Очень интересно, но ничего непонятно!

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
Ruslan
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Сообщение Ruslan » 05 июл 2017, 16:04

Код $state = substr($state,0,3); "обрезает" ответ Меги (на "вопрос" о состоянии входа) до первых 3-х символов. Поскольку ответ приходит в виде "OFF/Число_срабатываний_входа", а нам нужен только "OFF", который мы дальше обрабатываем.
Вообще, сейчас пришло понимание, что не дребезг контактов там "хулиганит". Т.к. вход у меня настроен как "P&R", остается больше 1,5 секунд в замкнутом или разомкнутом состоянии, то Мега совершенно "штатно" сообщает серверу через 1,5 секунды второй ответ с параметром "m". Соответственно, это вызывает повторный вызов скрипта. Все это, как я уже понял можно "отловить" и учесть на стороне сервера. Вот, можете почитать страницу 65 в соответствующей ветке на Мажордомо (http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... &start=640). Только пока "руки не доходят" сделать это дополнение в связи таким "открытием".

pdmitry2
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 01:20

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Сообщение pdmitry2 » 05 июл 2017, 17:00

Спасибо, понял!

Ruslan
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Сообщение Ruslan » 30 июл 2017, 17:37

Нет протечкам! Подключим ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ и шаровый кран с электроприводом

Защитой от протечек лучше всего озаботиться еще на этапе прокладки коммуникаций в части электропроводки и труб системы водоснабжения. Если проложены необходимые провода, то предотвратить появление «незапланированной Венеции» в своем жилище с помощью Меги проще простого. Подключим для этого датчик протечки и шаровый кран с электроприводом.

Можно взять заводской датчик протечки. А можно дать волю «очумелым ручкам» и «наколхозить» что-то самостоятельно. Вот, например, мой импровизированный «датчик протечки», сделанный из пары свитых между собой медных проводов. С одной стороны этого кольца с помощью наждака с проводов удалена изоляция.
Изображение

Вода электропроводна и вход Меги замыкается, если подключенные к нему 2 жилы провода, противоположные концы которых погружены в воду и расположены на расстоянии ближе примерно 5 сантиметров друг от друга. Правда, знатоки говорят, что поскольку во входах Меги «гуляет» пусть и небольшое, но все же напряжение, то такие контакты при повышенной влажности неизбежно будут окисляться. Может быть так и есть, сам «в боевых условиях» не проверял. Однако для теста я возьму свою «самоделку», хотя располагаю заводским датчиком протечки. Так веселее, да и подавать питание на датчик не потребуется.

Подключение «датчика» в моем случае элементарное: 2 жилы провода - во вход P3 исполнительного модуля MegaD-7I7O-R. Режим работы порта установим «P&R». В общем это ничем не будет отличаться от подключения геркона. Для эстетики и удобства подключения воспользуемся наружной интернет-розеткой, смонтированной на стене. От розетки до места расположения датчика дотянемся «хвостом» UTP нужной длины.
Изображение

Интернет-розетка и «датчик протечки» на фото никуда не подключены, и лишь иллюстрируют «направление мысли» по возможному варианту монтажа «на конечном участке траектории».

Для подключения крана воспользуемся двумя выходами исполнительного модуля MegaD-7I7O-R. В моем шаровом кране с электроприводом три провода:
- открытие (красный);
- закрытие (зеленый);
- общий (черный).
К одному (обязательно перекидному) реле подключим провода, отвечающие за направление вращения крана. Пусть это будет порт P9. С соседнего выхода (P8) будем подавать постоянное напряжение 12В на порт P9 (с помощью перемычки). Общий провод подключается к земле на блоке питания. Замеры с использованием секундомера показали, что открытие/закрытие крана происходит за 16 секунд.
Изображение

А теперь определимся с логикой работы и «набросаем» интерфейс в Мажордомо.
Работать, по моим представлениям, все это должно так.

1. При срабатывании датчика Мега дает команду на закрытие крана. Причем даже в ситуации, когда сервер недоступен. Поэтому в поле «Act» порта P3 запишем действие по умолчанию:
8:1;p180;8:0
С порта P8 через перемычку будет подаваться напряжение на порт P9 в течение 18 секунд. Передержка в 2 секунды нужна, чтобы кран гарантированно завершил закрытие и не представляет опасности для моего двигателя ввиду наличия в его конструкции концевых выключателей.
В интерфейсе Мажордомо (в меню и на сцене) должна появиться информация о протечке.

