Сообщение volkarti » 02 ноя 2016, 19:04

Добрый день всем

В последнее время наблюдаю частое отключение сетевого напряжения, сервер нужно ставить на резервное питание.
Вопрос: если взять UPC и вместо штатной батареи рядом поставить автомобильный аккумулятор - есть практика использования, что нужно переделать ? Возможно Debian настроить на корректное выключение в зависимости от заряда батареи ? Возможно нужно обсудить еще какие-либо "подводные проблемы".

OlegJktu84
Сообщения: 651
Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52

Re: Резервное питание

Сообщение OlegJktu84 » 02 ноя 2016, 19:51

Автомобильный с абы каким ИБП не прокатит. Теоретики считают, что лучше для этого взять приличный б/у ups без батареи рассчитанный на долгое время работы.
https://geektimes.ru/post/261296/
UPD https://geektimes.ru/post/280986/
UPD2 http://ekorshunov.blogspot.ru/2013/11/a ... 00-rm.html

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Резервное питание

Сообщение Alex_Jet » 02 ноя 2016, 22:27

Суть в том, что зарядное устройство каждого UPS рассчитано на конкретный АКБ (напряжение, ток заряда, метод зарядки CC/CV). При установки нештатного АКБ:
1. Он может недозаряжаться со всеми вытекающими
2. Если сильно разрядится при отключении электроэнергии, то есть вероятность что при включении питания ЗУ в ИБП сгорит/уйдет в аварийный режим
3. Свинцово-кислотный АКБ в жилом помещении - не есть айс! Выделение водорода при зарядке с возможностью взрыва (непроветриваемое помещение, зажигалка курильщика), выделение других неблагоприятных для человека веществ.

Если нужен ИБП с максимально долгим временем разряда, то необходим ИБП с возможностью подключения к нему дополнительных батарейных блоков (ЗУ в нем рассчитано на максимально возможное количество подключенных батарейных блоков). Чтобы не покупать дорогостоящие батарейные блоки можно сэкономить и купить гелевые АКБ и собрать из них такие же батарейные блоки.
На работе уже около 10 лет используется один из самых мощных у нас ИБП Liebert (точную модель не вспомню) фишка в нем такая - в каждом батарейном блоке последовательно соединены 18 АКБ помоему 6А/ч. То есть напряжение батарейного блока порядка 220В! Таких параллельно стоит штук 8! В самом ИБП постоянка всего лишь преобразуется в переменку. В итоге имеем 10кВт мощности, которые при полной нагрузке продержаться 1 час.

Сам планирую купить 4 шт. гелевых АКБ 12 В 100А/ч (Delta) и вот такой интересный инвертор: http://eco50.ru/help/powerstar-ep3200-ir-manual.pdf

kod.begemot
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 21 сен 2013, 00:38

Re: Резервное питание

Сообщение kod.begemot » 03 ноя 2016, 01:01

Вставлю свои 5 копеек... использую в качестве сервера старый ноутбук без матрицы. на новом аккумуляторе, и с настройками снижения производительности CPU при работе от акб - имею 4-5 часов автономки (Ivy bridge). Если поставлю SSD, пожалуй время вырастет ещё.
Считаю это лучшим вариантом, с минимальными затратами на бесперебойное питание. Если нужно будет больше времени, применю отдельно заряжающиеся акб 24v, с понижающим DC-DC до нужных 19 вольт.
От этих аккумуляторов сейчас питаю и всю сеть датчиков/исполнительных механизмов.
Для котла/телевизора и т.п. использую стоящий в щитовой ИБП Ippon Smart Winner, с 2*9Ah акб. Покупал б/у. синус чистый, котёл не замечает переключения.

igor333
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 29 май 2012, 18:09

Re: Резервное питание

Сообщение igor333 » 03 ноя 2016, 11:33

Всё зависит от задач – кроме сервера, собственно, есть что-то? Если только сервер, то достаточно корректного отключения, для чего достаточно интерактивника с небольшими батареями (в квартире б.у. APC SUA1400RM2U), а на даче, где основной потребитель котел – инелт К1000LT с чистым синусом и 3 акк.100АH. Для управления/мониторинга UPS есть практически штатная утиллита в unix|linux – nut.

dimonix
Сообщения: 368
Зарегистрирован: 19 фев 2012, 22:01
Откуда: Сколково

Re: Резервное питание

Сообщение dimonix » 04 ноя 2016, 12:58

инелт 1000LT - видимо лучшее (цена/качество/надежность) решение для домашнего применения. у меня модель 1000SLT работает уже более 10 лет (котел, виденаблюдение, домашний сервер, свичи и т.д.). Использовать автомобильные (стартерные) аккумуляторы не то что нельзя, но неэффективно. Проблемы с ними две: не переносят глубокий разряд и недозаряжаются от ИБП. Результат - год жизни, максимум.

