Найдено 103 результата

stilet69
01 фев 2024, 16:11
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
Ответы: 992
Просмотры: 231862

Re: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - года 2-3 назад был приобретен блок Мега 2651-31/150-RTC-POE Я напрочь забыл какие типы портов к каким выводам были подключены. Можно как либо узнать эту информацию не разбирая контроллер? Например из админки блока. Или надо разбирать? А если разбирать, то каков ...
stilet69
27 янв 2024, 17:27
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Как запрограммировать включение света обычным (не звонковым выключателем)
Ответы: 1
Просмотры: 94

Как запрограммировать включение света обычным (не звонковым выключателем)

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как на внутреннем языке обработать включение и выключение электричества обычным, не звонковым выключателем. У меня на звонковый выключатель встроен код 8:2 то есть при замыкании реле 8 переключается в противоположное состояние. А можно ли обработать обычный выклю...
stilet69
13 июл 2023, 13:57
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Просьба помочь с подключением бойлера
Ответы: 3
Просмотры: 681

Re: Просьба помочь с подключением бойлера

Спасибо. Все же я не настолько хорошо знаю электрику, чтобы вторую схему собирать. Ограничусь первой схемой.
stilet69
13 июл 2023, 09:46
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Просьба помочь с подключением бойлера
Ответы: 3
Просмотры: 681

Просьба помочь с подключением бойлера

Всех приветствую! Подскажите пожалуйста. В связи с заменой блока ТЭН на бойлере просьба помочь с схемой подключения к меге (Мега 14R) для включения и отключения. Мощность Тэн - 3 Квт, 220 вольт, 1 фаза. К реле меги подключать не хочу, так как рано или поздно контакты в ней сгорят. Соответственно пог...
stilet69
14 авг 2022, 23:03
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Связь по протоколу UART
Ответы: 41
Просмотры: 3916

Re: Связь по протоколу UART

Огромное спасибо! Попробую
stilet69
14 авг 2022, 08:18
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Связь по протоколу UART
Ответы: 41
Просмотры: 3916

Re: Связь по протоколу UART

Возможно Андрей внесет ясность.
stilet69
13 авг 2022, 17:24
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Связь по протоколу UART
Ответы: 41
Просмотры: 3916

Re: Связь по протоколу UART

Спасибо за ответ. TTL к pzem-004t, а rs485 к Меге?
stilet69
13 авг 2022, 09:36
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Связь по протоколу UART
Ответы: 41
Просмотры: 3916

Связь по протоколу UART

Всем здравствуйте! Поиск по форуму не дал однозначного ответа, поэтому хотел бы задать вопрос. Я не силен в электротехнике, поэтому вопросы нубские. Есть устройство (сенсор) Peacefair pzem-004t 100А. Мониторит энергопотребление, мощность и т.д. Стоимость смешная по нынешним временам. Связь с серверо...
stilet69
19 июл 2022, 22:57
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Как подставить в условия проверку клика в Меге?
Ответы: 12
Просмотры: 1285

Re: Как подставить в условия проверку клика в Меге?

Ruslan писал(а):
19 июл 2022, 22:04
stilet69 писал(а):
19 июл 2022, 21:57
... Не знаю почему, но не срабатывает. Ночной не гасится, а дневной зажигается.
Очень странно. Команда (13:0;24:2) либо выполняется вся, либо совсем не выполняется, но вот чтобы частично... Непонятно, что тут происходит...
Извиняюсь - работает. Я забыл в выключателе Act очистить
stilet69
19 июл 2022, 22:18
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Как подставить в условия проверку клика в Меге?
Ответы: 12
Просмотры: 1285

Re: Как подставить в условия проверку клика в Меге?