2. Мы должны иметь возможность открывать и закрывать кран из интерфейса.

3. Чтобы кран исправно сработал в аварийной ситуации, знающие люди рекомендуют с целью профилактики время от времени открывать и закрывать его, чтобы он не закис от длительного бездействия. Пусть это происходит раз в неделю.

Попробуем воплотить все это в интерфейсе.
1. Для шарового крана создадим виртуальный объект, например, в классе «Relays». Пусть он называется «BallValve1». У созданного объекта уже будет свойство «status», а также методы «turnOn» и «turnOff». Запишем в методы код PHP
В «turnOn»

Код: Выделить всё

//Сначала переключим реле, отвечающее за направление вращения крана
file_get_contents("http://192.168.0.14/sec/?cmd=9:1");
//Сделаем паузу 0,1 сек., давая возможность реле переключиться (с учетом сетевого трафика)
usleep(100000);
//А теперь подадим напряжение. Таким образом, искрить будет только в одном реле, а не в двух
file_get_contents("http://192.168.0.14/sec/?cmd=8:1");
//Напряжение подается на время открытия + 2 сек. для гарантированного закрытия
//Устанавливаем состояние крана 3 (открывается)
sg('BallValve1.status',3);
//Устанавливаем состояние крана 1 (открыт) через 18 сек.
setTimeOut('myTimer_BallValve1','sg("BallValve1.status",1);',18);
sleep(18);
file_get_contents("http://192.168.0.14/sec/?cmd=8:0");
file_get_contents("http://192.168.0.14/sec/?cmd=9:0");
В «turnOff»

Код: Выделить всё

file_get_contents("http://192.168.0.14/sec/?cmd=9:0");
usleep(100000);
file_get_contents("http://192.168.0.14/sec/?cmd=8:1");
//Устанавливаем состояние крана 2 (закрывается)
sg('BallValve1.status',2);
//Устанавливаем состояние крана 0 (закрыт) через 18 сек.
setTimeOut('myTimer_BallValve1','sg("BallValve1.status",0);',18);
sleep(18);
file_get_contents("http://192.168.0.14/sec/?cmd=8:0");
Для датчика протечки создадим виртуальный объект. Сделаем это в классе «keySensors» и назовем его, к примеру, «LeakSensor1». У него уже будет свойство «status» и метод «statusChanged». В метод «statusChanged» запишем

Код: Выделить всё

if ( $_GET['m'] == "2" ) {
return"";
} else {
$state =file_get_contents("http://192.168.0.14/sec/?pt=3&cmd=get");
$state = substr($state,0,2);
if ($state == "ON") {
cm('BallValve1.turnOff');
say('В тронном зале произошла протечка. Водоснабжение перекрыто.',5);
}
}
Поскольку у нас установлен режим работы порта «P&R», для «отфильтровывания» повторного запуска скрипта (с параметром m=2) необходимо, чтобы модуль умел этот параметр «отлавливать». С этой целью следует провести «модернизацию» модуля Мажордомо «MegaD» (добавить строчку $params['m']=$m; в файл megad.class.php) и перезагрузить Мажордомо. Подробнее о том, как это сделать, написано в заметке про геркон (в конце поста после подзаголовка «ДОПОЛНЕНИЕ/УТОЧНЕНИЕ» http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f= ... 309#p28309).

В модуле MegaD на вкладке «Данные» в настройках порта P3 выставим связанный объект «LeakSensor1», связанное свойство «status» и метод «statusChanged». Уже после этого при срабатывании датчика Объект.Свойство «LeakSensor1.status» будет меняться с «0» на «1» и обратно. Еще я всегда ставлю галку в поле «Skip default action», поскольку считаю, что «сервер всему голова».

