Найдено 13 результатов

bnx
13 июн 2018, 12:23
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Умный дом, который я полностью сделал сам
Ответы: 62
Просмотры: 15805

Re: Умный дом, который я полностью сделал сам

Andrew_A писал(а):
09 июн 2018, 13:52
bnx,

Спасибо !
По протечкам - использовались датчики Нептун SW007, плату сделал сам (OrCad + Резонит) на ATiny23. ПО контроллера писалось в IAR Studio.
Высший уровень! Пока не готов к такому )
bnx
09 июн 2018, 09:30
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Умный дом, который я полностью сделал сам
Ответы: 62
Просмотры: 15805

Re: Умный дом, который я полностью сделал сам

А что за плата протечек? Что использовали кроме Neptun Bugatti Pro?

Вы большой молодец! Я в начеле пути и не планирую так много
bnx
09 июн 2018, 08:48
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: RS485 Термостат для теплого пола
Ответы: 66
Просмотры: 35379

Re: RS485 Термостат для теплого пола

Ясно, просто программа предполагает, что посылка от термостата будет приходить в едином блоке данных. А судя по скриншоту, у вас она разбивается на несколько блоков. Должна быть одна строка ответа на каждый запрос, а у вас по три. Происходит это скорей всего из-за кривого драйвера конвертора UART2U...
bnx
09 июн 2018, 01:48
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: RS485 Термостат для теплого пола
Ответы: 66
Просмотры: 35379

Re: RS485 Термостат для теплого пола

Andrew_A писал(а):
08 июн 2018, 22:54
bnx писал(а):
08 июн 2018, 22:15
Термостат работает - в программе в логе все появляется но окошки пустые
Скиньте этот лог, посмотрю
Вот как программа работает:
Снимок22.PNG
Снимок22.PNG (10.64 КБ) 1150 просмотров

Сделал парсер ответа - Node.JS:
Снимок.PNG
Снимок.PNG (33.37 КБ) 1150 просмотров
bnx
08 июн 2018, 22:15
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: RS485 Термостат для теплого пола
Ответы: 66
Просмотры: 35379

Re: RS485 Термостат для теплого пола

все значения устанавливает - а окошки у текущих всегда пустые - это нормально? или у меня не работает программа Delphi Кнопку "Запросить статус" нажимаете ? В окне лога ответов термостата (под кнопкой Clear) что-нибудь есть ? Возможно, проблема аппаратная - отвалилась линия TX от термостата (а RX р...
bnx
08 июн 2018, 09:46
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: RS485 Термостат для теплого пола
Ответы: 66
Просмотры: 35379

Re: RS485 Термостат для теплого пола

Методом русского реверс-инжиниринга раскурил все команды термостата, допилил интерфейс - можно полностью управлять и читать все значения. Кто надумает использовать такой же в своем проекте - в архиве все необходимое по интерфейсу и командам, ссылки на производителя и Тао и моё ПО интерфейса. YKC_E5...
bnx
25 дек 2017, 13:45
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: RS485 Термостат для теплого пола
Ответы: 66
Просмотры: 35379

Re: RS485 Термостат для теплого пола

А как вы переделывали чтобы управлять котлом? Я думал про электро. Хочу просто еще промежуточное трех фазное реле поставить и им управлять с контроллера.
bnx
16 ноя 2017, 22:52
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Опрос электросчетчика Меркурий 230
Ответы: 107
Просмотры: 80153

Re: Опрос электросчетчика Меркурий 230

MSapogov писал(а):Я на своем 230 с CAN интерфейсом
Это какая маркировка у вас на счетчике(модель)?
bnx
16 ноя 2017, 16:22
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Опрос электросчетчика Меркурий 230
Ответы: 107
Просмотры: 80153

Re: Опрос электросчетчика Меркурий 230

Подскажите а CAN/rs485 есть разница по моделям?
Или у всех 230 он есть? Как понял есть модель только с CAN.

Хочу подключать в Распберри хочу подрубать по rs485.
bnx
01 ноя 2017, 06:21
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: RS485 Термостат для теплого пола
Ответы: 66
Просмотры: 35379

Re: RS485 Термостат для теплого пола

mihail_40 писал(а):Если применять микросхему max485 можно подключить максимум 32 устройства
https://ru.aliexpress.com/item/Double-P ... 95507.html

Такой не советуете?
bnx
01 ноя 2017, 06:11
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: RS485 Термостат для теплого пола
Ответы: 66
Просмотры: 35379

Re: RS485 Термостат для теплого пола

Andrew_A писал(а):Термостаты с RS485 практически всегда с внутренним датчиком
А почему "практически всегда" - эта модель лотерея?
bnx
01 ноя 2017, 06:03
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: RS485 Термостат для теплого пола
Ответы: 66
Просмотры: 35379

Re: RS485 Термостат для теплого пола

Методом русского реверс-инжиниринга раскурил все команды термостата, допилил интерфейс - можно полностью управлять и читать все значения. Кто надумает использовать такой же в своем проекте - в архиве все необходимое по интерфейсу и командам, ссылки на производителя и Тао и моё ПО интерфейса. YKC_E5...