Извините, сейчас ересь скажу, но у меня даже вообще без резистора работало. Забыл про него, если честно, когда паял.
Подключение TTP223 к MegaD-14-IN
Re: Подключение TTP223 к MegaD-14-IN
Да, но думаю можно обойтись и без АОТ166А.
Re: Подключение TTP223 к MegaD-14-IN
Еще вопрос: на Али есть похожие сенсоры на 12 В. Может быть их можно подключать к 7I7O напрямую?
Такую, например:
https://ru.aliexpress.com/item/5PCs-OE- ... 19291.html
Такую, например:
https://ru.aliexpress.com/item/5PCs-OE- ... 19291.html
Re: Подключение TTP223 к MegaD-14-IN
Переделка TTP223 для работы со стандартным входом получается слишком сложной и неоправданной. Гораздо проще в этом смысле переделать стандартный вход в цифровой.
Re: Подключение TTP223 к MegaD-14-IN
Андрей,
а что нужно сделать, чтобы переделать стандартный вход в цифровой?
У меня уже все разведено, в щитке стоят 7I7O.
А сенсорные выключатели поставить хочется...
а что нужно сделать, чтобы переделать стандартный вход в цифровой?
У меня уже все разведено, в щитке стоят 7I7O.
А сенсорные выключатели поставить хочется...
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 23 мар 2018, 12:35
Re: Подключение TTP223 к MegaD-14-IN
Какое напряжение является пороговым для цифрового порта 14-IOR при включении логической единицы?
Re: Подключение TTP223 к MegaD-14-IN
Все это можно найти в документации на микроконтроллер.
Раздел 31.1 (DC Characteristics)
VIL: min -0.5; max 0.3*Vcc
VIH: min 0.6*Vcc; max Vcc + 0.5
Vcc в контроллере 3.3-3.4В
Если вы это спрашиваете в отношении тех сенсорных выключателей с подсветкой, о которых писалось в комментариях на сайте, то не имея этих выключателей, я ничего конкретного в плане подключения сообщить не могу.
Раздел 31.1 (DC Characteristics)
VIL: min -0.5; max 0.3*Vcc
VIH: min 0.6*Vcc; max Vcc + 0.5
Vcc в контроллере 3.3-3.4В
Если вы это спрашиваете в отношении тех сенсорных выключателей с подсветкой, о которых писалось в комментариях на сайте, то не имея этих выключателей, я ничего конкретного в плане подключения сообщить не могу.
Re: Подключение TTP223 к MegaD-14-IN
Совет от Andrey_B по поводу повышения стабильности сенсора из другой темы, вдруг кому пригодится Если удастся опробовать советы в деле, обязательно отпишусь по результатам.
Andrey_B писал(а): ↑17 ноя 2020, 17:37Есть два варианта улучшения стабильности работы TTP223.
1. Оставляем цифровой вход. На плате датчика ставим фильтрующий конденсатор по питанию на 10 мкф 6.3В. Уменьшаем максимально номинал подтяжки подстроечным резистором в MegaD-14-IOR. Параллельно входу модуля устанавливаем керамический конденсатор 0,1мкф.
2. Делаем вход "стандартным". На выход TTP223 ставим любой маломощный N-P-N транзистор. База через резистор 5-10кОм к выходу сенсора. Эмиттер к GND. Коллектор на вход Меги.