Датчик наличия питания
Датчик наличия питания
Подскажите, пожалуйста как проще всего завязать на мегадевайс функцию наличия питания 220В или 5-12 В.
Можно ли на вход MegaD-7I7O-R подавать +5 В ?
Можно ли на вход MegaD-7I7O-R подавать +5 В ?
Re: Датчик наличия питания
Если речь идет о напряжении, тогда проще всего с помощью такого датчика
http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/u-sensor
На вход релейной Меги +5В подавать можно. Реле все равно, какое напряжение коммутировать (в пределах допустимого порога, конечно, т.е. 500 киловольт подать не выйдет ).
Уточнение:
Конечно имелось ввиду, что подавать напряжение можно только на левую клемму ВЫХОДА Меги. Подавать напряжение на ВХОДЫ (которые в принципе не предназначены для подключения нагрузки), естественно, НЕЛЬЗЯ.
http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/u-sensor
На вход релейной Меги +5В подавать можно. Реле все равно, какое напряжение коммутировать (в пределах допустимого порога, конечно, т.е. 500 киловольт подать не выйдет ).
Уточнение:
Конечно имелось ввиду, что подавать напряжение можно только на левую клемму ВЫХОДА Меги. Подавать напряжение на ВХОДЫ (которые в принципе не предназначены для подключения нагрузки), естественно, НЕЛЬЗЯ.
Последний раз редактировалось Ruslan 09 фев 2017, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Датчик наличия питания
[quote="Ruslan"]Если речь идет о напряжении, тогда проще всего с помощью такого датчика
[url]
проще, но его нужно заказывать, ждать, заказывать что-то еще, что бы пересылка не "съедала" цену.
[url]
проще, но его нужно заказывать, ждать, заказывать что-то еще, что бы пересылка не "съедала" цену.
Re: Датчик наличия питания
Можно типа что-то такого (см.рисунок) Только вместо 12В подаем на оптрон напряжение требуемого уровня (3,3 или 5)
Или можно вообще обычное реле для контроля напряжения использовать. Правда есть один минус такого способа - реле будет постоянно в подтянутом состоянии.
Или можно вообще обычное реле для контроля напряжения использовать. Правда есть один минус такого способа - реле будет постоянно в подтянутом состоянии.
Re: Датчик наличия питания
На блоках питания с УПСой mean-well DRC-60A есть выходы "AC OK"
http://led-ultra.ru/image/cache/data/mx ... 40x480.png
Предположу, что при пропадании питания они размыкаются.
Купил пару, но еще не тестил
http://led-ultra.ru/image/cache/data/mx ... 40x480.png
Предположу, что при пропадании питания они размыкаются.
Купил пару, но еще не тестил
Re: Датчик наличия питания
На вход - это на верхние зелёные клеммники? Нельзя. Там уже есть внутрисхемное напряжение. Вход рассчитан на то, чтобы его чем-то замкнуть. Контактом, транзистором - не важно, чем. Тем же оптроном, как на приведённой схеме. При этом никакой обвязки со стороны Меги не нужно, 3 вывод оптрона на нечётную клемму, 4 - на чётную. (РС814).kinord писал(а):Подскажите, пожалуйста как проще всего завязать на мегадевайс функцию наличия питания 220В или 5-12 В.
Можно ли на вход MegaD-7I7O-R подавать +5 В ?
Упомянутый U-SENSOR может контролировать напряжение от 5 до 310 вольт постоянного или переменного тока.
Re: Датчик наличия питания
Не знаю у кого как, у меня РС814 без конденсатора неадекватно работает.fedos писал(а):На вход - это на верхние зелёные клеммники? Нельзя. Там уже есть внутрисхемное напряжение. Вход рассчитан на то, чтобы его чем-то замкнуть. Контактом, транзистором - не важно, чем. Тем же оптроном, как на приведённой схеме. При этом никакой обвязки со стороны Меги не нужно, 3 вывод оптрона на нечётную клемму, 4 - на чётную. (РС814).kinord писал(а):Подскажите, пожалуйста как проще всего завязать на мегадевайс функцию наличия питания 220В или 5-12 В.
Можно ли на вход MegaD-7I7O-R подавать +5 В ?
Упомянутый U-SENSOR может контролировать напряжение от 5 до 310 вольт постоянного или переменного тока.
