Страница 6 из 11
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Добавлено: 24 янв 2018, 11:24
Ruslan
vol19 писал(а): ↑24 янв 2018, 09:57
если функционально - тоже самое - имеет ли смысл платить больше ? или я ошибаюсь ?
Для меня тут самое главное понять про "если функционально - то же самое". Ответить на этот вопрос по скудному описанию очень сложно. Может быть функционально это и то же, но порог срабатывания, видимо, 5 А. Потом, еще нужно понять, что там в качестве выходного сигнала.
У наших "серийно" выпускается датчик с порогом срабатывания 0,35А. Дискретный выход (замкнуто/разомкнуто) - для Меги самое то (в плане простоты использования). Я попросил их сделать для меня датчик с меньшим порогом срабатывания, они говорят - "запросто". Сделали и уже отправили.
Если у наших восточных партнеров есть полные аналоги по более доступной цене, то смысла переплачивать, конечно, нет.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Добавлено: 29 янв 2018, 14:25
empenoso
Натянули потолок включили весь свет и обнаружилось что БП LRS-350-12 вентиляторный
шумит 60 dB. В пустой квартире конечно слышно везде.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Добавлено: 29 янв 2018, 14:38
OlegJktu84
empenoso писал(а): ↑29 янв 2018, 14:25
Натянули потолок включили весь свет и обнаружилось что БП LRS-350-12 вентиляторный
шумит 60 dB. В пустой квартире конечно слышно везде.
60 dB будет слышно очень-очень сильно.
Я бы вытряхнул из родного корпуса и сделал самосбор с большими тихоходными вентиляторами для ПК с терморезисторами.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Добавлено: 29 янв 2018, 15:49
empenoso
Да, в общем-то место в щите есть, можно и заменить, просто существуют ли блоки питания 12 вольтовые более чем на 350Вт безвентиляторные?
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Добавлено: 29 янв 2018, 21:07
empenoso
Или тут еще подумал - могу его легко вынести на заднюю стенку щита и закрыть в звукоизоляционном кожухе - по месту ограничений нет - строители удачно сделали что к шкафам и спереди и сзади есть свободный подход, но при этом не бросается в глаза, а место есть.
Вот только где такой кожух взять или из чего сделать чтобы он там не сгорел?
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Добавлено: 30 янв 2018, 06:45
Alex_Jet
empenoso помните мой "трактат" о необходимости иметь множество БП? Извините, что забыл сказать о ненужности в квартире/доме вентиляторных решений... (БП, роутеры, коммутаторы, серверы и другие девайсы, которые бывают безвентиляторными).
В звукоизоляционном кожухе БП может перегреваться и уходить в shutdown - нужно пространство для отвода тепла (если точнее, то нужна циркуляция воздуха). Рекомендую воспользоваться либо советом OlegJktu84, либо применить несколько менее мощных БП с "безвентиляторной технологией". Еще как вариант - если щит металлический, то при условии сохранения электробезопасности (применение диэлектрических прокладок и изолирование токоведущих частей БП) можно отказаться от вентилятора прикрепив радиатор БП к самому щитку.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Добавлено: 01 фев 2018, 20:49
empenoso
Набрел на сайт по БП:
https://e-components.ru/catalog/ac-dc-p ... 304&page=1
Как будто есть большой мощности безвентиляторные? Требуется 350-400 Вт.
Может кто-то опытным взглядом подсказать?
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Добавлено: 02 фев 2018, 06:33
Alex_Jet
empenoso писал(а): ↑01 фев 2018, 20:49
Может кто-то опытным взглядом подсказать?
А чего подсказывать-то? Загуглите по каждому названию картинку и поймете, что все мощные БП вентиляторные. Сейчас ведь (точнее давно уже) основное направление - это миниатюризация, а значит для съема большой мощности корпус, который является радиатором нужно продувать. Воспользуйтесь моим предыдущим советом.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Добавлено: 02 фев 2018, 11:36
empenoso
Alex_Jet писал(а): ↑02 фев 2018, 06:33
empenoso писал(а): ↑01 фев 2018, 20:49
Может кто-то опытным взглядом подсказать?
