Подключение TTP223 к MegaD-14-IN

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
alex946
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 22:48
Контактная информация:

Re: Подключение TTP223 к MegaD-14-IN

Сообщение alex946 » 24 янв 2018, 18:47

Igor78 писал(а):
20 янв 2018, 00:25

AOT166A- 40-50 руб плюс резистор
Извините, сейчас ересь скажу, но у меня даже вообще без резистора работало. Забыл про него, если честно, когда паял.

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Подключение TTP223 к MegaD-14-IN

Сообщение Andrey_B » 24 янв 2018, 18:49

Да, но думаю можно обойтись и без АОТ166А.

Ho Hum
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 23:26

Re: Подключение TTP223 к MegaD-14-IN

Сообщение Ho Hum » 24 янв 2018, 21:51

Andrey_B писал(а):
24 янв 2018, 18:20
Подключить датчик к стандартному входу двумя проводами, наверное, возможно. Позже проведу эксперимент и напишу, как надо делать.
Спасибо, очень надеюсь на решение.
Еще в схему дежурный светодиод было бы хорошо добавить.

Ho Hum
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 23:26

Re: Подключение TTP223 к MegaD-14-IN

Сообщение Ho Hum » 25 янв 2018, 20:49

Еще вопрос: на Али есть похожие сенсоры на 12 В. Может быть их можно подключать к 7I7O напрямую?
Такую, например:
https://ru.aliexpress.com/item/5PCs-OE- ... 19291.html

Ho Hum
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 23:26

Re: Подключение TTP223 к MegaD-14-IN

Сообщение Ho Hum » 02 май 2018, 14:49

Andrey_B писал(а):
24 янв 2018, 18:49
Да, но думаю можно обойтись и без АОТ166А.
Андрей, добрый день!
Не появилось решения по подключению TTP223 к стандартным входам MegaD-7I7O?

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Подключение TTP223 к MegaD-14-IN

Сообщение Andrey_B » 02 май 2018, 20:46

Переделка TTP223 для работы со стандартным входом получается слишком сложной и неоправданной. Гораздо проще в этом смысле переделать стандартный вход в цифровой.

Ho Hum
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 23:26

Re: Подключение TTP223 к MegaD-14-IN

Сообщение Ho Hum » 03 май 2018, 12:46

Андрей,
а что нужно сделать, чтобы переделать стандартный вход в цифровой?
У меня уже все разведено, в щитке стоят 7I7O.
А сенсорные выключатели поставить хочется...

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Подключение TTP223 к MegaD-14-IN

Сообщение Andrey_B » 03 май 2018, 16:59


directman6
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 мар 2018, 12:35

Re: Подключение TTP223 к MegaD-14-IN

Сообщение directman6 » 22 окт 2018, 16:12

Какое напряжение является пороговым для цифрового порта 14-IOR при включении логической единицы?

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Подключение TTP223 к MegaD-14-IN

Сообщение Andrey_B » 22 окт 2018, 17:32

Все это можно найти в документации на микроконтроллер.
Раздел 31.1 (DC Characteristics)
VIL: min -0.5; max 0.3*Vcc
VIH: min 0.6*Vcc; max Vcc + 0.5
Vcc в контроллере 3.3-3.4В
Если вы это спрашиваете в отношении тех сенсорных выключателей с подсветкой, о которых писалось в комментариях на сайте, то не имея этих выключателей, я ничего конкретного в плане подключения сообщить не могу.

P_Dmitrij
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 07:51

Re: Подключение TTP223 к MegaD-14-IN

Сообщение P_Dmitrij » 18 ноя 2020, 01:21

Совет от Andrey_B по поводу повышения стабильности сенсора из другой темы, вдруг кому пригодится :) Если удастся опробовать советы в деле, обязательно отпишусь по результатам.
Andrey_B писал(а):
17 ноя 2020, 17:37
Есть два варианта улучшения стабильности работы TTP223.
1. Оставляем цифровой вход. На плате датчика ставим фильтрующий конденсатор по питанию на 10 мкф 6.3В. Уменьшаем максимально номинал подтяжки подстроечным резистором в MegaD-14-IOR. Параллельно входу модуля устанавливаем керамический конденсатор 0,1мкф.
2. Делаем вход "стандартным". На выход TTP223 ставим любой маломощный N-P-N транзистор. База через резистор 5-10кОм к выходу сенсора. Эмиттер к GND. Коллектор на вход Меги.

Ответить