Здравствуйте. Полтора часа бьюсь над подключением датчика MQ4 (v2) к меге.
Подключил вроде бы правильно: на меге сигнал-напряжение-земля, на датчике в том же порядке. Значения при подаче природного газа показывает примерно такие же, что и в нормальных условиях. При вращении переключателя на датчике значения меняются (когда доводишь до максимума, значения не опускаются ниже 900 в любой среде).
Между датчиком и мегой 20 метров витой пары
Возможно, я неправильно понял - MQ4 должен ведь реагировать на наличие природного газа (который подключается в многоквартирных домах к газовой плите) в воздухе? Если да, то где могут быть грабли?
Датчик газа MQ4
Re: Датчик газа MQ4
Вопрос в том, как Вы его подключаете?
Здесь экстрасенсов нет.
Здесь экстрасенсов нет.
-
- Администратор
- Сообщения: 2188
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: Датчик газа MQ4
Датчики серии MQ, во-первых, крайне нестабильны были по качеству. Во-вторых, чтобы он что-то начал показывать, он должен прогреться в течение нескольких десятков минут. А чтобы показывать паспортную чувствительность, он должен быть прогрет в течение более чем суток, смотрите даташит.
P.S. Имел дело с подобными промышленными датчиками. В их инструкции было написано прогреть их трое суток перед применением для удаления посторонних загрязнений с чувствительного элемента.
P.S. Имел дело с подобными промышленными датчиками. В их инструкции было написано прогреть их трое суток перед применением для удаления посторонних загрязнений с чувствительного элемента.
Re: Датчик газа MQ4
И еще. Датчик имеет огромную инерционность. При прекращении "подачи" газа характеристики восстанавливаются несколько часов. Андрей подробно описывал это. Поищите на сайте.