Контроль заполнения септика

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
majkl84
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 09:53

Re: Контроль заполнения септика

Сообщение majkl84 » 25 янв 2019, 10:49

artem521 писал(а):
24 ноя 2017, 20:24
MSapogov писал(а):
intrahouse писал(а):Попробуйте бесконтактный датчик XKC-Y25-V
На AliExpress стоит около 300 руб.
В том случае если септик из пластика толщиной не более 1 см.
Спасибо большое за идею:) септик из бетонных колец.
Я устанавливал в канализационную трубу 50 и крепил внутри бетонного колодца для дренажа. Вертикальная труба и 3 тройника, а в заглушки установил эти датчики горячими соплями в клеил и все это подключено к ESP через плату согласования.

artem521
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 19 окт 2017, 18:04

Re: Контроль заполнения септика

Сообщение artem521 » 03 фев 2019, 22:15

Есть отечественные датчики ВИКО-Е-151 , закажу, протестирую, отпишусь. Стоят на производстве, надежные по сработке в отличии от итальянских, которые работают не корректно.

Burst
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 13:22
Откуда: Балашиха

Re: Контроль заполнения септика

Сообщение Burst » 04 фев 2019, 13:46

artem521 писал(а):
03 фев 2019, 22:15
Есть отечественные датчики ВИКО-Е-151 , закажу, протестирую, отпишусь. Стоят на производстве, надежные по сработке в отличии от итальянских, которые работают не корректно.
Только у самого чувствительного из них гарантированное расстояние срабатывания 10,8мм, а у меня например стенка септика 20мм. Хотелось бы нонинтрузивный датчик...

artem521
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 19 окт 2017, 18:04

Re: Контроль заполнения септика

Сообщение artem521 » 04 фев 2019, 14:58

Burst писал(а):
04 фев 2019, 13:46
artem521 писал(а):
03 фев 2019, 22:15
Есть отечественные датчики ВИКО-Е-151 , закажу, протестирую, отпишусь. Стоят на производстве, надежные по сработке в отличии от итальянских, которые работают не корректно.
Только у самого чувствительного из них гарантированное расстояние срабатывания 10,8мм, а у меня например стенка септика 20мм. Хотелось бы нонинтрузивный датчик...
Вы хотите чтобы датчик был вне емкости? Во первых как его крепить, во вторых как его обслуживать? Я подразумеваю такой вариант, что пластиковая труба с заглушками будет внутри емкости, а внутри этой трубы датчики, которые можно прикрепить по разному качественно.
Вложения
5.png
5.png (84.54 КБ) 716 просмотров

Ruslan
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: Контроль заполнения септика

Сообщение Ruslan » 04 фев 2019, 15:37

Вариант с герконами не подойдет? (https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 84&start=6)
Да, потребуется несколько портов Меги. Ну и что. Для такого важного дела -- не жалко.

artem521
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 19 окт 2017, 18:04

Re: Контроль заполнения септика

Сообщение artem521 » 04 фев 2019, 18:38

Ruslan писал(а):
04 фев 2019, 15:37
Вариант с герконами не подойдет? (https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 84&start=6)
Да, потребуется несколько портов Меги. Ну и что. Для такого важного дела -- не жалко.
Это все понятно, а как крепить то его?

Ruslan
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: Контроль заполнения септика

Сообщение Ruslan » 04 фев 2019, 19:31

artem521 писал(а):
04 фев 2019, 18:38
Это все понятно, а как крепить то его?
В смысле, герконы?. Например, на клей. Если у вас датчики будут располагаться на внутренней поверхности трубы, погруженной в септик, тогда все еще проще. Приматываете герконы изолентой к вертикальной стойке на нужной высоте, а саму стойку крепите внутри трубы.

Burst
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 13:22
Откуда: Балашиха

Re: Контроль заполнения септика

Сообщение Burst » 04 фев 2019, 19:43

artem521 писал(а):
04 фев 2019, 14:58
Вы хотите чтобы датчик был вне емкости? Во первых как его крепить, во вторых как его обслуживать? Я подразумеваю такой вариант, что пластиковая труба с заглушками будет внутри емкости, а внутри этой трубы датчики, которые можно прикрепить по разному качественно.
Датчики придется крепить перпендикулярно в трубе, что, как мне кажется, очень нетривиально без нарушения целостности трубы. Хотя конечно возможны разные конструктивные решения... Тогда уж легче две загерметизированные трубы погрузить с проводящими пластинами внутри и сделать "длинный конденсатор", подавать сигнал внешним генератором СВЧ, детектировать напряжение на выходе и измерять его АЦП. Уровень воды тогда кстати будет линейный, а не дискретный.