igor333
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 29 май 2012, 18:09

Re: Резервное питание

Сообщение igor333 » 04 ноя 2016, 14:20

dimonix писал(а):1000SLT работает уже более 10 лет (котел, виденаблюдение, домашний сервер, свичи и т.д.).
Практически так-же 7 лет (батареи AGM leoch 12DJM100) – потребление ~140вт (котёл, сервер (mITX via) - видеонаблюдениe+управление по мелочам+4камеры+ИК подсветка+router c wifi+switch)

dimonix
Сообщения: 368
Зарегистрирован: 19 фев 2012, 22:01
Откуда: Сколково

Re: Резервное питание

Сообщение dimonix » 04 ноя 2016, 16:20

igor333 писал(а):
dimonix писал(а):1000SLT работает уже более 10 лет (котел, виденаблюдение, домашний сервер, свичи и т.д.).
Практически так-же 7 лет (батареи AGM leoch 12DJM100) – потребление ~140вт (котёл, сервер (mITX via) - видеонаблюдениe+управление по мелочам+4камеры+ИК подсветка+router c wifi+switch)
У меня Leoch за три года сдохли. Поставил три Delta DTM. Пока хватает на 10 часов автономного плавания.

OlegJktu84
Сообщения: 651
Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52

Re: Резервное питание

Сообщение OlegJktu84 » 04 ноя 2016, 16:48

dimonix напишите плиз Leoch сдохли с юзанием/без использования. И сколько в лет у вас Delta DTM.

dimonix
Сообщения: 368
Зарегистрирован: 19 фев 2012, 22:01
Откуда: Сколково

Re: Резервное питание

Сообщение dimonix » 04 ноя 2016, 17:01

OlegJktu84 писал(а):dimonix напишите плиз Leoch сдохли с юзанием/без использования. И сколько в лет у вас Delta DTM.
Насколько частые были отключения не помню, но было достаточно много. Несколько (порядка 10) раз до полного разряда. Тогда пару раз горела подстанция, потом подключали новую, экскаватор перекапывал высоковольтный кабель и т.д.
Delta DTM(L) использую около полугода. Теперь делаю каждые 3-4 месяца тренировочный цикл "полный разряд- полный заряд".

igor333
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 29 май 2012, 18:09

Re: Резервное питание

Сообщение igor333 » 04 ноя 2016, 17:02

dimonix писал(а):У меня Leoch за три года сдохли.
Ну эти тоже, по-хорошему, пора менять :) - раньше по 12 часов держали, теперь (было недавно отключение) за 2.5 часа до 50% по показометру (тo, что в nut отдаётся) :(. Но вот на что? Как-то в последнее время меня что-то производители не радуют – вроде и нанотехнологии на марше, а (будем говорить про стартерные, в автомобиле) родные японские 80АН аккумы (2шт параллельно) отслужили 7 лет (да и то были замучены на СТО в процессе ремонта), выбранные им на замену VARTA отслужили 4.5 года, а купленные им на замену VARTA по честному заявлению продавана вряд ли протянут 2.5 :(.”Вот такая загогулина...”(с)Б.Е.

dimonix
Сообщения: 368
Зарегистрирован: 19 фев 2012, 22:01
Откуда: Сколково

Re: Резервное питание

Сообщение dimonix » 04 ноя 2016, 17:06

Если есть лишние деньги :) то LiFePO4, они вечные :)

OlegJktu84
Сообщения: 651
Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52

Re: Резервное питание

Сообщение OlegJktu84 » 04 ноя 2016, 17:18

Мне казалось что LiFePO4 пока на рынке пока не долго и практики пока мало?
Кто нибудь признается в использовании свинцовых? О неудачных? Хотя бы на уровне друг моего друга?

igor333
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 29 май 2012, 18:09

Re: Резервное питание

Сообщение igor333 » 04 ноя 2016, 17:21

dimonix писал(а): то LiFePO4, они вечные
А вот подождём лет 10 (пока пыль уляжется :)). Те, которые первые (авто), японские, были обслуживаемые, обычные с доливкой, VARTF – уже необслуживаемые...Сейчас, решил присмотреться к delta – там много модификаций, вот, к примеру, HR 17AH (AGM) и GX 17AH (gel) – вроде как гелевые имеют большее значения циклов 1200 против 600, вроде не боится глубокой разрядки, а мах ток зарядки у первой 5.1А, а у второй – 3.5А (“радикально чёрный цвет, не боится ни воды, ни керосина :), но сушить не вытирая, на солнце”(с)И&П.).