А чего подсказывать-то? Загуглите по каждому названию картинку и поймете, что все мощные БП вентиляторные. Сейчас ведь (точнее давно уже) основное направление - это миниатюризация, а значит для съема большой мощности корпус, который является радиатором нужно продувать. Воспользуйтесь моим предыдущим советом.
Не могу с вами согласится, даже в первом приближении нашел безвентиляторные которые требуют внешний обдув.
U-Bracket:
Wattage : 150W~500W
Features :
1U low profile
Built-in active PFC function
Fanless design
Model: USP-150 / USP-225 / USP-350 / USP-500
Цена правда не радует ~6,5 т.р.:
https://www.aliexpress.com/item/Sumger- ... 70988.html
Вот еще китаец ~1,5 т.р.: SANPU Switching Power Supply 12 Volt 300 Watt 25 Amp 12V LED Driver AC-DC:
https://www.aliexpress.com/item/2016-Ne ... 67850.html
Сейчас стоит: LRS-350-12. Технические параметры
Выходное напряжение, В 12
Выходной ток, А 29
Мощность, Вт 348
Размеры, мм 215x115x30
UPD: Думаю может заказать два китайца, в щите их полностью разделить для разных потребителей, поставить DS18B20 на каждый и бесшумный вентилятор компьютерный по размеру тоже заказать - чтобы включать его при превышении порога температуры. Это выглядит проще, чем параллельно пытаться соединить несколько мелких БП
http://www.electrosad.ru/Electronics/ParSoed.htm
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Добавлено: 02 фев 2018, 15:09
Alex_Jet
Ну вот я о том и говорю, что если мощный и безвентиляторный то дорогой. Если мощный и вентиляторный, то цена приемлема, ОБР конечно хуже.
А в чем проблема разделить нагрузку на 2 БП меньшей мощности?
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Добавлено: 03 фев 2018, 10:27
empenoso
Был удивлен увидев подобный БП в леруа мерлен:
https://leroymerlin.ru/product/blok-pit ... -13576930/ , только на московском сайте он 1,6 т.р., а у нас 2 т.р.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Добавлено: 03 фев 2018, 12:19
alex946
Это светодиодный источник тока, а не напряжения, если правильно понимаю.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Добавлено: 03 фев 2018, 13:42
empenoso
alex946 писал(а): ↑03 фев 2018, 12:19
Это светодиодный источник тока, а не напряжения, если правильно понимаю.
Не могу ничего ответить.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Добавлено: 03 фев 2018, 13:58
empenoso
Фактически перед выбором:
1. 2* Китаец SANPU Switching Power Supply 12 Volt 300 Watt 25 Amp 12V LED Driver AC-DC Slim Lighting Transformer Fanless for Indoor LEDs SMPS
https://www.aliexpress.com/item/Sumger- ... 70988.html по ~1,6 т.р. По размеру он примерно как половинка существующего 350 Вт.
2. 2* Mean Well MPS-200-12 безвентиляторный по 1,5 т.р.
http://www.mean-well.ru/store/MPS-200-12/ В щит уже не влезут оба, придется выносить за пределы щита второй БП.
3. 2* Mean Well EPP-200-12 по 2 т.р. Очень маленькие, влезут оба на место существующего
http://www.meanwell.com/webapp/product/ ... od=EPP-200 обязательно придется ставить вентиляторы.
4. 1* Mean Well HEP-600-12
http://www.mean-well.ru/store/HEP-600-12/ есть возможность купить по ~5 т.р. и он безвентиляторный. Можно прикрепить на обратной стороне щита - там много места и можно не ставить вентилятор - вряд ли даже половина от его номинала будет нагрузка. Вот его спецификация:
http://www.meanwell.com/webapp/product/ ... od=HEP-600
В первых трех вариантах еще щиты придется переделывать что запитать от какого БП, а в 4м варианте - только вынести БП из щита на его заднюю сторону. Если удастся купить HEP-600-12 по 5 т.р. то склоняюсь к этому варианту.
