Найдено 400 результатов

kod.begemot
01 дек 2014, 20:55
Форум: Строительство и отделка
Тема: 12 Вольт в доме. Слаботочное освещение
Ответы: 12
Просмотры: 35397

Re: 12 Вольт в доме. Слаботочное освещение

Расскажу о своей системе. У меня сейчас только светодиодное и только низковольтное освещение. В ванной (12 м. кв.) 8 точечных светильников, в коридоре (3,5*2 метра, без окон) 14 точечных (тут конечно переборщил, света как в операционной, уменьшаю яркость обычно), в кухне пока 11 точечных + 2 в вытяж...
kod.begemot
01 дек 2014, 19:55
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Прошивка MegaD-328 (релизы, обсуждения, предложения)
Ответы: 1811
Просмотры: 854097

Re: Прошивка MegaD-328 (релизы, обсуждения, предложения)

Привет всем! Поймал небольшой баг на прошивке 3.25 beta 2: При отрицательной температуре показывает значения на грани фантастики, сейчас вот "Cur T: 536". Дело в том, что у меня Мега установлена на чердаке, который утеплён не лучшим образом, а точнее не утеплен никак, только сам потолок утеплен. Кст...
kod.begemot
24 ноя 2014, 14:49
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Прошивка MegaD-328 (релизы, обсуждения, предложения)
Ответы: 1811
Просмотры: 854097

Re: Прошивка MegaD-328 (релизы, обсуждения, предложения)

Управляться извне - да, будет. А вот отправлять сообщение об изменении состояния входов/выходов - нет, значит придется опрашивать постоянно...
Я уже и сам ищу причины задержки.. Подозреваю что дело в моей управляющей системе - я использую Majordomo (http://smartliving.ru/).
kod.begemot
24 ноя 2014, 12:05
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Прошивка MegaD-328 (релизы, обсуждения, предложения)
Ответы: 1811
Просмотры: 854097

Re: Прошивка MegaD-328 (релизы, обсуждения, предложения)

Добрый день, уважаемые! Вопрос: а можно ли как-то сделать, чтобы Action выполнялись даже в случае наличия сервера? т.е. чтобы сервер знал, что что-то переключилось, и мог сам переключить, но по умолчанию чтобы всё происходило напрямую? Мне очень нравится быстродействие Action's, а вот через сервер н...
kod.begemot
20 ноя 2014, 22:59
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: 1-Wire по Ethernet
Ответы: 344
Просмотры: 344780

Re: 1-Wire по Ethernet

Была у меня мысль подготовить для вас EEPROM, отправить на почту чтобы вы его зашили программатором, но не получится - не удастся его подготовить не зная ID датчиков... Так что если узнаете их ID (строка вида: 28.594895040000, к примеру) - то можем попробовать. P.S. насколько я помню - DS18B20 можно...
kod.begemot
20 ноя 2014, 22:15
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: 1-Wire по Ethernet
Ответы: 344
Просмотры: 344780

Re: 1-Wire по Ethernet

Так без эзернета дела и не будет! Если прочитать название темы - это становится понатным, термостат предназначен для работы в Ethenet сети, и конфигурируется он оттуда. Никто других целей и не ставил. На страничке настройки термостатов идёт привязка выхода к уникальному ID термодатчика, с кнопок вы ...
kod.begemot
19 ноя 2014, 23:43
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Альтернативные прошивки MegaD
Ответы: 246
Просмотры: 106996

Re: Альтернативные прошивки MegaD

А мне всё-же кажется что изначальная концепция (много MegaD общаются по сети и между собой) более перспективна и расширяема. Я для себя потихоньку добавляю некое подобие PoE в старенький 3COM - подаю на "лишние" пары 24 вольта. Меги планирую тоже собирать с отдельным трансом и разъёмом, из которого ...
kod.begemot
19 ноя 2014, 17:56
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Альтернативные прошивки MegaD
Ответы: 246
Просмотры: 106996

Re: Альтернативные прошивки MegaD

Внешний интерфейс - хранящийся в отдельной EEPROMке? Тогда я за! Место освободится, можно ещё функций напихать... Насчет функций пожелание - хочется расширить функционал Action - во первых увеличить длину полей, а во вторых - увеличить их количество - просто "Action", как сейчас, "Netaction" - тоже ...
kod.begemot
19 ноя 2014, 17:41
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Автопрогрев машины
Ответы: 4
Просмотры: 3082

Re: Автопрогрев машины

Я подозреваю что мега стоит дома, в тепле, и просто "нажимает кнопки" доп. пульта. Тогда с морозами проблем не должно быть..
А вообще интересно - себе тоже хочу сигналку с автозаводом, и тогда её к умнодому прикручу тоже. Хоть и на Кубани живу, а в тёплую машину садиться и нашей зимой приятно.
kod.begemot
14 ноя 2014, 14:31
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Управление вентиляцией по Ethernet
Ответы: 96
Просмотры: 76038

