2561+14in цифровые датчики

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
ak73
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 20 июл 2017, 23:22

Re: 2561+14in цифровые датчики

Сообщение ak73 » 05 сен 2017, 13:18

что проверять мультиметром? (если можно для чайников)

ak73
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 20 июл 2017, 23:22

Re: 2561+14in цифровые датчики

Сообщение ak73 » 06 сен 2017, 11:50

у меня аналогичный случай, проблемы начинаются когда подключаешь второй датчик температуры на другую пару UTP

Ivan_A
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 16:14

Re: 2561+14in цифровые датчики

Сообщение Ivan_A » 07 сен 2017, 11:04

ребят, подскажите что я делаю не так..
Подключаю влагозащищенный DS18B20. Мега 328, подключал к двум мегам с прошивкой 3.55 и 3.56b. Подключаю к модулю 14in напрямую, красный и черный провод в левую клемму, желтый в правую, джампер переставил вниз. Показаний не вижу...
del.jpg
del.jpg (13.49 КБ) 2564 просмотра
Попробовал 4 датчика на разных портах

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: 2561+14in цифровые датчики

Сообщение Andrey_B » 07 сен 2017, 11:42

Ivan_A, попробуйте подключить красный провод к +3,3В.
Некоторые партии влагозащищенных датчиков не работают на паразитном питании.

Ivan_A
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 16:14

Re: 2561+14in цифровые датчики

Сообщение Ivan_A » 07 сен 2017, 11:57

Андрей, спасибо за совет! Видимо мне попалась такая партия. Есть показания на дополнительном питании.

5kull
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 17:35

Re: 2561+14in цифровые датчики

Сообщение 5kull » 07 окт 2017, 10:54

Такая же проблема, Мега 328 14in. Есть 5 датчиков на паразитном, все работало ок, около полугода. Стал моросить крайний на 13 порту причем правильную температуру показывает с интервалом несколько секунд, потом ахиниею от +10 до —110. Закрыл 13 порт, так начал глючить следующий, и так до последнего на 8 порту. Наводки и качество датчиков можно думаю исключить, за пол года ничего не изменилось в качестве проводки, датчики брал у Андрея, тем более маловероятно что они могут полететь все одновременно

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: 2561+14in цифровые датчики

Сообщение Andrey_B » 07 окт 2017, 11:10

5kull, при описании проблемы я всегда прошу пользователей давать по возможности максимально полную информацию.
Ваше сообщение рождает массу вопросов.
Какие датчики: во влагозащищенном корпусе или нет?
Где установлены: улица, дом, влажная среда/сухая?
Как подключены: с использованием Dsen-Adapter или нет?
Если адаптер не используется, то как соединен датчик с кабелем (скрутка, пайка, клеммники и т.д.) и как кабель соединен с модулем?
Какова длина кабеля?
Какой кабель используется? Если используется UTP/FTP, то задействованы свитые провода для подключения GND/Data или нет?
Где соединятся земля с ногой питания: у датчика или у модуля?
Если сбой происходит в режиме паразитного питания, то как датчики ведут себя при подключенном питании. (В предыдущем сообщении я говорил, что DS18B20-Waterproof иногда плохо работают или не работают вовсе на паразитном питании).
5kull писал(а):Наводки и качество датчиков можно думаю исключить, за пол года ничего не изменилось в качестве проводки
Ну, по крайней мере изменилась погода. Она стала более влажной и холодной. Поэтому и интересно, не вызваны ли проблемы качеством соединений или намоканием кабеля.

5kull
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 17:35

Re: 2561+14in цифровые датчики

Сообщение 5kull » 07 окт 2017, 11:59

Обычные DS18B20 без защитного корпуса, без адаптера, спаяны и изолированы, у модуля просто зажаты, земля/питание спаяны у датчиков. Два датчика в гофре, в полу. Остальные в корпусах выключателей. Для соединений использовались свитые пары. Длина шин от 5 до 20м. Так как началось все как раз с датчика, который в полу, исключил заливание. Чуть позже попробую подключить питание, но хотелось решить проблему без этого, так как почти все витые пары заняты

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: 2561+14in цифровые датчики

Сообщение Andrey_B » 07 окт 2017, 12:30

С выходом из строя датчиков DS18B20 не сталкивался ни разу. Тем более в массовом порядке. Вероятнее всего, с датчиками все в порядке, хотя в современном мире ничего нельзя исключать.
Если по линии длиной 20 метров еще могут быть какие-то теоретические вопросы, то линия длиной 5 метров должна работать всегда даже на плохом кабеле.
Каждый датчик подключен своими проводами к одному порту или на одной шине висит несколько датчиков? Используется ли этот же UTP/FTP кабель для подключения еще чего-то?
Не проходят ли кабели рядом с высоковольтными проводами и не связаны ли сбои с включением отопительного оборудования (нагреватели, насосы и т.д.)?
Если подключить новый датчик напрямую к контроллеру коротким проводом, возникает ли аналогичная проблема?
Влияет ли перезагрузка контроллера на корректность показаний датчиков?
Стабильно ли питание контроллера?
Меняется ли что-то при подключении датчика к другому порту, который ранее не использовался с датчиками DS18B20?
Интересно было бы по возможности взглянуть на фото смонтированного датчика (состояние, подключение к кабелю).
И не понятно - датчики перестали работать совсем или работают, но иногда отображают некорректные значения?