При протечке на сцене должна появляться информация об этом. Пусть появляется соответствующая анимированная картинка, найденная в Интернете и помещенная в какую-нибудь папку Мажордомо. Я расположил картинку по пути \cms\scenes\styles\images\.
Изображение

Реализуем задуманное с помощью HTML-блока. Наш элемент на сцене должен иметь как минимум одно состояние (добавляется через поле «State Название»). Назвать состояние можно как угодно, лишь бы оно было. В поле «Код» поместим следующую html-разметку

Код: Выделить всё

<div style='display:%LeakSensor1.status|"none;block"%'><img src="\cms\scenes\styles\images\water_leakage.gif" height="32"><font size="3" color=red>Протечка</font></div>
Структура того, что содержится внутри <div…</div> была позаимствована из примера, который кто-то приводил на форуме. Это я о пользе чтения форумов.


2. Помимо автоматического закрытия в случае протечки, мы должны иметь возможность произвольно открывать и закрывать кран из интерфейса. Можно, конечно, привязать кран к стандартному выключателю и не заморачиваться. Но хотелось бы чего-нибудь поинтереснее.

Те, кто дружит с html/css/ajax/svg/javascript и пр. могут «навоять» себе любую красоту. Мы же «академиев не заканчивали» и попробуем обойтись «малыми архитектурными формами». Хочется иметь активный элемент в меню и на сцене, при нажатии на который происходило бы открытие или закрытие крана, а сам этот элемент видоизменялся бы в зависимости от актуального состояния крана. Еще не хотелось бы, находясь под душем, остаться без воды, когда чьи-то шаловливые ручки случайно эту кнопку заденут. Значит, нам потребуется запрос подтверждения действия. Таким образом, у нас получается 6 возможных состояний кнопки.
0 – кран закрыт;
1 – кран открыт;
2 – кран закрывается;
3 – кран открывается;
4 – подтверждение команды на закрытие крана;
5 – подтверждение команды на открытие крана.

Подберем в Интернете соответствующие иконки и поместим их в какую-нибудь папку Мажордомо (например, сюда \cms\scenes\styles\images\).
ИзображениеИзображение???(не нашел открывающегося/закрывающегося вентиля)Изображение

Вращающийся вентиль найти не удалось. Но не беда. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих! Сделаем gif-анимацию самостоятельно. Берем картинку со статичным вентилем.
Изображение

Делаем копию этой картинки в нескольких экземплярах, поворачивая изображение каждого следующего экземпляра на небольшой угол, по сравнению с предыдущим. И воспользуемся первым попавшимся бесплатным ресурсом для изготовления gif-анимации
https://ru.toolson.net/GifAnimation
Рекомендуемый разработчиком размер иконок для Мажордомо = 32х32 пикселя. Для «изготовления» вентиля, вращающегося в другом направлении нужно просто выложить подготовленные картинки на приведенный интернет-сервис в обратном порядке.
В итоге получим нужные нам анимированные картинки.
Изображение Изображение
Выложу архив с использованными иконками.
images_кран.rar
Архив с иконками
(21.52 КБ) 248 скачиваний
Теперь у объекта крана «BallValve1» создадим новый метод, в котором будет определяться поведение нашего элемента. В Мажордомо новые методы можно добавлять только к классу (а не к конкретному объекту внутри класса). Назовем метод, например, «confirmation». Запишем в метод объекта «BallValve1» (а не класса) код

Код: Выделить всё

clearTimeOut('myTimer_BallValve1');
if (gg('BallValve1.status') == "1") {
//Устанавливаем состояние крана 4 (подтверждение закрытия)
sg('BallValve1.status',4);
//Устанавливаем состояние крана 1 (открыт)
setTimeOut('myTimer_BallValve1','sg("BallValve1.status",1);',3);
return"";
}

if (gg('BallValve1.status') == "4") {
cm('BallValve1.turnOff');
return"";
}

if (gg('BallValve1.status') == "0") {
//Устанавливаем состояние крана 5 (подтверждение открытия)
sg('BallValve1.status',5);
//Устанавливаем состояние крана 0 (закрыт)
setTimeOut('myTimer_BallValve1','sg("BallValve1.status",0);',3);
return"";
}

if (gg('BallValve1.status') == "5") {
cm('BallValve1.turnOn');
return"";
}
Теперь разместим наш элемент в меню и на сцене. В обоих случаях используем HTML-блок.
Код для меню (ясно, что предварительно в меню надо создать какой-нибудь объект):