Третий щит сейчас:
- IMG_20171221_164126_.jpg (181.09 КБ) 3494 просмотра
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Добавлено: 04 фев 2018, 15:58
empenoso
Вопрос к знатокам микротика: в доме только ростелеком - подключили, установив Huawei HG8245H - все работает (белого IP нет).
Но у меня уже был установлен MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN (mipsbe), который и планирую использовать. Воткнул MikroTik в Huawei, на Huawei wi-fi отключил - вроде все работает через микротик, проводные подключения тоже через микротик.
Но с удаленным доступом какая-то проблема. Всегда включал VPN из под winbox и все работало - а сейчас ни как не хочет. Куда смотреть?
- mikrot.jpg (193.93 КБ) 3455 просмотров
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Добавлено: 07 фев 2018, 19:53
empenoso
Получил в общем БП, посмотрим как себя покажет.
- IMG_20180207_193115_.jpg (132.54 КБ) 3401 просмотр
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Добавлено: 08 фев 2018, 22:17
Erik
empenoso писал(а): ↑04 фев 2018, 15:58
Вопрос к знатокам микротика: в доме только ростелеком - подключили, установив Huawei HG8245H - все работает (белого IP нет).
Но у меня уже был установлен MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN (mipsbe), который и планирую использовать. Воткнул MikroTik в Huawei, на Huawei wi-fi отключил - вроде все работает через микротик, проводные подключения тоже через микротик.
Но с удаленным доступом какая-то проблема. Всегда включал VPN из под winbox и все работало - а сейчас ни как не хочет. Куда смотреть?
mikrot.jpg
На Huawei нужно хостом DMZ назначить микротик, чтобы весь входящий из интернета траффик попадал на него.
И QuickSet (на микротике) - это кривой конфиг в результате, который где-нибудь, да не работает.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Добавлено: 10 фев 2018, 13:38
empenoso
Замена БП помогла - не слышно и не видно БП теперь. Только китайский контактор на 40А (TOCT1
http://s.aliexpress.com/MnYbE7NZ) слегка гудит - какой-нибудь бы вариант на 2 модуля 40А совсем бесшумный подыскать
- IMG_20180210_140130_.jpg (124.04 КБ) 3313 просмотров
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Добавлено: 13 фев 2018, 08:01
empenoso
Erik писал(а): ↑08 фев 2018, 22:17
empenoso писал(а): ↑04 фев 2018, 15:58
Вопрос к знатокам микротика: в доме только ростелеком - подключили, установив Huawei HG8245H - все работает (белого IP нет).
Но у меня уже был установлен MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN (mipsbe), который и планирую использовать. Воткнул MikroTik в Huawei, на Huawei wi-fi отключил - вроде все работает через микротик, проводные подключения тоже через микротик.
Но с удаленным доступом какая-то проблема. Всегда включал VPN из под winbox и все работало - а сейчас ни как не хочет. Куда смотреть?
mikrot.jpg
На Huawei нужно хостом DMZ назначить микротик, чтобы весь входящий из интернета траффик попадал на него.
И QuickSet (на микротике) - это кривой конфиг в результате, который где-нибудь, да не работает.
Внес настройки в Huawei, но не хочет по vpn извне подключаться:
- HG8245H_2.jpg (170.27 КБ) 3260 просмотров
- HG8245H_1.jpg (129.25 КБ) 3260 просмотров
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Добавлено: 13 фев 2018, 09:27
empenoso
Похоже проблема в том что не совпадает адрес внешний и локальный адрес микротика, из-за этого встроенный сервис микротика Cloud и не работает: "DDNS server received request from IP 31.XXX.17.17 but your local IP was 192.168.100.3; DDNS service might not wock."