Подключение 5 вольтового датчика давления
Подключение 5 вольтового датчика давления
Добрый день!
Необходимо к меге подключить датчик давления:
Рабочее напряжение: 5.0 В постоянного тока
Выходное напряжение: 0.5-4.5 В постоянного тока
Рабочий ток: <= 10 мА
Помогите разобраться со схемой согласования и питания.
Как лучше подать питание на датчик: взять 12v с меги и через стабилизатор 7805? не будет ли он сильно греться?
Какую схему согласования выхода 5в с датчика использовать? какие наминалы?
Необходимо к меге подключить датчик давления:
Рабочее напряжение: 5.0 В постоянного тока
Выходное напряжение: 0.5-4.5 В постоянного тока
Рабочий ток: <= 10 мА
Помогите разобраться со схемой согласования и питания.
Как лучше подать питание на датчик: взять 12v с меги и через стабилизатор 7805? не будет ли он сильно греться?
Какую схему согласования выхода 5в с датчика использовать? какие наминалы?
Re: Подключение 5 вольтового датчика давления
У меня аналогичный датчик прекрасно заработал на 3,3В. Выходное напряжение уменьшилось, но зависимость осталась линейной.
Датчик такой: https://ru.aliexpress.com/item/0-0-8-Mp ... 0.0.puoINT
Питание: 3,3В
Выход (желт): на вход АЦП MegaD-14IN
Потребляемый ток: 2,2 мА
Формула расчета:
P=(X-105)/75
P- давление, bar
X- значение входа АЦП MegaD, 0-1023
Датчик такой: https://ru.aliexpress.com/item/0-0-8-Mp ... 0.0.puoINT
Питание: 3,3В
Выход (желт): на вход АЦП MegaD-14IN
Потребляемый ток: 2,2 мА
Формула расчета:
P=(X-105)/75
P- давление, bar
X- значение входа АЦП MegaD, 0-1023
С уважением, Игорь
Re: Подключение 5 вольтового датчика давления
У меня экспериментальным путем получилась такая формула для датчика на 0-5 атм (бар):
В моем случае используется АЦП pcf8591 со стандартным линуксовым драйвером (умножает значения на 10).
Поскольку датчик из серии "ratiometric", то его надо питать от опорного напряжения АЦП, иначе значения будут "плавать",
либо хорошо стабилизировать питание.
250 - атмосферное давление, т.е. относительный ноль.
Код: Выделить всё
$pressure = round( (float) (($pressure-250)*0.00244),2)
Поскольку датчик из серии "ratiometric", то его надо питать от опорного напряжения АЦП, иначе значения будут "плавать",
либо хорошо стабилизировать питание.
250 - атмосферное давление, т.е. относительный ноль.
-
- Администратор
- Сообщения: 2188
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: Подключение 5 вольтового датчика давления
Вы можете этот датчик (с выходом 0,5-4,5 вольта) подключить к любому входу, который имеет АЦП (ADC) напрямую, но не увидите показаний выше 3,3 вольта (АЦП будет просто показывать максимум).Nikolay_Ch писал(а): ↑10 окт 2019, 16:46Подскажите, а какую обвязку сделать для подключения вот такого аналогового датчика?
https://www.aliexpress.com/item/32656389610.html
Лучше поставить два резистора (обычный делитель), например, верхний - 100 Ом, нижний - 270 Ом.
П.С. Забыл посмотреть допустимый ток вашего датчика, а он 10мА. С приведёнными выше резисторами получается 12мА. Поэтому лучше умножить номиналы, скажем, на 10.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 окт 2019, 18:18
Re: Подключение 5 вольтового датчика давления
Мне нужно подключить 6 таких датчиков... Насколько я понимаю, здесь можно подключить до 8 датчиков. Но 6 из них с подтяжкой.
Какую обвязку сделать, чтобы задействовать весь диапазон от 0 до 5 вольт на входе? Согласователь уровней не подойдет - он для цифры же.
Еще Вы говорили, что нужен источник опорного напряжения еще для точных показаний? Если не сложно, подскажите, пожалуйста схемку.
Какую обвязку сделать, чтобы задействовать весь диапазон от 0 до 5 вольт на входе? Согласователь уровней не подойдет - он для цифры же.
Еще Вы говорили, что нужен источник опорного напряжения еще для точных показаний? Если не сложно, подскажите, пожалуйста схемку.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 окт 2019, 18:18
Re: Подключение 5 вольтового датчика давления
Читал, но там подключают датчик напрямую, без обвязки, что мне кажется не совсем корректным способом подключения, особенно для портов с подтяжкой. Без обвязки - я скорее всего получу некорректные данные. Отсюда и вопрос...Erik писал(а): ↑11 окт 2019, 07:59статью читали?
https://ab-log.ru/smart-house/garden_au ... irrigation
Re: Подключение 5 вольтового датчика давления
Вы получите некую зависимость данных на входе от давления.Nikolay_Ch писал(а): ↑11 окт 2019, 08:11Читал, но там подключают датчик напрямую, без обвязки, что мне кажется не совсем корректным способом подключения, особенно для портов с подтяжкой. Без обвязки - я скорее всего получу некорректные данные. Отсюда и вопрос...Erik писал(а): ↑11 окт 2019, 07:59статью читали?
https://ab-log.ru/smart-house/garden_au ... irrigation
Если вам интересно отслеживать границу - вам не нужны точность.
