Управление нагрузками

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
SolarW
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 00:32

Re: RE: Re: Управление нагрузками

Сообщение SolarW » 28 сен 2016, 10:24

VictorS писал(а):
Andrey_B писал(а):У MeanWell есть серия DRC (DRC-40, DRC-60, DRC-100) с функцией ИБП. Аккумулятор внешний.
Но стоит обратить внимание, что выходное напряжение у этого БП не 12В, а 13,8В.
Для аккумуляторов существуют специальные держатели на DIN-рейку (DIN Rail Battery Holder). Ну и самостоятельно приколхозить не так сложно.
Спасибо за наводку. Сейчас быстро глянул спецификацию - там написано что выход регулируемый 12~15 V, получается что можно выставить именно 12V?
Аналог этой серии не на DIN-рейку это семейство AD(D)-(1)55A(B)
В скобках опциональные значения.
Рассчитаны на выходное напряжение до 13.8 и 24.7 вольта (модели название которых заканчивается на A и B), соответственно работают с одной или двумя батареями такими как в бесперебойники ставят.
Выход регулируемый, 12в выставить можно.
Могут иметь (ADD) или не иметь (AD) дополнительный выход на 5в.
Ну и мощность 55 или 155 Вт.
Отличные железки запитывать коммуникационные узлы.

VictorS
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 сен 2016, 10:40

Re: RE: Re: Управление нагрузками

Сообщение VictorS » 28 сен 2016, 12:50

SolarW писал(а):
VictorS писал(а):
Andrey_B писал(а):У MeanWell есть серия DRC (DRC-40, DRC-60, DRC-100) с функцией ИБП. Аккумулятор внешний.
Но стоит обратить внимание, что выходное напряжение у этого БП не 12В, а 13,8В.
Для аккумуляторов существуют специальные держатели на DIN-рейку (DIN Rail Battery Holder). Ну и самостоятельно приколхозить не так сложно.
Спасибо за наводку. Сейчас быстро глянул спецификацию - там написано что выход регулируемый 12~15 V, получается что можно выставить именно 12V?
Аналог этой серии не на DIN-рейку это семейство AD(D)-(1)55A(B)
В скобках опциональные значения.
Рассчитаны на выходное напряжение до 13.8 и 24.7 вольта (модели название которых заканчивается на A и B), соответственно работают с одной или двумя батареями такими как в бесперебойники ставят.
Выход регулируемый, 12в выставить можно.
Могут иметь (ADD) или не иметь (AD) дополнительный выход на 5в.
Ну и мощность 55 или 155 Вт.
Отличные железки запитывать коммуникационные узлы.
Т.е. есть шанс что и вариант на DIN-рейку будет тоже с нормальным регулируемым выходом. Спасибо за информацию

SolarW
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 00:32

Re: RE: Re: RE: Re: Управление нагрузками

Сообщение SolarW » 29 сен 2016, 00:27

VictorS писал(а):Т.е. есть шанс что и вариант на DIN-рейку будет тоже с нормальным регулируемым выходом. Спасибо за информацию
То, что в упомянутых мною железках регулируется выход - это точно.
А вот поднятый коллегами выше вопрос о том, что при этом и на батарею меньше идет - несколько озадачил, если честно то не пробовал замерять и под рукой сейчас нет железки чтобы проверить.
В основном использую для запитывания железок которые устраивает все в диапазоне 8...28 вольт - так что крутилку в свое время проверили что меняет значение напряжения а затем на место вернули...

k_w_m
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 19 июл 2013, 13:41

Re: Управление нагрузками

Сообщение k_w_m » 29 сен 2016, 11:30

Вроде в документации отдельный вход-выход на батарею с нерегулируемым напряжением 13.3в и током 0.5 А. Но на блок-схеме нарисовано, что напряжение на зарядник берется с регулируемого канала (

VictorS
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 сен 2016, 10:40

Re: Управление нагрузками

Сообщение VictorS » 29 сен 2016, 14:22

k_w_m писал(а):Вроде в документации отдельный вход-выход на батарею с нерегулируемым напряжением 13.3в и током 0.5 А. Но на блок-схеме нарисовано, что напряжение на зарядник берется с регулируемого канала (
А где Вы нашли блок-схему? В даташитах что я смотрел вроде не было.

