Действительно. Возьму его тоже попробовать.Bonefolder писал(а):Штатным питанием 3.3В. На выходе либо 0 либо 1. Без танцев с бубном подключается как In
Ваш заявлен от 4. Народ пишет, что на 3.3В он работает не стабильно...
Найдено 3 результата
- 28 май 2017, 22:43
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Доплеровский датчик движения RCWL-0516
- Ответы: 15
- Просмотры: 11461
Re: Доплеровский датчик движения RCWL-0516
- 28 май 2017, 19:14
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Доплеровский датчик движения RCWL-0516
- Ответы: 15
- Просмотры: 11461
Re: Доплеровский датчик движения RCWL-0516
Добавьте маленький полевой транзистор на выход вашего датчика, можно навесным способом (например, BS170). Возможно, потребуется ещё резистор подтяжки к минусу, чтобы транзистор закрывался. И тогда сток транзистора - на вход Меги (обычный (опторазвязаный), не цифровой), а исток - на минус (землю) Ме...
- 27 май 2017, 13:16
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Доплеровский датчик движения RCWL-0516
- Ответы: 15
- Просмотры: 11461
Доплеровский датчик движения RCWL-0516
Приобрёл себе для тестирования несколько датчиков RCWL-0516 с ali. Самая полная информация по нему, что я нашёл - тут . Возник вопрос подключения к Меге. Датчик нормально функционирует при подключении к порту типа ADC. При этом при отсутствии движения имеем значения 0-5, при наличии движения > 900. ...