... Не знаю почему, но не срабатывает. Ночной не гасится, а дневной зажигается. Очень странно. Команда (13:0;24:2) либо выполняется вся, либо совсем не выполняется, но вот чтобы частично... Непонятно, что тут происходит... Поставил 13:2 она сработала, а вторая нет. Гарантировано 2я не выполняется
stilet69
19 июл 2022, 22:04
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Как подставить в условия проверку клика в Меге?
Ответы: 12
Просмотры: 1285

Re: Как подставить в условия проверку клика в Меге?

Такое ощущение, что срабатывает только 1 первая команда 13:0;24:2
stilet69
19 июл 2022, 21:57
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Как подставить в условия проверку клика в Меге?
Ответы: 12
Просмотры: 1285

Re: Как подставить в условия проверку клика в Меге?

Может упростить? 0 if P17=1 -> &1 #1 if P83=23 -> 24:0;13:2 [Edit] 2 if P17=1 -> &3 #3 if P83=8 -> 13:0;24:2 [Edit] Спасибо. Я так делал. Увы не работает. Проблема в промежуточном состоянии. Предположим в 8-00 состояние сменилось с 23 на 8, а свет ночной горел, так как человек до 8 проснулся и свои...
stilet69
19 июл 2022, 21:47
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Как подставить в условия проверку клика в Меге?
Ответы: 12
Просмотры: 1285

Re: Как подставить в условия проверку клика в Меге?

Andrey_B писал(а):
19 июл 2022, 21:39
Конструкции типа "&1&4" не поддерживаются.
А совместить команду и проверку можно? Например - 24:2;&3

И мне кажется 2 команды не срабатывают - 24:2;13:0. Или я неправ?
stilet69
19 июл 2022, 21:45
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Как подставить в условия проверку клика в Меге?
Ответы: 12
Просмотры: 1285

Re: Как подставить в условия проверку клика в Меге?

Andrey_B писал(а):
19 июл 2022, 21:39
Конструкции типа "&1&4" не поддерживаются.
А есть какой то вариант этот алгоритм реализовать?
stilet69
19 июл 2022, 21:18
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Как подставить в условия проверку клика в Меге?
Ответы: 12
Просмотры: 1285

Как подставить в условия проверку клика в Меге?

Всем привет! Хотел бы в после 23-00 включать ночную лампу, а с 8-00 дневную. Есть переключатель звонкового типа на порту Р17. Если сценарий простой, то все просто - в поле ACT пишем что то вроде 24:2 и основная лампа на порту 24 переключает свое состояние. Теперь появилась ночная лампа на порту 13. ...
stilet69
19 июл 2022, 20:28
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Home Assistant HACS
Ответы: 807
Просмотры: 123589

Re: Home Assistant HACS

Подскажите описать в конфигурации шторы? Раньше я использовал command line для описания штор - а как и каким шаблоном их сейчас описать? Вроде Template Cover подходят под эту интеграцию. Все верно, template cover-идеальный вариант. Почитайте документацию, там все просто-включаете, выключаете необхо...
stilet69
13 июл 2022, 15:06
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Ответы: 4543
Просмотры: 1122602

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Хотел бы предложить дополнение к прошивке Меги. Возможно ли добавить в прошивку возможность работать с переменными? Например у меня подключены жалюзи. Нажал кнопку сработало реле, подало питание на мотор, подождало пока жалюзи поднимется и отключило мотор. - ?cmd=9:1:p50:9:0 Все ок, но непонятно как...
stilet69
28 авг 2021, 10:30
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
Ответы: 992
Просмотры: 231862

Re: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)

Подскажите каким образом отправить на ремонт Mega? Все попытки воскресить не удались - вероятно, что с блоком ethernet. Иногда в сети появляется как 192.168.0.14 и даже запись идет, но в web интерфейсе не видна ни при каких условиях.
stilet69
28 авг 2021, 10:28
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Home Assistant HACS
Ответы: 807
Просмотры: 123589

Re: Home Assistant HACS

Подскажите описать в конфигурации шторы? Раньше я использовал command line для описания штор - а как и каким шаблоном их сейчас описать? Вроде Template Cover подходят под эту интеграцию.