igor333
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 29 май 2012, 18:09

Re: Управление нагрузками

Сообщение igor333 » 29 сен 2016, 15:18

VictorS писал(а):А где Вы нашли блок-схему?
стр.3 - http://www.mean-well.ru/uploads/files/d ... RC-60B.pdf
Труднее найти, где её нет! Но дьявол кроется в деталях, кот. Можно понять только по принципиальной...

k_w_m
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 19 июл 2013, 13:41

Re: Управление нагрузками

Сообщение k_w_m » 29 сен 2016, 21:58

Это скорее блок-схема )
Тоже и по модели ADD с их сайта. Там на стр.2 в середине

igor333
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 29 май 2012, 18:09

Re: Управление нагрузками

Сообщение igor333 » 30 сен 2016, 03:57

k_w_m писал(а):Это скорее блок-схема )
не понял :). А хотелось шо? -
VictorS писал(а):А где Вы нашли блок-схему? В даташитах что я смотрел вроде не было.

igor333
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 29 май 2012, 18:09

Re: Управление нагрузками

Сообщение igor333 » 30 сен 2016, 03:59

k_w_m писал(а): Тоже и по модели ADD с их сайта. Там на стр.2 в середине
А я оп чём? -
igor333 писал(а):Труднее найти, где её нет!

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Управление нагрузками

Сообщение d.v.ermakov » 30 сен 2016, 08:23

А чем Скат на дин-рейку не устраивает? Изобретать ничего не нужно, с надежностью вопросов нет (проверено десятилетием работы).

MSapogov
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 13 май 2015, 08:44
Откуда: г. Томск

Re: Управление нагрузками

Сообщение MSapogov » 30 сен 2016, 10:59

d.v.ermakov писал(а):А чем Скат на дин-рейку не устраивает? Изобретать ничего не нужно, с надежностью вопросов нет (проверено десятилетием работы).
А если не трудно можно бобольше инфы?
Ссылку, модели...
Сам пока пользуюсь MeanWell-ами DRC-60.

xsash
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 12:27

Re: Управление нагрузками

Сообщение xsash » 30 сен 2016, 12:14

SKAT-12-6.0DIN

Резервированный источник питания с креплением на DIN рейку, входное напряжение 160...250 В, выходное напряжение 13,5...13,9 В, номинальный ток нагрузки 5 А, максимальный ток нагрузки 6 А, под внешний аккумулятор 12 В 7 Ач, световая индикация режимов работы, защита от короткого замыкания, степень защиты оболочкой IP20, диапазон рабочих температур -10...+40°С, габаритные размеры 139x88,5x63,5 мм

http://www.tinko.ru/p-241901.html
https://bast.ru/products/din/skat-12-60-din

MSapogov
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 13 май 2015, 08:44
Откуда: г. Томск

Re: Управление нагрузками

Сообщение MSapogov » 30 сен 2016, 18:53

Ох... широкий он сильно :-(

VictorS
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 сен 2016, 10:40

Re: Управление нагрузками

Сообщение VictorS » 03 окт 2016, 10:34

MSapogov писал(а):Ох... широкий он сильно :-(
И с теми же пробелемами что и MW :)
Т.к. питание идет на схему зарядки напрямую (судя по блок-схеме). Правда там на блок-схеме есть еще какой-то квадратик с загогулиной. Типа регулировки тока заряда (?).
Но фак есть факт - привыставлении 12V на выходе аккум заряжатся не будет.
Выход для всего этого DC-12V DC преобразователь

igor333
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 29 май 2012, 18:09

Re: Управление нагрузками

Сообщение igor333 » 03 окт 2016, 14:28

VictorS писал(а):И с теми же пробелемами что и MW
Вообще, непонятно оп чём речь :) - нафига Вам точное выставление 12в, если в режиме “от батареи” там будет “голое” напряжение с неё, с обрубкой до 10.с чем-то В для недопущения переразрядки, затем, там батарея защищена плавким предохранителем, и не факт, что номинал равен выходному току в “от сети”. Т.е. “по-любе” ваш дэвайс должен пережёвывать 14.8 – 10 в без претензий :). Ведь помимо Вашего дэвайса есть что-то, чем он управляет.., котел, сервер, наконец! Проще обеспечить запитку всего этого то нормального UPS с управлением по rs232 порту, диагностикой и правильной зарядкой батареи, а не городить это самому (из систем контроля там, в хотимом Вами ИП, только сухие контакты - “сеть есть”, “батарея фейл” :))

Ответить