5kull
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 17:35

Re: 2561+14in цифровые датчики

Сообщение 5kull » 08 окт 2017, 17:26

Вся слаботочка была проложена этим кабелем, кнопки, датчики протечки, газа.. При укладке, старались минимизировать возможные наводки, но полностью избежать соседства с высоковольтными проводами не удалось, но все тестировалось и до этого времени работало ок. Кабель не самый дорогой, но довольно неплохого качества. Каждый датчик на отдельном порту. Контроллер, как и еще два других с модулями реле, подключен к компьютерному блоку питания. С включением каких либо приборов наверное не связано, так как раньше все работало даже при включенной сварке или мощной пиле, так и сейчас збои от этого не зависят. Датчики показывают нормальные показания периодично(около 10с), но управлять актуаторами уже невозможно, так как реле постоянно щёлкает из-за разброса показаний. Перегрузка контроллера не влияет, только выключение порта а затем повторная его настройка на вход dsen ненадолго приводит к корректной роботе (2-3 минуты). По остальному отпишусь позже и выложу фото

xsash
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 12:27

Re: 2561+14in цифровые датчики

Сообщение xsash » 08 окт 2017, 18:43

А что показывает "стороннее" оборудование при считывании данных? Например ардуинка, что позволит хотя бы определиться с датчиками и линией

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: 2561+14in цифровые датчики

Сообщение d.v.ermakov » 09 окт 2017, 16:59

Попробуйте заменить блок питания.

5kull
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 17:35

Re: 2561+14in цифровые датчики

Сообщение 5kull » 09 окт 2017, 19:59

Итак вести с полей:
Подключил имеющийся DS18B20 waterproof вместо обычного датчика, короткий провод - работает корректно.
Подключил один из глючных датчиков на свободный порт - глючит как раньше.
Датчики моросят с разными интервалами.
Обесточивал все приборы, кроме серверной - глюки оставались, но кажется реже.
Серверная находится под лестницей, каркас сварной, ступени подсвечены диодными лентами, при их включении глюки учащаются - возможно просто совпадение.
Блок питания поменял на дешевый китайский 3 амперник - ничего не изменилось.
Я не понимаю, если дело в наводках - то у соседей за стеной должен стоять андронный коллаидер?)

xsash
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 12:27

Re: 2561+14in цифровые датчики

Сообщение xsash » 10 окт 2017, 08:35

Ну вот одно из сообщений, если гуглить про наводки на DS18B20
>столкнулся с эффектом когда DS18B20 не всегда отвечает, эффект проявляется при работе на индукционной плите

а как себя поведет датчик при подачи напряжения? в "пассивном" исполнении он более подвержен сторонним факторам

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: 2561+14in цифровые датчики

Сообщение Andrey_B » 10 окт 2017, 17:39

5kull
1. Вы не сообщили, пробовали ли вы подключать к датчикам питание.
2. Нужно попробовать подключить датчик, который стабильно работает на коротком проводе, вместо того, который сбоит.
3. Нужно попробовать к тому датчику, который сбоит бросить новый временный кабель от контроллера.
4. Какое еще оборудование работает в серверной? Есть ли нагревательное оборудование с регуляторами мощности?
5. Нужно проверить что будет, если взять питание 12В не от блока питания, а скажем, от хорошей заряженной 12В батареи.

5kull
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 17:35

Re: 2561+14in цифровые датчики

Сообщение 5kull » 10 окт 2017, 20:10

Update:
1. Сегодня распаял один датчик, подключил питание, ничего не изменилось, подключал новые в корпусе и без, с питанием и без - ситуация та же.
2. Все датчики, если подключить их на короткий провод работают без сбоев.
3. В серверной есть еще роутер, блок питания меги и компьютерный блок питания (на данный момент питает диодные ленты)
4. Ситуация заметно ухудшается, если включен компьютерный БП, но при выключенном БП сбои полностью не исчезают
5. Глюки начались еще до появления в серверной компьютерного БП

Попробую пробросить временную линию для датчиков, и вынести все БП как можно дальше, пока найду батарею. Еще хочу прошить Мегу.

Реально ли вообще такое, что в следствии какого-то сбоя, Мега вдруг стала очень чувствительна к наводкам?

ak73
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 20 июл 2017, 23:22

Re: 2561+14in цифровые датчики

Сообщение ak73 » 17 окт 2017, 14:48

Тоже интересует вопрос, я так и не сумел победить такую же проблему

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: 2561+14in цифровые датчики

Сообщение Andrey_B » 17 окт 2017, 16:01

5kull писал(а):Реально ли вообще такое, что в следствии какого-то сбоя, Мега вдруг стала очень чувствительна к наводкам?
Думаю, этот вариант можно исключить. Я никогда не сталкивался с чем-то подобным.
Чтобы понять, что в действительности происходит, можно попробовать подключить анализатор уровней на шину 1-wire.
Я бы попробовал, но у меня эта проблема не проявляется. Датчики на указанных длинах работают без нареканий.
Если же идти "методом тыка", то можно попробовать подключить шину к порту без встроенной подтяжки (например, вилки XP5/XP6) и экспериментировать с номиналом внешней подтяжки (1,5-3,3кОм). Это не даст ответа на вопрос, что является причиной, но зато можно добиться стабильной работы в конкретных условиях.

И кстати, попробуйте все же вариант с батареей вместо БП.

5kull
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 17:35

Re: 2561+14in цифровые датчики

Сообщение 5kull » 18 окт 2017, 00:42

Перепробовал все, осталось только батарею..

5kull
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 17:35

Re: 2561+14in цифровые датчики

Сообщение 5kull » 24 окт 2017, 19:16

Достал батарею от ББП, показалось что мега работает нормально, прошло минут 15 и начались сбои. Конечно они довольно редки (раз в несколько минут) по сравнению с тем что было до этого, но стоит только включить старый компьютерный БП что расположен рядом - сбои становятся перманентными.
Хотелось бы все таки найти причину всего этого.

Ответить