Код: Выделить всё

<style type="text/css">
 
.blink1 {
  -webkit-animation: blink1 3s linear infinite;
  animation: blink1 3s linear infinite;
}
@-webkit-keyframes blink1 {
  0% { color: rgba(34, 34, 34, 1); }
  50% { color: rgba(34, 34, 34, 0); }
  100% { color: rgba(34, 34, 34, 1); }
}
@keyframes blink1 {
  0% { color: rgba(34, 34, 34, 1); }
  50% { color: rgba(34, 34, 34, 0); }
  100% { color: rgba(34, 34, 34, 1); }
}
</style>


<legend>Управление краном</legend>

<div style='display:%BallValve1.status|"none;none;none;none;none;block"%' onClick='callMethod("%BallValve1.confirmation");'><img src="\cms\scenes\styles\images\Animated-exclamation.gif" height="32">Открыть?</div>
<div style='display:%BallValve1.status|"none;none;none;none;block;none"%' onClick='callMethod("%BallValve1.confirmation");'><img src="\cms\scenes\styles\images\Animated-exclamation.gif" height="32">Закрыть?</div>
<div class="blink1">
<div style='display:%BallValve1.status|"none;none;block;none;none;none"%'><img src="\cms\scenes\styles\images\Ventil_Closing.gif"><strong>Закрывается</strong></div>
</div>
<div style='display:%BallValve1.status|"block;none;none;none;none;none"%' onClick='callMethod("%BallValve1.confirmation");'><img src="\cms\scenes\styles\images\kran_closed.jpg">Закрыт</div>
<div class="blink1">
<div style='display:%BallValve1.status|"none;none;none;block;none;none"%'><img src="\cms\scenes\styles\images\Ventil_Opening.gif"><strong>Открывается</strong></div>
</div>
<div style='display:%BallValve1.status|"none;block;none;none;none;none"%' onClick='callMethod("%BallValve1.confirmation");'><img src="\cms\scenes\styles\images\kran_opened.jpg">Открыт</div>

<div style='display:%LeakSensor1.status|"none;block"%'><img src="\cms\scenes\styles\images\water_leakage.gif" height="32"><font size="3" color=red>Протечка</font></div>
Код стиля css «.blink1» был раздобыт за полторы минуты в Интернете и отвечает за плавное мигание надписи рядом со вращающимся вентилем. Вы только не подумайте, что я во всем этом разбираюсь.
Кто желает увидеть, как это все выглядит «в живую», но не имеет Меги, могут просто из кода методов «turnOn» и «turnOff» удалить все, что связано с подачей команд Меге. Ну и таймер 18 секунд уменьшить хотя бы до 10 секунд, чтобы мультик двигался пошустрее. Если анимация не заработает, очистите кэш браузера или попробуйте в другом браузере.
Другими словами, в «turnOn» оставьте только

Код: Выделить всё

//Устанавливаем состояние крана 3 (открывается)
sg('BallValve1.status',3);
//Устанавливаем состояние крана 1 (открыт) через 18 сек.
setTimeOut('myTimer_BallValve1','sg("BallValve1.status",1);',18);
а в «turnOff» только

Код: Выделить всё

//Устанавливаем состояние крана 2 (закрывается)
sg('BallValve1.status',2);
//Устанавливаем состояние крана 0 (закрыт) через 18 сек.
setTimeOut('myTimer_BallValve1','sg("BallValve1.status",0);',18);
Почти такой же код поместим в HTML-блок на сцене (в поле «Код»). Не забудьте предварительно добавить для нашего элемента сцены какое-нибудь состояние.

Код: Выделить всё

<style type="text/css">

.blink1 {
  -webkit-animation: blink1 3s linear infinite;
  animation: blink1 3s linear infinite;
}
@-webkit-keyframes blink1 {
  0% { color: rgba(34, 34, 34, 1); }
  50% { color: rgba(34, 34, 34, 0); }
  100% { color: rgba(34, 34, 34, 1); }
}
@keyframes blink1 {
  0% { color: rgba(34, 34, 34, 1); }
  50% { color: rgba(34, 34, 34, 0); }
  100% { color: rgba(34, 34, 34, 1); }
}
</style>


