Mega и ARA659

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
Ответить
xace
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 12 май 2011, 18:07

Mega и ARA659

Сообщение xace » 07 сен 2015, 10:41

Добрый день!

А можно управлять ARA659 через Мегу ? Управляется клапан через сигнал 0..10 В, 2..10 В, 0..20 мА, 4..20 мА

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Mega и ARA659

Сообщение Andrey_B » 13 сен 2015, 15:56

xace, если сделать специальный исполнительный модуль (сейчас такого нет), управлять можно.
Но вот скажите, чем вам не нравятся модели с 3-х точечным регулированием?
По-моему, это проще в реализации (гораздо легче найти автоматику, чем для 0-10В), проще в программировании, надежнее в работе. У меня везде стоят именно такие - никаких проблем.

xace
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 12 май 2011, 18:07

Re: Mega и ARA659

Сообщение xace » 14 сен 2015, 12:05

три точки это получается ...
- контур полностью через котел
- контур гоняется по петле

а третье что ?

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Mega и ARA659

Сообщение Andrey_B » 14 сен 2015, 18:47

3-х точечный сигнал в моделях ARA600 - это:
Замыкаем клеммы 1-2 - привод крутится в одну сторону.
Замыкаем клеммы 2-3 - привод крутится в другую сторону.
Если ничего не замыкаем, да хоть всю автоматику выключаем, привод ничего не делает и остается в том положении, в котором его оставили.
С моей точки зрения - в быту это проще и удобнее, чем 0-10В.

Ответить