1 мкф существенно меняет ситуацию.
Re: Датчик наличия питания
А ы чём эта неадекватность проявляется?
Если речь о подключении ко входу Меги 7I7O, то там на порту аж два помехогасящих конденсатора, и с U-SENSORом никаких проблем нет. Но в нём применен оптрон чувствительностью 100 мкА. И датчик срабатывает уверенно уже от 5 Вольт. Возможно, РС814 не хватает входного тока?
Если речь о подключении ко входу Меги 7I7O, то там на порту аж два помехогасящих конденсатора, и с U-SENSORом никаких проблем нет. Но в нём применен оптрон чувствительностью 100 мкА. И датчик срабатывает уверенно уже от 5 Вольт. Возможно, РС814 не хватает входного тока?
Re: Датчик наличия питания
РС814 без конденсатора периодически (от секунд до минут) показывал отсутствие напряжения 220в.
Т.е. вход IN менял состояние с ON на OFF и обратно, при этом счетчик по входу не изменялся (mode P). С конденсатором произвольные переключения входа отсутствуют.
РС814 с двумя резисторами 39к 0,25вт. по входу 220в.
Сопротивление меньше чем 2х39к - существенный нагрев резисторов.
Линия от оптопары до Меги ~50м. 2 провода в витой паре 5е.
Конденсатор 1мкф. подцепил к витой паре ближе к оптрону (где удобно было) для эксперимента. Так и осталось.
Т.е. вход IN менял состояние с ON на OFF и обратно, при этом счетчик по входу не изменялся (mode P). С конденсатором произвольные переключения входа отсутствуют.
РС814 с двумя резисторами 39к 0,25вт. по входу 220в.
Сопротивление меньше чем 2х39к - существенный нагрев резисторов.
Линия от оптопары до Меги ~50м. 2 провода в витой паре 5е.
Конденсатор 1мкф. подцепил к витой паре ближе к оптрону (где удобно было) для эксперимента. Так и осталось.
Re: Датчик наличия питания
FOD817 подойдет для этих целей?fedos писал(а):На вход - это на верхние зелёные клеммники? Нельзя. Там уже есть внутрисхемное напряжение. Вход рассчитан на то, чтобы его чем-то замкнуть. Контактом, транзистором - не важно, чем. Тем же оптроном, как на приведённой схеме. При этом никакой обвязки со стороны Меги не нужно, 3 вывод оптрона на нечётную клемму, 4 - на чётную. (РС814).kinord писал(а):Подскажите, пожалуйста как проще всего завязать на мегадевайс функцию наличия питания 220В или 5-12 В.
Можно ли на вход MegaD-7I7O-R подавать +5 В ?
Упомянутый U-SENSOR может контролировать напряжение от 5 до 310 вольт постоянного или переменного тока.
Re: Датчик наличия питания
Если контролировать переменку (АС) - нет, нужен FOD814. Или "лепить" дополнительный выпрямитель с фильтром.kinord писал(а): FOD817 подойдет для этих целей?
Отличие этих оптопар в том, что в 817 на входе один светодиод, у 814 - два светодиода, включенных встречно-параллельно.
- Вложения
-
- 814_817.JPG (21.8 КБ) 4191 просмотр
Re: Датчик наличия питания
Возьмите российский АОТ166А.
Re: Датчик наличия питания
Контролировать буду DC - включенный блок питания 5В в розетку с негарантированным питанием.Fox писал(а): Если контролировать переменку (АС) - нет, нужен FOD814. Или "лепить" дополнительный выпрямитель с фильтром.
Отличие этих оптопар в том, что в 817 на входе один светодиод, у 814 - два светодиода, включенных встречно-параллельно.
Re: Датчик наличия питания
Так это будет контроль блока питания а не розетки.kinord писал(а): Контролировать буду DC - включенный блок питания 5В в розетку с негарантированным питанием.
Re: Датчик наличия питания
Этого достаточно, что бы принять решение, что что-то работает не так как надо.clark2 писал(а):Так это будет контроль блока питания а не розетки.kinord писал(а): Контролировать буду DC - включенный блок питания 5В в розетку с негарантированным питанием.
Re: Датчик наличия питания
Подойдёт.kinord писал(а): FOD817 подойдет для этих целей?