<div style='display:%BallValve1.status|"none;none;none;none;none;block"%' onClick='callMethod("%BallValve1.confirmation");'><img src="\cms\scenes\styles\images\Animated-exclamation.gif"><font size="3" color="##FF0000">Открыть?</font></div>
<div style='display:%BallValve1.status|"none;none;none;none;block;none"%' onClick='callMethod("%BallValve1.confirmation");'><img src="\cms\scenes\styles\images\Animated-exclamation.gif"><font size="3" color="##FF0000">Закрыть?</font></div>
<div class="blink1">
<div style='display:%BallValve1.status|"none;none;block;none;none;none"%'><img src="\cms\scenes\styles\images\Ventil_Closing.gif"><font size="4"><strong>Закрывается</strong></font></div>
</div>
<div style='display:%BallValve1.status|"block;none;none;none;none;none"%' onClick='callMethod("%BallValve1.confirmation");'><img src="\cms\scenes\styles\images\kran_closed.jpg"><font size="3" color="##000000">Закрыт</font></div>
<div class="blink1">
<div style='display:%BallValve1.status|"none;none;none;block;none;none"%'><img src="\cms\scenes\styles\images\Ventil_Opening.gif"><font size="4"><strong>Открывается</strong></font></div>
</div>
<div style='display:%BallValve1.status|"none;block;none;none;none;none"%' onClick='callMethod("%BallValve1.confirmation");'><img src="\cms\scenes\styles\images\kran_opened.jpg"><font size="3" color="##000000">Открыт</font></div>
Выглядеть в результате все будет вот так (правда, статичные картинки нам не предадут анимацию).
Изображение
А вот и видео. Тут при первом клике на элемент на 3 секунды выскакивает запрос подтверждения действия и только при повторном клике (подтверждение) начинается открытие или закрытие. (Имитировать срабатывание датчика протечки при подготовке видео не стал.)
Изображение

3. Теперь последний пункт нашей программы - профилактическое закрывание/открывание крана раз в неделю.

Дополним объект «BallValve1» методом «maintenance» со следующим кодом

Код: Выделить всё

//Если кран закрыт, то профилактическое закрывание/открывание производить не будем
if (gg('BallValve1.status') == 0) {
return"";
} else {
cm('BallValve1.turnOff');
say('Выполняется профилактика крана',1);
//Дадим крану перед открытием 10 секунд "отдохнуть"
setTimeOut('myTimer_ BallValve1_Mts','cm("BallValve1.turnOn");',10);
sleep(30);
say('Профилактика крана выполнена',1);
}
Осталось запускать этот метод раз в неделю. В Мажордомо есть возможность установить модуль «Cron» и запускать задание из него. Но мы решили придерживаться минимализма. Попробуем реализовать задачу следующим образом.
Запишем в «OnNewMinute» следующий код

Код: Выделить всё

$day_num=(int)date('w');
if ($day_num == "3") {
if (timeIs('02:05'))  cm('BallValve1.maintenance');}
В результате выполнения этого кода профилактика крана будет осуществляться ночью каждую неделю по средам в «02:05». (Для воскресенья надо указывать «0».)


Ну где будем делать тестовую «лужу»? В блюдце!
Изображение

Есть контакт!
Последний раз редактировалось Ruslan 08 дек 2019, 19:35, всего редактировалось 2 раза.

nihil777
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 22:09

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Сообщение nihil777 » 31 июл 2017, 22:31

Ruslan писал(а):Нет протечкам! Подключим ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ и шаровый кран с электроприводом
...
Можно взять заводской датчик протечки. А можно дать волю «очумелым ручкам» и «наколхозить» что-то самостоятельно
...
Есть контакт!
Добрый день. Провода обязательно окислятся. Как будет себя вести такой датчик через месяц? Через год?
Моё мнение, не нужно на датчиках экономить, может выйти дороже.

Ruslan
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Сообщение Ruslan » 31 июл 2017, 22:53

nihil777, соглашусь с вами. Действительно, контроль протечек - слишком ответственная система, чтобы полагаться на самоделки.
Так что, уважаемые читатели, "в боевых условиях" ставьте заводские решения (герметичный корпус, размыкание сигнальной цепи при срабатывании, эстетичный внешний вид и отдельное питание). Все это может быть и сработает 1-2 раза в жизни, зато убережет от серьезных неприятностей Поэтому должно быть максимально надежным.

