Найден 2191 результат
- 29 апр 2021, 14:14
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
- Ответы: 998
- Просмотры: 236800
Re: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
Принципиальная разница между диммерами - в прошивке. Если вашим лампочкам больше подходит диммер с прошивкой для ламп накаливания, значит, вам стоит использовать именно его. Я уже писал здесь, если кому-то нужно, мы поменяем прошивку бесплатно, присылайте. Только пересылка за ваш счёт.
- 29 апр 2021, 13:58
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Надежный умный дом на долго
- Ответы: 53
- Просмотры: 6908
Re: Надежный умный дом на долго
Эта панель работает по закрытому протоколу Крестрон. Теоретически, можно этот протокол исследовать и как-то эту панель подключить. Но практически это большой обьём работы, экономического смысла мало, разве что ради интереса. Сценарий использования панели возможен следующий. Сама панель - сервер. Она...
- 26 апр 2021, 17:08
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
- Ответы: 998
- Просмотры: 236800
Re: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
А есть опыт по точечным с типоразмером MR16? Опыта с mr16 пока не было. Однако, все диммируемые лампочки Осрам (не только вышеперечисленные), которые мы разбирали, были построены на сходной схемотехнике, без экономии на компонентах. Ни одной плохо работающей пока не попадалось. Вот ваш типоразмер: ...
- 26 апр 2021, 14:49
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
- Ответы: 998
- Просмотры: 236800
- 26 апр 2021, 14:12
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
- Ответы: 998
- Просмотры: 236800
- 25 апр 2021, 17:11
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Home Assistant HACS
- Ответы: 817
- Просмотры: 126959
Re: Home Assistant HACS
На уровне датчика, это, к сожалению, не исправить. Сейчас как раз общаюсь через дистрибутора с производителем сенсора Т6703.
- 25 апр 2021, 17:09
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
- Ответы: 4551
- Просмотры: 1148466
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Ищите сетевые проблемы (например, сбоящий свитч), или проблемы с сервером.
- 24 апр 2021, 20:03
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)
- Ответы: 328
- Просмотры: 83381
Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)
Следующее значение NDIR может и на 1000% отличаться. Сенсор очень чувствительный и быстрый. И я согласен с Андреем, что Мега не предназначена для того, чтобы делать такой анализ (это может замедлить другие задачи в прошивке).
- 24 апр 2021, 19:25
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)
- Ответы: 328
- Просмотры: 83381
- 24 апр 2021, 16:26
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
- Ответы: 4551
- Просмотры: 1148466
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
У меня такое случалось, если забывал очистить еепром при перепрошивке.martiniman писал(а): ↑23 апр 2021, 20:03Неотзывчивый веб-интерфейс, временами очень большой пинг у меги может быть связан с опросом датчиков?
- 20 апр 2021, 23:51
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)
- Ответы: 328
- Просмотры: 83381
Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)
Так быть не должно. Лог опроса МегаД есть? Желательно скриптом напрямую, без сервера. И версию прошивки контроллера сообщите, пожалуйста.
- 20 апр 2021, 00:43
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: MegaD-328/2561 FAQ
- Ответы: 1194
- Просмотры: 680197
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Нет, не только. Ещё есть соображения сокращения общего объема проводов, входящих в щиток. Размера ввода может не хватить, если толстые провода использовать. А на одной витой паре может быть и комбинированный датчик, и двухклавишный выключатель.
- 19 апр 2021, 21:49
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)
- Ответы: 328
- Просмотры: 83381
Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)
Опрашивать Т6703 лучше не чаще раза в минуту, а ещё лучше раз в две минуты. У него внутренний алгоритм расчёта как раз на две минуты рассчитан (можете в темноте понаблюдать за лампочкой внутри него). По поводу датчика влажности и "только получил". Во-первых, у нас уже были случаи, когда сенсоры, под...
- 19 апр 2021, 21:29
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)
- Ответы: 328
- Просмотры: 83381
Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)
В комбинированном датчике влажность стабильно на 10% ниже, чем на 3-х Сяомишных устройствах. СО2 постоянно выстреливают пики с одинаковыми завышенными показаниями. Как часто вы опрашиваете Т6703? Возможно, всплески - из-за слишком частого опроса. Влажность, вероятно, занижается из-за места установк...
- 19 апр 2021, 20:53
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
- Ответы: 998
- Просмотры: 236800
- 17 апр 2021, 23:35
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Электрокарнизы для штор и Мега
- Ответы: 124
- Просмотры: 34817
Re: Электрокарнизы для штор и Мега
Да, причём одного четырёхпарного кабеля достаточно для двух моторов. По две жилы на плюс и минус, и четыре сигнальных. Лучше по одной клавише на каждый мотор. Как одной клавишей управлять двумя раздельно, не понимаю. Чаще всего для штор вообще клавиш нет. Двух вариантов (вручную дёрнуть штору или в ...
- 16 апр 2021, 16:22
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: MegaD-16PWM-I2C (16 регулируемых выходов, управляемых по i2c)
- Ответы: 134
- Просмотры: 65166
Re: MegaD-16PWM-I2C (16 регулируемых выходов, управляемых по i2c)
Сечение кабеля зависит от максимального тока. Для 8А нужно 1мм2, для 6А и ниже достаточно 0,75мм2.
Ленту 24В подключать можно.
Ленту 24В подключать можно.
- 12 апр 2021, 14:57
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: RPi-RTC-PoE (сервер с ZigBee на DIN-рейку)
- Ответы: 260
- Просмотры: 126585
Re: RPi-RTC-PoE (сервер с ZigBee на DIN-рейку)
В поле Wdog в контроллере указывается только порт, сам сценарий нужно писать в поле этого порта (входа). https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/ ... 1#conf-sys
- 10 апр 2021, 12:29
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: RPi-RTC-PoE (сервер с ZigBee на DIN-рейку)
- Ответы: 260
- Просмотры: 126585
Re: RPi-RTC-PoE (сервер с ZigBee на DIN-рейку)
Четыре гигабайта оперативки и 64битная ОС позволяют несколько большие вольности с ХА. Корпус тут ни при чём.
- 09 апр 2021, 17:21
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: RPi-RTC-PoE (сервер с ZigBee на DIN-рейку)
- Ответы: 260
- Просмотры: 126585
Re: RPi-RTC-PoE (сервер с ZigBee на DIN-рейку)
А как с надёжностью у openhab в Вашем исполнении? За год использования RPi-RTC-PoE у меня дома, OpenHAB завис один раз, по причине встроенного ватчдога. Теперь вот и не знаю, стоит ли...? Если спрашиваете моего мнения - то нет, не стоит. Вопрос с надёжностью, ИМХО, решить можно, но только в рамках ...