Твердотельное реле

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
Ответить
vladimir22
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42

Твердотельное реле

Сообщение vladimir22 » 26 янв 2017, 13:46

Здравствуйте !
Сейчас встала задача, на даче включать нагревательный бак 50л для воды. Так же есть батарея на тэне, ее тоже надо включать.
Подскажите модели твердотельных реле.

напряжение коммутации постоянное 3-7 вольт или 3-5.
коммутируемое напряжение 220 переменное
нагрузка порядка 3-5 киловатт можно и больше. что бы был запас.

по стоимости экономить не буду, причины понятны.
Нужны проверенные временем , и форумчанами. Кто какие использует в своих проектах?

заранее спасибо !

SolarW
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 00:32

Re: Твердотельное реле

Сообщение SolarW » 27 янв 2017, 17:54

http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =10#p39460 - опробуйте начиная отсюда почитать.

Maxmen
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 01:00

Re: Твердотельное реле

Сообщение Maxmen » 02 фев 2017, 12:43

Берите любые.
Стандартное напряжение управления 3-32VDC. Твердотелку лучше взять на порядок выше требуемого тока и посадить на радиатор. Для упраления ТЭНом целесообразнее будет взять с аналоговым входом, бывают 4-20мА и 0-10В, но и регулятор тоже должен уметь соответствующий выход. Или самому ШИМом регулировать дискретную.
KIPPRIBOR и множество похожих - китайщина, но работают вроде нормально годами. Из европейских Celduc. Как вариант Omron (япония, могут быть сделаны где угодно) или Autonics (корея). Самые дорогие европейские.
Вне зависимости от производителя все вылетают от коротышей или перегрева.

vladimir22
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42

Re: Твердотельное реле

Сообщение vladimir22 » 02 фев 2017, 15:30

задача стоит , с ESP8266 . просто включить этот тен, ни какой регулировки не требуется.
так сказать вкл\выкл

Maxmen
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 01:00

Re: Твердотельное реле

Сообщение Maxmen » 02 фев 2017, 19:07

vladimir22 писал(а):задача стоит , с ESP8266 . просто включить этот тен, ни какой регулировки не требуется.
так сказать вкл\выкл
Аппетит приходит во время еды ;-)
Поскольку управляющее напряжение 3-32 вольта, то полагаю что его можно подключить напрямую к ESP.

Fox
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 05 авг 2014, 11:01

Re: Твердотельное реле

Сообщение Fox » 02 фев 2017, 21:23

И все-таки - почему именно твердотельное?

vladimir22
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42

Re: Твердотельное реле

Сообщение vladimir22 » 03 фев 2017, 10:00

Упора сейчас нет .
но хотелось бы
-максимально тихое в момент включения (так что бы стены не тряслись)
-максимально безопасно тк дом деревянный
-максимально простое подключение .

сейчас посматриваю на так называемые промежуточные реле. или подобные штуки ....

vladimir22
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42

Re: Твердотельное реле

Сообщение vladimir22 » 03 фев 2017, 10:08

Maxmen писал(а):Поскольку управляющее напряжение 3-32 вольта, то полагаю что его можно подключить напрямую к ESP.
навесить какой нибудь PC817 тоже не составит труда.
но вот питание больше 5в достать уже проблематично , именно в данном решении .

Maxmen
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 01:00

Re: Твердотельное реле

Сообщение Maxmen » 03 фев 2017, 12:52

vladimir22 писал(а):
Maxmen писал(а):Поскольку управляющее напряжение 3-32 вольта, то полагаю что его можно подключить напрямую к ESP.
навесить какой нибудь PC817 тоже не составит труда.
но вот питание больше 5в достать уже проблематично , именно в данном решении .
СРАБАТЫВАЕТ И ОТ 3-Х ВОЛЬТ, зачем доставать больше 5 вольт, которые уже есть на выходе ноги контроллера?
Навешивать промежуточные оптопары смысла нет, т.к. на управляющем входе твердотельного реле и так уже установлена оптопара и его вход гальванически развязан с выходом по умолчанию (почитайте про устройство твердотелок и все сами поймете).
Vladimir22 , Промежуточные электромеханические реле ставить между выходом контроллера и ТТР не стоит, т.к. тогда вы потеряете все плюсы ТТР. Тогда уж проще сразу обычную механическую релюшку повесить будет и наслаждаться ее щелчками.

vladimir22
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42

Re: Твердотельное реле

Сообщение vladimir22 » 03 фев 2017, 13:21

я б навесил релюшку , и не парился ...
но опять же таки не могу подобрать реле на 20-30 ампер ( с запасом)
опять же таки , хотелось бы компактную , а не в пол стены

Fox
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 05 авг 2014, 11:01

Re: Твердотельное реле

Сообщение Fox » 03 фев 2017, 13:24

vladimir22 писал(а): -максимально тихое в момент включения (так что бы стены не тряслись)
-максимально безопасно тк дом деревянный
-максимально простое подключение .
1. Согласен
2. Не согласен
3. 50/50

Fox
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 05 авг 2014, 11:01

Re: Твердотельное реле

Сообщение Fox » 03 фев 2017, 13:29

vladimir22 писал(а): но опять же таки не могу подобрать реле на 20-30 ампер ( с запасом)
опять же таки , хотелось бы компактную , а не в пол стены
Я использую такие (см. фото, пускатель в середине). Разумеется, через промреле.