Я же в своей заметке в большей степени хотел показать принципы работы. Надеюсь, что получилось.

empenoso
Сообщения: 1039
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 08:03
Откуда: Пермь

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Сообщение empenoso » 02 дек 2017, 20:36

Ruslan писал(а):Нет протечкам! Подключим ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ и шаровый кран с электроприводом
Это у вас кран Bugatti Pro 12В? У меня такие же, но пока на этапе монтажа всего - даже не подключены. Чтобы их закрыть - вы на какое-то время (16 секунд) подаете напряжение на соответствующий провод? А если подавать не 16 секунд, а минуту например что случится?

Ruslan
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Сообщение Ruslan » 02 дек 2017, 23:09

Да, кран именно такой. Я подаю напряжение на 18 секунд (16 + 2 секунды для надежности). Если подать на минуту и даже более, думаю, совершенно ничего плохого не случится, поскольку кран оснащен концевыми выключателями, т.е. при достижении крайних положений силовая цепь разрывается (ну, по крайней мере, должна; не проверял). Было дело при тестах, подавал напряжение на 30-40 секунд - ничего страшного не произошло.

Genix
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 15 дек 2017, 16:56

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Сообщение Genix » 22 дек 2017, 09:20

А бывают ли герконы скрытной установки в двери/окна?

Ruslan
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Сообщение Ruslan » 22 дек 2017, 10:02

Genix писал(а):А бывают ли герконы скрытной установки в двери/окна?
Конечно бывают. Например:
http://www.aktivsb.ru/prod-8913.html
https://powercoup.by/kak-eto-ustroeno/g ... tchik.html (в конце статьи)
http://www.sbsar.ru/sig-smk-io-102-15.htm
Единственная сложность с герконами, с которой я лично столкнулся, состояла в том, что некоторые модели могут "залипать". Стукнешь по ним пальцем - разомкнутся. Такие герконы оказываются фактически негодными для установки. А определить заранее, как поведет себя та или иная модель, наверное, невозможно, во всяком случае, я не знаю как. Из 4-х моделей герконов, которые побывали в моих руках, 2 две модели стабильно "залипали" (через раз), а у остальных моделей "залипаний" не было ни разу. Разумеется, все герконы подключались ко входам Меги.

empenoso
Сообщения: 1039
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 08:03
Откуда: Пермь

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Сообщение empenoso » 22 дек 2017, 10:13

Genix писал(а):А бывают ли герконы скрытной установки в двери/окна?
А вот еще с али: 10pcs /lot circular Window or Door Contact Wired Magnetic Reed Switch Door Open Alarm system /closed NC Relay Output Ma http://s.aliexpress.com/Er67FvEb. Конкретно эти с мегой протестировал :)

Genix
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 15 дек 2017, 16:56

Re: RE: Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Сообщение Genix » 22 дек 2017, 10:38

empenoso писал(а):
Genix писал(а):А бывают ли герконы скрытной установки в двери/окна?
А вот еще с али: 10pcs /lot circular Window or Door Contact Wired Magnetic Reed Switch Door Open Alarm system /closed NC Relay Output Ma http://s.aliexpress.com/Er67FvEb. Конкретно эти с мегой протестировал :)
Спасибо за ссылку, похоже то что надо. В окна пластиковые сложно монтировать? Стеклопакеты приходится вынимать?

Ruslan
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Сообщение Ruslan » 22 дек 2017, 10:51

Сам пока на пластиковые окна не монтировал. Но особых трудностей не предвижу, поскольку планирую использовать "накладные" (вот такие http://www.aktivsb.ru/prod-37.html). Все крепится на мелкие саморезы (или клей) и стеклопакет при этом снимать не нужно.
Слышал, что "оконщики" могут изготовить окна сразу со встроенными герконами (кого беспокоит особая эстетика и внешний вид, наверное, наилучший вариант). Но на практике вопрос не изучал.

Genix
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 15 дек 2017, 16:56

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Сообщение Genix » 22 дек 2017, 10:58

Ruslan писал(а):Сам пока на пластиковые окна не монтировал. Но особых трудностей не предвижу, поскольку планирую использовать "накладные" (вот такие http://www.aktivsb.ru/prod-37.html). Все крепится на мелкие саморезы (или клей) и стеклопакет при этом снимать не нужно.
Слышал, что "оконщики" могут изготовить окна сразу со встроенными герконами (кого беспокоит особая эстетика и внешний вид, наверное, наилучший вариант). Но на практике вопрос не изучал.
С накладными как раз все понятно, вопросов не вызывает. Хочу смонтировать скрытно на стадии ремонта либо думаю не заморачиваться вообще :)
Какую роль в охране/автоматизации играют открытые окна?