Re: Управление вентиляцией по Ethernet

Хорошее описание, и хорошая система! Многие к такому примерно функционалу и стремяться... Единственное, что смутило - .... Твердотельные реле отключают городскую сеть и подключают инвертор..... Я бы не доверил такое переключение твердотелке, лучше пускатель переключающий со здоровыми контактами пере...
kod.begemot
27 окт 2014, 20:38
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Электрические шаровые вентили
Ответы: 187
Просмотры: 179753

Re: Электрические шаровые вентили

Да, у меня четыре таких клапана. Все одинаковые по потреблению. 4.1 ом - сопротивление обмотки А вы не пробовали снизить напряжение питания клапанов? У меня тоже используются клапаны, так вот на них на всех написано 12V, но от 12 они греются как чайники, даю 7.5 - и работают стабильно, и греются ме...
kod.begemot
23 сен 2014, 22:13
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Рулонные шторы - простая автоматизация
Ответы: 327
Просмотры: 124983

Re: Рулонные шторы - простая автоматизация

Изначально так и хотел - коллекторный мотор + концевики. Но очень уж компактной получается конструкция на 28BYJ-48. и крепление сразу фланцевое (у ролл-штор с боков пластина металлическая, на одной из щечек паз есть, которым он сидит на выступе пластины. Выступ срезаем, на его месте отверстие - с об...
kod.begemot
23 сен 2014, 21:11
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Рулонные шторы - простая автоматизация
Ответы: 327
Просмотры: 124983

Рулонные шторы - простая автоматизация

Доброго времени суток, коллеги! Есть идея - хочу повесить на окна рулонные шторы, но так чтобы они сами открывались :) для ентого дела прикупил несколько моторов шаговых с редуктором (28BYJ-48), управлять ими собираюсь контроллерами от TI - MSP430 (M430G2553) - их есть у меня штук 8 - по акции приоб...
kod.begemot
26 авг 2014, 08:37
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: xbmc, как часть умного дома
Ответы: 35
Просмотры: 30525

Re: xbmc, как часть умного дома

Поддерживаю!
Сам пользую XBMC, пытаюсь к нему прикрутить torrent.tv - в версии для Raspberry Pi пока не получилось. А так очень удобная и функциональная штуковина :)
К умному дому её нужно обязательно прикручивать.
kod.begemot
16 авг 2014, 20:43
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Mega-D и светодиодные "споты" 12 вольт.
Ответы: 2
Просмотры: 2410

Mega-D и светодиодные "споты" 12 вольт.

Доброго времени суток, уважаемые! Есть такая идейка - хочу при помощи Мега-Д управлять освещением, но не просто, а адресно. Поясню: есть у меня светодиодные лампочки в спотах. В частности - в ванной их 8 по кругу. От каждого выведен отдельный провод. Хочу иметь возможность их включать индивидуально....
kod.begemot
16 июл 2014, 11:53
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: 1-Wire по Ethernet
Ответы: 344
Просмотры: 344780

Re: 1-Wire по Ethernet

Мониторить сервером не проблема. Но пожарная сигналка по сути своей "железное устройство". Хотя да, согласен что сервер тоже должен знать о срабатывании пожарной сигнализации, отправить там смс, емейл и т.п. Можно отправлять послание с данными по другим комнатам. данные от датчиков дыма... Но самое ...
kod.begemot
15 июл 2014, 09:54
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: 1-Wire по Ethernet
Ответы: 344
Просмотры: 344780

Re: 1-Wire по Ethernet

Доброго времени суток! Может я не прав, что пишу сюда - но сам пользуюсь этой версией контроллера, потому свою идею решил озвучить тут: У многих имеются датчики температуры распределенные по дому. и имеются выходы на реле. Почему бы не выделить один выход под сирену (пожарная сигнализация), и добави...
kod.begemot
07 апр 2014, 09:54
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: MegaD-328/2561 FAQ
Ответы: 1194
Просмотры: 681494

Re: MegaD-328 FAQ

Предположу - если MegaD в авто будет включено постоянно (а потребляет она немного, и аккум посадит не скоро), и корпус её будет более-менее теплоизолирован, то будет работать и до -40, засчет эффекта согревания себя самой. Вот только в этом случае остается вопрос - не выйдет ли из строя из-за перегр...
kod.begemot
13 мар 2014, 21:49
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: контроль закрытого замка входной двери .
Ответы: 48
Просмотры: 34681

Re: контроль закрытого замка входной двери .

В некоторых хардах есть маленький квадратный магнитик (держит блок головок от выхода на поверхность до разгона дисков) обычно упакован в пластик. Чаще всего есть в хардах IBM/Hitachi. Маленький, 2*2*2 мм.