Найдено 3 результата

cHyn
28 май 2017, 22:43
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Доплеровский датчик движения RCWL-0516
Ответы: 15
Просмотры: 11419

Re: Доплеровский датчик движения RCWL-0516

Bonefolder писал(а):Штатным питанием 3.3В. На выходе либо 0 либо 1. Без танцев с бубном подключается как In
Ваш заявлен от 4. Народ пишет, что на 3.3В он работает не стабильно...
Действительно. Возьму его тоже попробовать.
cHyn
28 май 2017, 19:14
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Доплеровский датчик движения RCWL-0516
Ответы: 15
Просмотры: 11419

Re: Доплеровский датчик движения RCWL-0516

Добавьте маленький полевой транзистор на выход вашего датчика, можно навесным способом (например, BS170). Возможно, потребуется ещё резистор подтяжки к минусу, чтобы транзистор закрывался. И тогда сток транзистора - на вход Меги (обычный (опторазвязаный), не цифровой), а исток - на минус (землю) Ме...
cHyn
27 май 2017, 13:16
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Доплеровский датчик движения RCWL-0516
Ответы: 15
Просмотры: 11419

Доплеровский датчик движения RCWL-0516

Приобрёл себе для тестирования несколько датчиков RCWL-0516 с ali. Самая полная информация по нему, что я нашёл - тут . Возник вопрос подключения к Меге. Датчик нормально функционирует при подключении к порту типа ADC. При этом при отсутствии движения имеем значения 0-5, при наличии движения > 900. ...