Изображение

vladimir22
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42

Re: Твердотельное реле

Сообщение vladimir22 » 03 фев 2017, 13:41

подобное расматриваю
Изображение

но они тоже 220. что не есть гуд но уже нагрузка коммутации намного меньше
на выходе ESP можно поставить
Изображение
колхоз конечно - но пока это самый лучший вариант

если конечно существуют в природе вариант 1 , но с напряжением коммутации 5 вольт - вообще супер

ps вот еще норм вариант ....
https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele ... -na-din-r/

Fox
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 05 авг 2014, 11:01

Re: Твердотельное реле

Сообщение Fox » 03 фев 2017, 13:54

vladimir22 писал(а):
ps вот еще норм вариант ....
https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele ... -na-din-r/
А это, ИМХО, самый лучший вариант, т.к. не нужно держать постоянно промреле под напряжением. Я делал подобным образом для управления освещением.
Вот мой пример тестирования такой "связки" (промреле плюс импульсное реле):

https://youtu.be/jzepTU0TwN4

Maxmen
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 01:00

Re: Твердотельное реле

Сообщение Maxmen » 03 фев 2017, 15:59

Fox писал(а):
vladimir22 писал(а):
ps вот еще норм вариант ....
https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele ... -na-din-r/
А это, ИМХО, самый лучший вариант, т.к. не нужно держать постоянно промреле под напряжением. Я делал подобным образом для управления освещением.
Вот мой пример тестирования такой "связки" (промреле плюс импульсное реле):

https://youtu.be/jzepTU0TwN4
неплохие бистабильные реле есть у меандра, стоят около 900 рублей дешевле итона.

Maxmen
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 01:00

Re: Твердотельное реле

Сообщение Maxmen » 03 фев 2017, 16:03

Видимо, я неправильно понял вопрос.
Если вам нужно просто коммутировать, то бистабильное реле лучший вариант.
Если подключать напрямую к ТЭНУ и по температуре воды его отключать и подключать (работа терморегулятора) чтобы не кипело и не перегрелось, то лучше твердотелку из-за частых коммутаций.
Кстати, при использовании МЕГи если на вход повесите термодатчик, а к выходу твердотелку, то сможете прямо из меги задавать температуру воды котла и видеть ее в интерфейсе.

Maxmen
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 01:00

Re: Твердотельное реле

Сообщение Maxmen » 03 фев 2017, 16:14

https://youtu.be/jzepTU0TwN4[/quote]
Fox, для чего используете шумные механические реле и усиливаете шум бистабильными, если можно просто сразу взять модуль с симисторами, которые работают бесшумно? Нагрузки в виде лампочек позволяют использовать их напрямую.
Если уже купили модуль вывода релейный, то релюхи можно заменить на твердотелы прямо на плате в крайнем случае.
Что за плата внизу шкафа стоит с кучей релюшек?
Шкафчик собран аккуратно и по феншую, молодцы :-)

vladimir22
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42

Re: Твердотельное реле

Сообщение vladimir22 » 03 фев 2017, 17:43

Maxmen писал(а):Если вам нужно просто коммутировать, то бистабильное реле лучший вариант.
да только коммутировать , все остальное в баке само делает .
температуру вывести не от куда да в этом баке, а лезть внутрь я не хочу.

Fox
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 05 авг 2014, 11:01

Re: Твердотельное реле

Сообщение Fox » 03 фев 2017, 19:47

Maxmen писал(а): Fox, для чего используете шумные механические реле и усиливаете шум бистабильными, если можно просто сразу взять модуль с симисторами, которые работают бесшумно? Нагрузки в виде лампочек позволяют использовать их напрямую.
Возможно, на меня накладывает отпечаток профессия (работаю энергетиком) в отношении твердотельных реле - у нас они вообще "вне закона", т.к. не создают механического разрыва цепи. Даже в самых современных микропроцессорных терминалах РЗА в качестве выходных элементов используют только электромагнитное реле.
Безусловно, в доме, если щит управления размещен в жилом помещении, электромагнитные реле не есть хорошо в силу озвученных Вами причин. А если щит расположен в подвале дома, то почему бы и нет? :D
Maxmen писал(а): Что за плата внизу шкафа стоит с кучей релюшек?
Смотрите здесь - http://electromost.com/news/raspberry_p ... -03-26-141

Ответить