Подключение Wiegand считывателя

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
Ответить
J0K3R
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 05 май 2017, 17:12

Подключение Wiegand считывателя

Сообщение J0K3R » 16 июн 2017, 06:11

Всех приветствую!
Задался вопросом подключения сабжа к Меге. Согласно мурзилке - подключение по 2 портам (D0 и D1). Тут важным моментом является необходимость согласования уровней (5В считывателя и 3.3В Меги). Затуп возник при подключении приобретенного модуля согласования. Однако уважаемый d.v.ermakov подсказал решение:
d.v.ermakov писал(а):
Интерфейс Wiegand требует трёх проводов: D0, D1 и минус питания, он (интерфейс) обычно пятивольтовый. На модуле согласования уровней с буквой H входы-выходы с напряжением 5 вольт, с буквой L входы-выходы 3,3 вольта.

Подключение подробно:
1) От считывателя:
- красный (+ питания) на блок 14-IN колодку XT3 к клемме +12В;
- чёрный (- питания) на блок 14-IN колодку XT3 к клемме GND и на модуль согласования, контакт GND;
- зелёный (D0) на модуль согласования, контакт HV1;
- белый (D1) на модуль согласования, контакт HV2;
2) От модуля согласования уровней:
- контакт LV1 на блок 14-IN вход, например, P7(P22);
- контакт LV2 на блок 14-IN вход, например, P8(P23);
- контакт LV на блок 14-IN колодку XT3 к клемме +3,3В;
- +5В на Меге взять негде, но должно заработать и так (если будут сбои, подключите ещё контакт LV на блок 14-IN колодку XT3 к клемме +3,3В).

3) MegaD2561+14-IN:
- после подключения данных входов к блоку 14-IN обязательно переставить джамперы соответствующих портов в нижнее положение. В случае P7(P22) и P8(P23) - это джамперы восемь и девять, если считать слева;
- конфигурируете входы в веб-интерфейсе Меги вот так: http://ab-log.ru/files/Image/smart_hous ... gand26.gif ;
- для подключения Wiegand лучше использовать порты P22, P23, P25, P27, P30, P31, P32, P33 из-за аппаратных особенностей микроконтроллера, подробнее читать здесь: http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561 ;
- соответственно, для подключения старших портов (P15..P28) шлейф от блока 14-IN подключаете к MegaD2561 на разъём XP2, а не XP1;
- ну и в данном случае можно вообще обойтись одним блоком MegaD2561, подключив входы P30, P31, а +12В взять с верхнего разъема питания.
После корректного подключения коды ключей стали корректно передаваться от Меги на сервер в виде:

Код: Выделить всё

/md.php?pt=30&wg=ec532f
Может кому поможет.
J3-SmartHome: MegaD + TinkerBoard + Home Assistant

Ответить