Ruslan
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Сообщение Ruslan » 22 дек 2017, 12:51

Genix писал(а):Какую роль в охране/автоматизации играют открытые окна?
Роль в охране очевидная: через открытые окна могут пробраться "на объект" нежелательные элементы. Кроме того, перед тем, как поставить "объект" на охрану, необходимо убедиться, что все окна закрыты (это, вроде бы даже в договоре на охрану оговаривалось). Многие охранные системы чисто технически не позволят взять объект под охрану, если хотя бы один из герконов не замкнут.

Вот реальный случай из жизни знакомых (речь пройдет о двери, но смысл тот же). Балконная дверь второго выхода из дома была просто плотно прикрыта (геркон замкнут), но не заперта. Все "взялось под охрану" и постояльцы со спокойной душой отправились по своим делам. Вдруг поступает звонок от охраны: "у вас проникновение, гипс снимают, клиент уезжает...". Бросают все, возвращаются домой, там автоматчики с констатацией отсутствия следов взлома, проникновения и факта ложного вызова. Ситуация неприятная, но показывающая, что инструкции пишутся не просто так. В отсутствие хозяев поднялся сильный ветер. Дверь открылась, зашевелилась занавеска, сработал датчик движения и пошел сигнал на охрану.

В частном доме запросто может быть несколько этажей и несколько десятков окон. Перед тем как ставить дом на охрану, удобно, не подходя к охранному пульту знать, где и какие окна открыты. Даже если дом не оборудован охранной системой, перед уходом неплохо было бы сориентироваться, что и где не закрыто. Сильные морозы зимой и интенсивные косые ливни летом еще никто не отменял. В квартире многоэтажки, особенно если она не на 1-м этаже, необходимость герконов на окнах, конечно же, меньше. Тем не менее тоже бывает полезно понимать, почему зимой по какой-то комнате график температуры резко пошел вниз.

Genix
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 15 дек 2017, 16:56

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Сообщение Genix » 22 дек 2017, 14:17

Казалось бы, именно риск проникновения через окна решается датчиком движения? Тем более, что ничего не мешает разбить стекло и проникнуть сквозь закрытую плотно раму и замкнутый геркон. С дверями уже не все так просто. Да и геркон на дверях может (будет) использоваться для автоматического включения света в зонах тамбура/улице в момент, когда охрана дома декативирована.

Ruslan
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Сообщение Ruslan » 22 дек 2017, 15:43

Genix писал(а):Казалось бы, именно риск проникновения через окна решается датчиком движения? Тем более, что ничего не мешает разбить стекло и проникнуть сквозь закрытую плотно раму и замкнутый геркон.
Можно, конечно, для целей охраны попробовать обойтись только датчиком движения. Единственное, нужно учесть геометрию помещения, т.к. в помещениях со сложной планировкой, когда окна могут выходить сразу на 3 (или даже 4 стороны) может потребоваться сразу несколько датчиков движения.
А для контроля целостности стекол есть датчик разбития стекла.
Genix писал(а):С дверями уже не все так просто. Да и геркон на дверях может (будет) использоваться для автоматического включения света в зонах тамбура/улице в момент, когда охрана дома декативирована.
Да, вполне можно использовать, только совместно с датчиком движения, иначе не будет понятно, вошел человек в помещение (и свет надо включить) или вышел (и надо выключить).

PS. Если в доме есть животные и есть намерение отказаться от использования герконов в охранных целях, а ограничится только датчиками движения, то надо ставить такие датчики движения, которые на животных не срабатывают (такие в природе существуют).

