Выбор датчиков для ОПС

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
xsash
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 12:27

Re: Выбор датчиков для ОПС

Сообщение xsash » 16 фев 2018, 17:15

Хм, только что в ролике на ютубе попался датчик "Датчик протечки воды Equation" от Леруа.... Очень похожий на нептун

12 вольт, открытый коллектор

https://leroymerlin.ru/product/datchik- ... -18484867/
18484867-500x500[1].jpg
18484867-500x500[1].jpg (23.43 КБ) 713 просмотров
Вложения
18484867[1].jpg
18484867[1].jpg (24.69 КБ) 716 просмотров

UnitZ
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 фев 2020, 01:27

Re: Выбор датчиков для ОПС

Сообщение UnitZ » 11 сен 2021, 12:33

Возможно такой датчик просто подключить к меге и работать?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Выбор датчиков для ОПС

Сообщение d.v.ermakov » 11 сен 2021, 13:10

Да, можно. На стандартный вход.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Выбор датчиков для ОПС

Сообщение d.v.ermakov » 11 сен 2021, 13:14

Хочу поделиться (не реклама). Используем Гидролок радио с шестью беспроводными датчиками, на стандартном входе МегаД. За год впечатления положительные. Гораздо лучше и дальнобойнее Зигби Сяоми датчиков. В отличие от последних ничего не отваливается.
Конечно, использование проводных датчиков более предпочтительно.

Коля
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 28 ноя 2014, 18:50

Re: Выбор датчиков для ОПС

Сообщение Коля » 09 фев 2023, 12:04

Подскажите кто нибудь сталкивался
необходимо подключить к мега охранно-пожарную сигнализацию

стояла от вневедомственной охраны
датчики на движение все нормально - потестил.

а вот с пожарными беда....
они подключены тоже к прибору сигнал-20 ,
на одной линии стоят и пожарные датчики и которые как в прошлом веке на огонь срабатывают на размыкание.

так как приемный прибор сигнал их включение отслеживает не по разрыву как линии с датчиками движением или дверьми,
а по сопротивлению, то я не пойму как их без замены на те что в магазине аб лог приспособить чтоб продолжали работать
но с мегой.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Выбор датчиков для ОПС

Сообщение d.v.ermakov » 09 фев 2023, 12:18

Нужно выяснять сопротивление/напряжение линии и подключать либо напрямую к стандартному входу МегаД, либо через резистор или делитель (два резистора). Логика, естественно, будет инвертированной (то есть вход будет в нормальном состоянии включен, при сработке - выключится). На моноблоке, например, стандартный вход включится при падении сопротивления ниже 30кОм, а при возрастании выше 35кОм - выключится (цифры примерные, плюс-минус несколько кОм). На других блоках, в которых имеются стандартные входы, пороговое сопротивление несколько ниже.
Добавлю также, что пожарные датчики, имеющиеся в магазине на сайте, точно работают со стандартным входом МегаД и питаются прямо от стандартного входа.

Коля
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 28 ноя 2014, 18:50

Re: Выбор датчиков для ОПС

Сообщение Коля » 09 фев 2023, 12:48

если не снимать провода с с клемм то напряжение 23,5 вольт - если не сработал датчик
если не снимать провода с с клемм то напряжение 8,3 вольт - если сработал датчик
открутил провыодки от сигнал 20 - на проводках - 8,4 ком

как померить ком в момент срботки я не знаю(((

* если 2 провода с датчиками отключаю от сигнал 20 - то они не работают. питание наверно общее

Ответить