По электрике номер один по ликбезу на русском языке -
http://cs-cs.net, только последние год - полтора его заносит иногда не туда, а до этого самый настоящий FAQ по многим вопросам.
По электронике самый лучший ликбез на
http://easyelectronics.ru, ИМХО. Комерциализированный стал слишком, ну да ладно, информация от этого хуже не стала.
Возможно, просто мне лучше сайты не встречались, но заметкиэлетрика в пример приводить я бы не стал.
Вот часть части из моей картины мира по обустройству умных домов, если нет возможности пойти к профессионалам и потратить денег на проект:
1. Создать список интересующих функций УД (вычеркните лишние). Освещение, отопление, вентиляция, кондиционирование, увлажнение воздуха, видеонаблюдение, контроль доступа, охрана с СМС, пожарная сигнализация, контроль протечек, домофония, телефония, мультирум аудио и видео, шторы, голосовой интерфейс, сбор и отправка данных счётчиков.
2. Создать список исполнительного оборудования по каждой функции из списка п.1: модель, функции, место расположения.
3. Создать список датчиков с местами расположения, смотря на первые два списка.
4. Сделать проект по электрике - кабели, розетки, выключатели. Нужно, ИМХО, нанимать дизайнера, но не за большие деньги за его полет фантазии, а для расстановки мебели и функционального деления пространства. Показать дизайнеру свои списки п.п.1-3. Часть результата его работы - проект расположения розеток, выключателей и точек освещения. По нему довольно просто сделать кабельный журнал.
5. Схема организации проводки - звезда. Разумный выбор - один шкаф на каждом этаже. Везде, где можно положить кабель, лучше его положить. На беспроводные интерфейсы лучше не надеяться, это всегда компромисс, играющий против вас.
6. Кабели. Мой выбор: качественный европейский медный UTP5 для слаботочки до 48 вольт (включая выключатели); проверенный микрометром и взвешиванием ВВГнг 3х1,5 до 16А и 3х2,5 до 25А для силы; 3хПВ3 6мм2 до 40А для электроплиты; весь свет на ШВВП 3х0,75. Стоит учесть, что все многожильные провода нужно обязательно обжимать. Обжимной инструмент и наконечники стоят недорого.
7. Штроба должна быть на одном расстоянии от потолка везде в строении/квартире, чтобы потомки не прокляли. Углы прокладки кабелей - только прямые, никаких линий под углом. На бытовых расстояниях можно слаботочку и силу в одной штробе, но раздельно: например, сила по верхней части штробы, слаботочка по нижней. Все кабели укладывать параллельно, пересечений линий стараться избегать. Я, например, обошелся без гофр, но замазывали штробы только Ротбандом (рекомендовать делать так же не могу, так как нужно это делать крайне аккуратно). Стоит нарисовать на стенах все штробы и подрозетники до начала работ. Подрозетники лучше поставить везде, где кабели выходят из стены (их можно закрыть недорогими белыми крышками без винтов, которые даже поверх обоев нормально смотрятся).
8. По вышеобозначеным бумагам (они обязательно должны быть!) нужно сделать проект электрошкафов. Исходя из количества юнитов на дин-рейках посчитать размер шкафа. На слаботочку можно эмпирически умножить силовые юниты на 1,5 или 2. И всё равно не хватит;) Рекомендую использовать автоматические выключатели с характеристикой В (за исключением автоматов на мощные импульсные блоки питания, там С), а УЗО достаточно АС, но от хорошего производителя и не электронные.
9. Можно на этом этапе посчитать входы-выходы-сенсоры по слаботочке и прикинуть количество устройств типа МегаД или подобных.
10. Я не увидел необходимости тянуть до выключателей силовые кабели. Поэтому для временной схемы использовал китайские сборки импульсных реле (кстати, освободились, если кому надо), они стоят копейки. Многие выключатели легко превращаются в кнопки путём установки пружинок (специальных, но их можно купить) в штатные места.
11. Маркировать кабели нужно минимум в двух местах с каждого конца. Самый простой код: буква - комната и цифра - номер кабеля. На ВВГнг можно приклеить кольцо из малярного скотча и на нем написать.
12. Скрутки и коробки, ИМХО, не нужны вообще. Можно иногда розетки шлейфом сделать. В приличные розетки два кабеля обычно вставляются. Ваговские клеммники тоже можно использовать, на токи, скажем, до 16А. Есть специальные длинные подрозетники для таких целей.
Пару листов из проекта для примера: