Датчик наличия питания

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
Ответить
kinord
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 10:08

Датчик наличия питания

Сообщение kinord » 09 фев 2017, 13:34

Подскажите, пожалуйста как проще всего завязать на мегадевайс функцию наличия питания 220В или 5-12 В.
Можно ли на вход MegaD-7I7O-R подавать +5 В ?

Ruslan
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: Датчик наличия питания

Сообщение Ruslan » 09 фев 2017, 13:48

Если речь идет о напряжении, тогда проще всего с помощью такого датчика
http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/u-sensor
На вход релейной Меги +5В подавать можно. Реле все равно, какое напряжение коммутировать (в пределах допустимого порога, конечно, т.е. 500 киловольт подать не выйдет :) ).

Уточнение:
Конечно имелось ввиду, что подавать напряжение можно только на левую клемму ВЫХОДА Меги. Подавать напряжение на ВХОДЫ (которые в принципе не предназначены для подключения нагрузки), естественно, НЕЛЬЗЯ.
Последний раз редактировалось Ruslan 09 фев 2017, 21:32, всего редактировалось 1 раз.

kinord
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 10:08

Re: Датчик наличия питания

Сообщение kinord » 09 фев 2017, 13:54

[quote="Ruslan"]Если речь идет о напряжении, тогда проще всего с помощью такого датчика
[url]

проще, но его нужно заказывать, ждать, заказывать что-то еще, что бы пересылка не "съедала" цену.

Fox
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 05 авг 2014, 11:01

Re: Датчик наличия питания

Сообщение Fox » 09 фев 2017, 13:59

Можно типа что-то такого (см.рисунок) Только вместо 12В подаем на оптрон напряжение требуемого уровня (3,3 или 5)
Или можно вообще обычное реле для контроля напряжения использовать. Правда есть один минус такого способа - реле будет постоянно в подтянутом состоянии.

Изображение

xsash
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 12:27

Re: Датчик наличия питания

Сообщение xsash » 09 фев 2017, 14:58

На блоках питания с УПСой mean-well DRC-60A есть выходы "AC OK"

http://led-ultra.ru/image/cache/data/mx ... 40x480.png

Предположу, что при пропадании питания они размыкаются.
Купил пару, но еще не тестил

fedos
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 15:40

Re: Датчик наличия питания

Сообщение fedos » 09 фев 2017, 17:09

kinord писал(а):Подскажите, пожалуйста как проще всего завязать на мегадевайс функцию наличия питания 220В или 5-12 В.
Можно ли на вход MegaD-7I7O-R подавать +5 В ?
На вход - это на верхние зелёные клеммники? Нельзя. Там уже есть внутрисхемное напряжение. Вход рассчитан на то, чтобы его чем-то замкнуть. Контактом, транзистором - не важно, чем. Тем же оптроном, как на приведённой схеме. При этом никакой обвязки со стороны Меги не нужно, 3 вывод оптрона на нечётную клемму, 4 - на чётную. (РС814).
Упомянутый U-SENSOR может контролировать напряжение от 5 до 310 вольт постоянного или переменного тока.

clark2
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 00:17
Откуда: Kiev region

Re: Датчик наличия питания

Сообщение clark2 » 13 фев 2017, 00:54

fedos писал(а):
kinord писал(а):Подскажите, пожалуйста как проще всего завязать на мегадевайс функцию наличия питания 220В или 5-12 В.
Можно ли на вход MegaD-7I7O-R подавать +5 В ?
На вход - это на верхние зелёные клеммники? Нельзя. Там уже есть внутрисхемное напряжение. Вход рассчитан на то, чтобы его чем-то замкнуть. Контактом, транзистором - не важно, чем. Тем же оптроном, как на приведённой схеме. При этом никакой обвязки со стороны Меги не нужно, 3 вывод оптрона на нечётную клемму, 4 - на чётную. (РС814).
Упомянутый U-SENSOR может контролировать напряжение от 5 до 310 вольт постоянного или переменного тока.
Не знаю у кого как, у меня РС814 без конденсатора неадекватно работает.
1 мкф существенно меняет ситуацию.

fedos
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 15:40

Re: Датчик наличия питания

Сообщение fedos » 13 фев 2017, 01:13

А ы чём эта неадекватность проявляется?
Если речь о подключении ко входу Меги 7I7O, то там на порту аж два помехогасящих конденсатора, и с U-SENSORом никаких проблем нет. Но в нём применен оптрон чувствительностью 100 мкА. И датчик срабатывает уверенно уже от 5 Вольт. Возможно, РС814 не хватает входного тока?

clark2
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 00:17
Откуда: Kiev region

Re: Датчик наличия питания

Сообщение clark2 » 13 фев 2017, 13:45

РС814 без конденсатора периодически (от секунд до минут) показывал отсутствие напряжения 220в.
Т.е. вход IN менял состояние с ON на OFF и обратно, при этом счетчик по входу не изменялся (mode P). С конденсатором произвольные переключения входа отсутствуют.
РС814 с двумя резисторами 39к 0,25вт. по входу 220в.
Сопротивление меньше чем 2х39к - существенный нагрев резисторов.
Линия от оптопары до Меги ~50м. 2 провода в витой паре 5е.
Конденсатор 1мкф. подцепил к витой паре ближе к оптрону (где удобно было) для эксперимента. Так и осталось.

kinord
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 10:08

Re: Датчик наличия питания

Сообщение kinord » 13 фев 2017, 16:21

fedos писал(а):
kinord писал(а):Подскажите, пожалуйста как проще всего завязать на мегадевайс функцию наличия питания 220В или 5-12 В.
Можно ли на вход MegaD-7I7O-R подавать +5 В ?
На вход - это на верхние зелёные клеммники? Нельзя. Там уже есть внутрисхемное напряжение. Вход рассчитан на то, чтобы его чем-то замкнуть. Контактом, транзистором - не важно, чем. Тем же оптроном, как на приведённой схеме. При этом никакой обвязки со стороны Меги не нужно, 3 вывод оптрона на нечётную клемму, 4 - на чётную. (РС814).
Упомянутый U-SENSOR может контролировать напряжение от 5 до 310 вольт постоянного или переменного тока.
FOD817 подойдет для этих целей?

Fox
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 05 авг 2014, 11:01

Re: Датчик наличия питания

Сообщение Fox » 13 фев 2017, 21:13

kinord писал(а): FOD817 подойдет для этих целей?
Если контролировать переменку (АС) - нет, нужен FOD814. Или "лепить" дополнительный выпрямитель с фильтром.
Отличие этих оптопар в том, что в 817 на входе один светодиод, у 814 - два светодиода, включенных встречно-параллельно.
Вложения
814_817.JPG
814_817.JPG (21.8 КБ) 4166 просмотров

fedos
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 15:40

Re: Датчик наличия питания

Сообщение fedos » 13 фев 2017, 23:36

Возьмите российский АОТ166А.

kinord
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 10:08

Re: Датчик наличия питания

Сообщение kinord » 14 фев 2017, 06:52

Fox писал(а): Если контролировать переменку (АС) - нет, нужен FOD814. Или "лепить" дополнительный выпрямитель с фильтром.
Отличие этих оптопар в том, что в 817 на входе один светодиод, у 814 - два светодиода, включенных встречно-параллельно.
Контролировать буду DC - включенный блок питания 5В в розетку с негарантированным питанием.

clark2
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 00:17
Откуда: Kiev region

Re: Датчик наличия питания

Сообщение clark2 » 14 фев 2017, 12:14

kinord писал(а): Контролировать буду DC - включенный блок питания 5В в розетку с негарантированным питанием.
Так это будет контроль блока питания а не розетки.

kinord
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 10:08

Re: Датчик наличия питания

Сообщение kinord » 14 фев 2017, 14:38

clark2 писал(а):
kinord писал(а): Контролировать буду DC - включенный блок питания 5В в розетку с негарантированным питанием.
Так это будет контроль блока питания а не розетки.
Этого достаточно, что бы принять решение, что что-то работает не так как надо.

fedos
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 15:40

Re: Датчик наличия питания

Сообщение fedos » 14 фев 2017, 14:38

kinord писал(а): FOD817 подойдет для этих целей?
Подойдёт.

Ответить