несколько датчиков температуры
несколько датчиков температуры
Доброго дня
поиском не нашел, поэтому можно просто дать ссылку если данная ситуация уже решалась
имею MegaD-2561-RTC, MegaD-14-IN и 2 датчика DS18B20 Waterproof
цель: контролировать температуру в парной и температуру горячей воды в баке
подключены датчики через 20 метров витой пары, т.к. температуры могут быть достаточно высокими - взял питание с меги
при подключении 1 датчика все отлично, только цепляю второй (независимо с питанием или без) оба порта начинают выдавать значение -0,06
датчики менял на запасные, кабель прозванивал, куда копать - не понимаю
поиском не нашел, поэтому можно просто дать ссылку если данная ситуация уже решалась
имею MegaD-2561-RTC, MegaD-14-IN и 2 датчика DS18B20 Waterproof
цель: контролировать температуру в парной и температуру горячей воды в баке
подключены датчики через 20 метров витой пары, т.к. температуры могут быть достаточно высокими - взял питание с меги
при подключении 1 датчика все отлично, только цепляю второй (независимо с питанием или без) оба порта начинают выдавать значение -0,06
датчики менял на запасные, кабель прозванивал, куда копать - не понимаю
Re: несколько датчиков температуры
Датчики подключены к разным портам или к одному порту шиной?
Re: несколько датчиков температуры
на отдельных портах
Re: несколько датчиков температуры
я так понимаю у меня проблема та же что и тут viewtopic.php?f=1&t=1356
Re: несколько датчиков температуры
А если подключить оба датчика короткими проводами к контроллеру, этот эффект будет проявляться?
Re: несколько датчиков температуры
у меня только один остался, остальные уже замурованы
Re: несколько датчиков температуры
Мне непонятна взаимосвязь между подключением второго датчика и показаниями первого.
Это происходит в любой последовательности или только при подключении в качестве "второго" строго определенного датчика?
А вообще я не сторонник муровать датчики, что лишает в последующем доступа к ним.
Это происходит в любой последовательности или только при подключении в качестве "второго" строго определенного датчика?
А вообще я не сторонник муровать датчики, что лишает в последующем доступа к ним.
Re: несколько датчиков температуры
Проблема проявляется когда подцепляешь 2 датчика по витой паре
Re: несколько датчиков температуры
Подключил два датчика DS18B20 Waterproof к контроллеру (порты P34, P35). Оба показывают нормальные значения.
Вы не ответили на вопрос: "Это происходит в любой последовательности или только при подключении в качестве "второго" строго определенного датчика?"
Что будет, если подключить один оставшийся у вас датчик в качестве второго? Я бы на вашем месте испробовал все варианты, чтобы найти причину или хотя бы закономерность.
Как подключены датчики к UTP? Используется одна UTP и 6 разных проводников (по 3 на датчик) или какие-то провода общие? При подключении на паразитном питании, провод земли и питания объединены у датчика?
Вы не ответили на вопрос: "Это происходит в любой последовательности или только при подключении в качестве "второго" строго определенного датчика?"
Что будет, если подключить один оставшийся у вас датчик в качестве второго? Я бы на вашем месте испробовал все варианты, чтобы найти причину или хотя бы закономерность.
Как подключены датчики к UTP? Используется одна UTP и 6 разных проводников (по 3 на датчик) или какие-то провода общие? При подключении на паразитном питании, провод земли и питания объединены у датчика?
Re: несколько датчиков температуры
Провел дополнительный эксперимент. Подключил оба датчика через UTP длиной 17 метров на разные пары. Питание паразитное. Все прекрасно работает.
Если при подключении второго датчика происходит сбой обоих, возможно кабель UTP, с помощью которого подключены датчики, поврежден.
Если при подключении второго датчика происходит сбой обоих, возможно кабель UTP, с помощью которого подключены датчики, поврежден.
Re: несколько датчиков температуры
Andrey_B писал(а):Подключил два датчика DS18B20 Waterproof к контроллеру (порты P34, P35). Оба показывают нормальные значения.
Вы не ответили на вопрос: "Это происходит в любой последовательности или только при подключении в качестве "второго" строго определенного датчика?"
При подключении 2 любых датчиков начинаются проблемы
Изначально подключил питание и массу обоих датчиков на один провод, потом разделил, оставил общим только питание, потом питание от одного отключил, потом от обоих питание отключил и во всех случаях стабильность ест только когда подключен один датчикAndrey_B писал(а): Что будет, если подключить один оставшийся у вас датчик в качестве второго? Я бы на вашем месте испробовал все варианты, чтобы найти причину или хотя бы закономерность.
Как подключены датчики к UTP? Используется одна UTP и 6 разных проводников (по 3 на датчик) или какие-то провода общие? При подключении на паразитном питании, провод земли и питания объединены у датчика?
все таки что проверять мультиметром? тупо питание которое приходит на датчик или можно посмотреть что-то еще?