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Сообщение Alex_Jet » 25 дек 2017, 06:29

Genix писал(а):С накладными как раз все понятно, вопросов не вызывает. Хочу смонтировать скрытно на стадии ремонта либо думаю не заморачиваться вообще :)
Какую роль в охране/автоматизации играют открытые окна?
По первому - смотрите фото. Под ИО-102-5 надо по моему сверло 9,0мм. Сквозное отверстие в профиле сделано сверлом меньшим диаметром (почти впритык под UTP 2 pair). Начинать нужно с разметки установки магнита в створке окна, затем уже размечать отверстие в профиле. В самом профиле достаточно места для укладки провода.
По второму - вам уже ответили. У меня заложено алгоритмом что если хотя бы одно окно/дверь не закрыты, то выдаем сообщение о нем и на охрану не берем.
IO-102-5_Connect.jpg
IO-102-5_Connect.jpg (66.53 КБ) 8987 просмотров
IO-102-5_Wire.jpg
IO-102-5_Wire.jpg (86.83 КБ) 8987 просмотров
IO-102-5_Mounting.jpg
IO-102-5_Mounting.jpg (73.79 КБ) 8987 просмотров
IO-102-5_with_Magnet.jpg
IO-102-5_with_Magnet.jpg (191.9 КБ) 8987 просмотров

empenoso
Сообщения: 1039
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 08:03
Откуда: Пермь

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Сообщение empenoso » 26 дек 2017, 12:34

pdmitry2 писал(а):Только что подключил, пока минут 15 работает чётко. У меня MegaD-2561. Подключал к разъему XT2, P30. Плюс питания взял от блока питания меги (+ 12V), землю блока питания, соединил с разъёмом GND на гребёнке XT2 и с разъёмом GND HC-SR501. Разъём "данные" датчика, подключил к разъёму P30 Меги. В настройках порта выставил IN, Mode поставил P&R. Если Mode поставить R, то ничего не работает - в статусе всегда висела единица. А с P&R, статус меняется, единственная разница - при движении статус у нас 0, а при отсутствии движения, получаем единицу, то есть в MDM, обрабатываем 0, а не 1. Всем спасибо за помощь!
А на разъем P30 при такой схеме разве не 12в приходить будет?

empenoso
Сообщения: 1039
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 08:03
Откуда: Пермь

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Сообщение empenoso » 26 дек 2017, 14:09

Имею несколько различных типов датчиков движения:
s-l500_.jpg
s-l500_.jpg (14.93 КБ) 8954 просмотра
Working voltage: DC 4.5-20V
Static current: <55uA Trigger mode: Repeated triggering
BLockade time: 2.5S
PCB size: 10 * 23mm
Detective angle: <100° Working temperature: -20---+80℃
s-l500_1.jpg
s-l500_1.jpg (19.43 КБ) 8954 просмотра
HC-SR501
1.Working voltage: DC5V to 20V
2. Static consumption: 65 microamps
3. level output: 3.3V high, low 0V
4.Time delay: Adjustable (0.3 seconds to 18 seconds)
5.Blockade of the time: 0.2 seconds
6.Trigger: L can not be duplicated, H can be repeated, the default value of H
7.Sensing range: less than 120 degrees cone angle less than 7 m
8.Working temperature: -15 to +70 degrees
9.PCB Dimensions: 32 * 24mm ,screw pitch 28mm ,screw aperture 2mm, sensor lens Dimensions: (diameter): 23mm (default)
И вот такой: http://s.aliexpress.com/uYfUB3aI
Размеры: 52*65 мм
Тип коммутатора: инфракрасный датчик
Рабочее напряжение Тип: DC12V
Окружающий свет: 3-2000Lux (регулируется)
Номинальная нагрузка: 200 Вт mx. Лампы накаливания; 80 Вт Макс. Флуоресцентный
Угол обнаружения: 140 °
Дальность обнаружения: 5-8 м
Рабочая температура:-10-26 & #8451;
Установка Высота: 2.5 м-3.5 м
Обнаружение Motion скорость: 0.6 ~ 1.5 м/с
Провода соединения: биполярное
Время задержки регулировки: 30-350 s ± 30% (adjuastable)
Установка метод: встроенная
И испытываю проблемы с подключением их ко входу меги.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Сообщение d.v.ermakov » 26 дек 2017, 17:04

to empenoso:
1) Про входы, в том числе про датчики SR501: https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... R501#p7074
2) У меня используется с Мегой один такой, я добавил мелкий полевой транзистор 2N7000 (затвором на выход датчика, и резистор 10к с затвора на землю, чтобы он закрывался). Исток транзистора на вход Меги, сток на землю. Всё ОК уже два года.

Ответить