Вы по манометру выставьте один раз граничное давление, и посмотрите и запомните значения в получаемой зависимости.
И все.
Потом будете только оценивать, выше или ниже получаемое значение относительно запомненного.
-
- Администратор
- Сообщения: 2188
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: Подключение 5 вольтового датчика давления
Такое количество аналоговых датчиков я бы подключал к блоку MegaD-2561 (у него подтяжек нет; можно использовать переходник со шлейфа на винты на дин-рейку с Али), а не к моноблоку. Либо использовал бы модуль внешнего (более точного, кстати) ADC ADS1115, он поддерживается прошивкой Меги.Nikolay_Ch писал(а): ↑11 окт 2019, 00:08Мне нужно подключить 6 таких датчиков... Насколько я понимаю, здесь можно подключить до 8 датчиков. Но 6 из них с подтяжкой.
Извините, я не очень понятно, видимо написал в предыдущем сообщении. Для использования полного диапазона датчика (0,5-4,5 вольта перевести в диапазон 0-3,3 вольта) на вход Меги (выход датчика) нужно добавить два резистора (делитель напряжения): верхний 1кОм, нижний 2,7кОм.Nikolay_Ch писал(а): ↑11 окт 2019, 00:08Какую обвязку сделать, чтобы задействовать весь диапазон от 0 до 5 вольт на входе?
В моноблоке действительно есть место для установки внешнего ИОН, более точного, чем встроенный. Но это требует изменения исходного кода прошивки, от которого со временем отказались, так как теперь есть возможность подключения внешнего, намного более точного, ADS1115.Nikolay_Ch писал(а): ↑11 окт 2019, 00:08Еще Вы говорили, что нужен источник опорного напряжения еще для точных показаний?
Кстати, в вашем случае точности встроенного в Мегу АЦП будет, скорее всего, вполне достаточно.
Схемки я рисовать не буду. Это опять же, ИМХО, некий фильтр, позволяющий сначала разобраться, а потом что-то делать. Не буду долго рассказывать, почему я к этому выводу пришёл, но за мою биографию бывали и несчастные случаи со смертельным исходом, по причине некоторых благих намерений. До сих пор всё помню в подробностях.
Поэтому рекомендую две своих любимых книжки:
Рудольф Сворень, Электроника шаг за шагом,
Хоровиц и Хилл, Искусство схемотехники.
А затем даташиты используемых в схеме компонентов.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 окт 2019, 18:18
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 окт 2019, 18:18
Re: Подключение 5 вольтового датчика давления
Хм... В такой ситуации мне проще будет брать готовые модули на Али и подключать их к Малинке или Апельсинке (собственно это и выйдет дешевле)... Видимо не судьба мне быть покупателем...d.v.ermakov писал(а): ↑11 окт 2019, 17:18Схемки я рисовать не буду. Это опять же, ИМХО, некий фильтр, позволяющий сначала разобраться, а потом что-то делать. Не буду долго рассказывать, почему я к этому выводу пришёл, но за мою биографию бывали и несчастные случаи со смертельным исходом, по причине некоторых благих намерений. До сих пор всё помню в подробностях.
Поэтому рекомендую две своих любимых книжки:
Рудольф Сворень, Электроника шаг за шагом,
Хоровиц и Хилл, Искусство схемотехники.
А затем даташиты используемых в схеме компонентов.
-
- Администратор
- Сообщения: 2188
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: Подключение 5 вольтового датчика давления
Ура.Nikolay_Ch писал(а): ↑11 окт 2019, 19:58Хм... В такой ситуации мне проще будет брать готовые модули на Али и подключать их к Малинке или Апельсинке (собственно это и выйдет дешевле)... Видимо не судьба мне быть покупателем...
Деньги тут ни при чём.
Вероятнее всего, вы студент, который не хочет даже элементарную схему самостоятельно нарисовать, которую вам дважды описали и за вас рассчитали. Кончается такой подход именно так, как я написал выше.
Re: Подключение 5 вольтового датчика давления
Если система отопления закрытая. Котел на салярке. Если ставить датчик давление рядом с котлом, или например через 5 метров на подающей или обратной трубе, давление в системе всегда одинаково должно показывать?
-
- Администратор
- Сообщения: 2188
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: Подключение 5 вольтового датчика давления
Нет, конечно. Если бы давление не отличалось, вода бы не двигалась. Циркуляция обеспечивается разностью давления в подаче и в обратке.
Re: Подключение 5 вольтового датчика давления
Я правильно понимаю что ADS1115 придется запитать от отдельного БП 5В?d.v.ermakov писал(а): ↑11 окт 2019, 17:18Либо использовал бы модуль внешнего (более точного, кстати) ADC ADS1115, он поддерживается прошивкой Меги.
-
- Администратор
- Сообщения: 2188
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: Подключение 5 вольтового датчика давления
Это понятно, главное что нужно питать его от 5В. Спасибо.d.v.ermakov писал(а): ↑09 янв 2020, 22:16Не обязательно отдельного, в моноблоке или в MegaD-14-IOR встроен источник 5 вольт.