочу на Synology читать показания с Меркурий 230 ART-01RN.

Он у меня тарифный (день, ночь и пик).

Программа считывает только суммарную энергию А+,А-,R+,R-.
Так все хорошо читается.
yuoras
24 окт 2015, 22:06
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Опрос счётчика Меркурий 200.02 по CAN
Ответы: 0
Просмотры: 4716

Опрос счётчика Меркурий 200.02 по CAN

Добрый вечер. Хочу мониторить показания через интернет. Всё это должно крутиться на Zyxel Keenetic c установленной Entware системой . Уже стоит nginx +php + драйвер FT232RL для коннекта . Всё , что находил, построено на модуле dio php. На Entware ,PEAR не нашёл , вроде dio идет вместе с PEAR Что мне...