igor333
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 29 май 2012, 18:09

Re: Резервное питание

Сообщение igor333 » 04 ноя 2016, 17:32

OlegJktu84 писал(а):Кто нибудь признается в использовании свинцовых? О неудачных? Хотя бы на уровне друг моего друга?
Вам – сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/57994/
Правда, с непревычки, тот форум воспринимается как поток неструктуированного сознания :).

dimonix
Сообщения: 368
Зарегистрирован: 19 фев 2012, 22:01
Откуда: Сколково

Re: Резервное питание

Сообщение dimonix » 04 ноя 2016, 18:14

не реклама, но уже вполне себе серийное производство под LiFePO4
http://invertor.ru/lifepo4.html

volkarti
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 04 фев 2015, 09:11
Откуда: Екатеринбург

Re: Резервное питание

Сообщение volkarti » 26 июн 2017, 17:16

Добрый день всем
Кто, как настраивает Debian для отключения сервера ? Вот попалась статья - https://habrahabr.ru/post/102032/ .

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Резервное питание

Сообщение Alex_Jet » 27 июн 2017, 06:47

Раз всплыла тема по резервированию то кто что думает о таком инверторе с функцией зарядки АКБ - https://eco50.ru/invertory/?brand[]=208
Себе планирую установить EP3200 3000Вт 24В - https://eco50.ru/invertory/475/?yclid=1
Поставить параллельно-последовательно 4 АКБ 12В 100А/ч (планирую Delta, но какие точно - сейчас не вспомню) и питать таким ИБП все что нужно:
1. Газовый котел с насосами
2. Водоподготовку
3. Насосную станцию
4. ПВУ и приводы заслонок
5. Холодильник
6. Светодиодное освещение
7. Само собой Ethernet-инфраструктуру, сервера, камеры, домофон
8. Телевизор
9. Чайник когда сильно хочется чаю:)

Ну и при желании можно впараллель к группам АКБ поставить контроллер заряда для солнечных батарей. ПНД трубу от серверной на крышу заложил 8-)

volkarti
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 04 фев 2015, 09:11
Откуда: Екатеринбург

Re: Резервное питание

Сообщение volkarti » 29 июн 2017, 13:42

Проблема - может кто сталкивался : есть ups ippon back power pro 500, Debian 7, настраиваю NUT(http://my-box-371.blogspot.ru/2015/04/n ... -1404.html) - не выключается сервер корректно - выключается внезапно через минуту, если кто настраивал может выложит conf ?

volkarti
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 04 фев 2015, 09:11
Откуда: Екатеринбург

Re: Резервное питание

Сообщение volkarti » 30 июн 2017, 12:00

Вот статья - для Debian все понятно и хорошее руководство для настройки: https://sites.google.com/site/plan0metr/home/nut

Конфиги:

#nut.conf
MODE=standalone

#ups.conf
[ippon]
driver=blazer_usb
port=avto
desc="IPPON 500"

#upsd.conf
LISTEN 127.0.0.1 3493
LISTEN ::1 3493

#upsd.user
[upsnon]
password = secret
actions = SET FSD
instcmds = ALL
upsmon master

#upsmon.conf
MONITOR ippon@localhost 1 upsmon secret master
MINSUPPLIES 1
SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0"
POLLFREQ 5
POLLFREQALERT 5
HOSTSYNC 15
DEADTIME 15
POWERDOWNFLAG /etc/killpower
NOTIFYCMD /sbin/upssched
NOTIFYFLAG ONLINE SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG ONBATT SYSLOG+WALL+EXEC

#upssched.conf
CMDSCRIPT /etc/nut/upssched-cmd
PIPEFN /var/run/nut/upssched.pipe
LOCKFN /var/run/nut/upssched.lock
AT ONBATT * START-TIMER onbattwarn 30
AT ONLINE * CANCEL-TIMER onbattwarn
AT ONLINE * EXECUTE ups-back-on-power

#upssched-cmd
#!/bin/bash
case $1 in
onbattwarn)
echo "The UPS has been on battery for a while"\
| mail -s "UPS monitor" admin@myips.com;
/sbin/upsmon -c fsd
;;
ups-back-on-power)
;;
*)
logger -t /etc/nut/upssched-cmd "Unrecognized command: $1"
;;
esac