Хм, только что в ролике на ютубе попался датчик "Датчик протечки воды Equation" от Леруа.... Очень похожий на нептун
12 вольт, открытый коллектор
https://leroymerlin.ru/product/datchik- ... -18484867/
Выбор датчиков для ОПС
Re: Выбор датчиков для ОПС
- Вложения
-
- 18484867[1].jpg (24.69 КБ) 716 просмотров
Re: Выбор датчиков для ОПС
Возможно такой датчик просто подключить к меге и работать?
-
- Администратор
- Сообщения: 2188
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: Выбор датчиков для ОПС
Да, можно. На стандартный вход.
-
- Администратор
- Сообщения: 2188
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: Выбор датчиков для ОПС
Хочу поделиться (не реклама). Используем Гидролок радио с шестью беспроводными датчиками, на стандартном входе МегаД. За год впечатления положительные. Гораздо лучше и дальнобойнее Зигби Сяоми датчиков. В отличие от последних ничего не отваливается.
Конечно, использование проводных датчиков более предпочтительно.
Конечно, использование проводных датчиков более предпочтительно.
Re: Выбор датчиков для ОПС
Подскажите кто нибудь сталкивался
необходимо подключить к мега охранно-пожарную сигнализацию
стояла от вневедомственной охраны
датчики на движение все нормально - потестил.
а вот с пожарными беда....
они подключены тоже к прибору сигнал-20 ,
на одной линии стоят и пожарные датчики и которые как в прошлом веке на огонь срабатывают на размыкание.
так как приемный прибор сигнал их включение отслеживает не по разрыву как линии с датчиками движением или дверьми,
а по сопротивлению, то я не пойму как их без замены на те что в магазине аб лог приспособить чтоб продолжали работать
но с мегой.
необходимо подключить к мега охранно-пожарную сигнализацию
стояла от вневедомственной охраны
датчики на движение все нормально - потестил.
а вот с пожарными беда....
они подключены тоже к прибору сигнал-20 ,
на одной линии стоят и пожарные датчики и которые как в прошлом веке на огонь срабатывают на размыкание.
так как приемный прибор сигнал их включение отслеживает не по разрыву как линии с датчиками движением или дверьми,
а по сопротивлению, то я не пойму как их без замены на те что в магазине аб лог приспособить чтоб продолжали работать
но с мегой.
-
- Администратор
- Сообщения: 2188
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: Выбор датчиков для ОПС
Нужно выяснять сопротивление/напряжение линии и подключать либо напрямую к стандартному входу МегаД, либо через резистор или делитель (два резистора). Логика, естественно, будет инвертированной (то есть вход будет в нормальном состоянии включен, при сработке - выключится). На моноблоке, например, стандартный вход включится при падении сопротивления ниже 30кОм, а при возрастании выше 35кОм - выключится (цифры примерные, плюс-минус несколько кОм). На других блоках, в которых имеются стандартные входы, пороговое сопротивление несколько ниже.
Добавлю также, что пожарные датчики, имеющиеся в магазине на сайте, точно работают со стандартным входом МегаД и питаются прямо от стандартного входа.
Добавлю также, что пожарные датчики, имеющиеся в магазине на сайте, точно работают со стандартным входом МегаД и питаются прямо от стандартного входа.
Re: Выбор датчиков для ОПС
если не снимать провода с с клемм то напряжение 23,5 вольт - если не сработал датчик
если не снимать провода с с клемм то напряжение 8,3 вольт - если сработал датчик
открутил провыодки от сигнал 20 - на проводках - 8,4 ком
как померить ком в момент срботки я не знаю(((
* если 2 провода с датчиками отключаю от сигнал 20 - то они не работают. питание наверно общее
если не снимать провода с с клемм то напряжение 8,3 вольт - если сработал датчик
открутил провыодки от сигнал 20 - на проводках - 8,4 ком
как померить ком в момент срботки я не знаю(((
* если 2 провода с датчиками отключаю от сигнал 20 - то они не работают. питание наверно общее