Конечно, не значит. И конечно, не будет.
Только конечная задача ведь не добиться определенной температуры стяжки. Конечная задача - чтобы человеку было тепло и комфортно. Какая при этом там температура стяжки в конкретном месте установки датчика - вообще значения никакого не имеет. Вот поэтому я ее не измеряю и она мне неинтересна.
Концентрироваться на идее всегда теплого пола тоже не стоит. Вы правильно написали. При весенних +10 пол с температурой 40 градусов может организовать баню в помещении. Все же ТП - это, прежде всего, элемент системы отопления.
Да, добрый человек вам попался... Давно же из практики известно, что второй этаж _всегда_ холоднее первого при одинаковой мощности элементов отопления.
Связано это с потерей тепла через кровлю/чердак. Но вы про это и сами пишете.
Вот хотел вам про это написать, да не стал. Но теперь напишу. Судя по фотографии, у вас очень маленькая гидрострелка. И по объему теплоносителя и по высоте.Alex_Jet писал(а): ↑11 апр 2018, 12:04Самое большое мое расстройство в гидрострелке (при этом плюсы тоже достойные) - при включении второго потребителя температура подачи значительно падает. В итоге в мороз получается что не может догреться ни первый этаж, ни второй этаж... хоть ОС делай на гидрострелке (вынос котлового датчика температуры подачи на гидрострелку).
Да и конструкция у нее довольно странная. Ну, то есть, есть же теория, как она работает. Например, отводы в котельный контур и отводы в отопительный контур не делаются на одном уровне. И прочее.
У вас вот какая мощность котлов? Посмотрите чертежи готовых гидрострелок на вашу мощность, например от Vaillant. Что-то мне подсказывает, что они будут в 3-4 раза больше.
Влияние контуров друг на друга всегда есть и всегда будет, но если возникает ситуация, когда контуры, работая на максимум, не могут забрать 100% тепла от котлов, стоит подумать по этому поводу.
Если мы будем качать двумя насосами воду из Волги, то река этого и не заметит, а если из узкого желобка, то насосы начнут драться за воду. Выиграет тот, который мощнее.
Я бы в разных режимах замерил температуру отводов гидрострелки. Или даже посмотрел бы тепловизором. Это дало бы косвенное представление о том, как там внутри движется теплоноситель.
Похоже в вашем случае элементарно не хватает объема воды.
Кстати, 3-х ходовые могут помочь в данном случае. С помощью смесительных узлов и автоматики происходит как бы балансирование контуров системы. Это когда температура на подаче в разные контуры одинаковая, но один привод при этом открыт, скажем, на 50%, а другой на 70%. Но только в том случае, если нет какой-то грубой проблемы с гидравликой.