Найдено 4 результата

ThinkMaster
22 мар 2017, 23:00
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Протокол для счетчика электроэнергии NIK
Ответы: 47
Просмотры: 20010

Re: Протокол для счетчика электроэнергии NIK

Сегодня подключил -5в от USB переходника на счётчик, а также подал +/-12 на счётчик с внешнего блока питания - ничего это не помогло.
Всё как то печально это.
ThinkMaster
22 мар 2017, 16:13
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Протокол для счетчика электроэнергии NIK
Ответы: 47
Просмотры: 20010

Re: Протокол для счетчика электроэнергии NIK

Нет, не подключал, только 2 провода А и Б шины 485. Переходник проверил программой Terminal 1.9b - при замыкании А и Б появляется "шум" в консоли.
ThinkMaster
22 мар 2017, 14:46
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Протокол для счетчика электроэнергии NIK
Ответы: 47
Просмотры: 20010

Re: Протокол для счетчика электроэнергии NIK

Журнал такой: 1. Из программы UNIK2.1.3.118 170322 12:24:26:860 Information: "Порт открыт" 170322 12:24:26:863 COMMAND_SNRM: 170322 12:24:26:866 Send 7E|A0|0A|80|20|92|11|21|93|0C|E6|7E| 170322 12:24:28:905 Ошибка: "Устройство не отвечает" 170322 12:24:28:914 Repeat 170322 12:24:28:920 Send 7E|A0|0A...
ThinkMaster
21 мар 2017, 21:34
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Протокол для счетчика электроэнергии NIK
Ответы: 47
Просмотры: 20010

Re: Протокол для счетчика электроэнергии NIK

Приветствую всех. Имею счетчик НИК 2303 АП1Т с RS-485. IMG_20170321_134236.jpg Также купил аналогичный переходник USB--RS-485. Пытаюсь подключиться через програму UNIK1.0.5.0, но пока безуспешно. Есть пару ньюансов которые возможно не дают мне удачно подключиться: 1. Счетчик ранее был параметризиров...