Ruslan
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: Контроль заполнения септика

Сообщение Ruslan » 04 фев 2019, 20:02

Пришла мне в голову мысль, что можно закрепить герконы внутри полипропиленовой трубы. И герметизировать ее снизу проще простого. И поплавок с магнитом (магнитами) можно около трубы организовать, использовав трубу как направляющую для поплавка.

artem521
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 19 окт 2017, 18:04

Re: Контроль заполнения септика

Сообщение artem521 » 04 фев 2019, 20:06

Burst писал(а):
04 фев 2019, 19:43
artem521 писал(а):
04 фев 2019, 14:58
Вы хотите чтобы датчик был вне емкости? Во первых как его крепить, во вторых как его обслуживать? Я подразумеваю такой вариант, что пластиковая труба с заглушками будет внутри емкости, а внутри этой трубы датчики, которые можно прикрепить по разному качественно.
Датчики придется крепить перпендикулярно в трубе, что, как мне кажется, очень нетривиально без нарушения целостности трубы. Хотя конечно возможны разные конструктивные решения... Тогда уж легче две загерметизированные трубы погрузить с проводящими пластинами внутри и сделать "длинный конденсатор", подавать сигнал внешним генератором СВЧ, детектировать напряжение на выходе и измерять его АЦП. Уровень воды тогда кстати будет линейный, а не дискретный.
Датчики можно зафиксировать в пластиковой трубе более меньшего диаметра и вставить в основную трубу, а все это дело чтобы не "ерзало" ( труба в трубе" сделать пластиковые распорки. Тогда целостность, а соответственно герметичность не пострадает.

artem521
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 19 окт 2017, 18:04

Re: Контроль заполнения септика

Сообщение artem521 » 04 фев 2019, 20:07

Ruslan писал(а):
04 фев 2019, 19:31
artem521 писал(а):
04 фев 2019, 18:38
Это все понятно, а как крепить то его?
В смысле, герконы?. Например, на клей. Если у вас датчики будут располагаться на внутренней поверхности трубы, погруженной в септик, тогда все еще проще. Приматываете герконы изолентой к вертикальной стойке на нужной высоте, а саму стойку крепите внутри трубы.
Делаем для себя, о изоленте и клее не может идти и речь:)

artem521
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 19 окт 2017, 18:04

Re: Контроль заполнения септика

Сообщение artem521 » 04 фев 2019, 20:16

Burst писал(а):
04 фев 2019, 19:43
artem521 писал(а):
04 фев 2019, 14:58
Вы хотите чтобы датчик был вне емкости? Во первых как его крепить, во вторых как его обслуживать? Я подразумеваю такой вариант, что пластиковая труба с заглушками будет внутри емкости, а внутри этой трубы датчики, которые можно прикрепить по разному качественно.
Датчики придется крепить перпендикулярно в трубе, что, как мне кажется, очень нетривиально без нарушения целостности трубы. Хотя конечно возможны разные конструктивные решения... Тогда уж легче две загерметизированные трубы погрузить с проводящими пластинами внутри и сделать "длинный конденсатор", подавать сигнал внешним генератором СВЧ, детектировать напряжение на выходе и измерять его АЦП. Уровень воды тогда кстати будет линейный, а не дискретный.
По поводу свч. Идея хорошая, но насколько она будет надежна в процессе эксплуатации?

Burst
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 13:22
Откуда: Балашиха

Re: Контроль заполнения септика

Сообщение Burst » 04 фев 2019, 20:54

artem521 писал(а):
04 фев 2019, 20:16
Burst писал(а):
04 фев 2019, 19:43
artem521 писал(а):
04 фев 2019, 14:58
Вы хотите чтобы датчик был вне емкости? Во первых как его крепить, во вторых как его обслуживать? Я подразумеваю такой вариант, что пластиковая труба с заглушками будет внутри емкости, а внутри этой трубы датчики, которые можно прикрепить по разному качественно.
Датчики придется крепить перпендикулярно в трубе, что, как мне кажется, очень нетривиально без нарушения целостности трубы. Хотя конечно возможны разные конструктивные решения... Тогда уж легче две загерметизированные трубы погрузить с проводящими пластинами внутри и сделать "длинный конденсатор", подавать сигнал внешним генератором СВЧ, детектировать напряжение на выходе и измерять его АЦП. Уровень воды тогда кстати будет линейный, а не дискретный.
По поводу свч. Идея хорошая, но насколько она будет надежна в процессе эксплуатации?
Самая проблемная часть для эксплуатации - та что погружена в жидкость, с этой точки зрения два простых изолированных электрода надёжней, чем несколько датчиков. Здесь проблема, как в общем то и со всеми подобными системами - борьба с отложениями, т.е. нужно чтобы слой отложений на трубах/трубе был не очень большой, иначе ёмкостные датчики не будут работать. У меня похожая проблема была как-то, только по трубе нефть бежала, на стенках парафин оседал, трубу из фторопласта пришлось ставить.

Серега_ХМАО-НВ
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 июн 2019, 11:00

Re: Контроль заполнения септика

Сообщение Серега_ХМАО-НВ » 16 июн 2019, 12:37

Всем привет.
Сразу к делу...имею "септик",а точнее накопительную ёмкость закопаную на глубине 2 метра. Есть труба-сифон (нкт 76диаметр) выведеная к верху. Задался вопросом автономного контроля уровня. Не охото каждую неделю нырять длинным шестом туда вниз. Поплавок отпадает сразу,чёрез трубу он тупо не пролезет. Почитал эту ветку и собрав все мысли выше отписавшихся людей нашел решение.
Купил EKF PROxima RL-SA Реле контроля уровня универсальное на дин рейку,цена вопроса 1600р. Сделал из пп трубы шест на котором из оцинкованых болтов 3 контакта,к ним кабель кгхл 3х0,75 и все это вывел в щиток. Контакты "com" и "min" расположены в нижней части шеста на высоте 30-см от нижней точки ёмкости, контакт max распологаем 25-30см от верхней части ёмкости. При заполнении ёмкости замыкаются контакты com и min,когда наполнение подходит к верху и замыкает контакт max на реле загорается красный светодиод.при откачке пока нижние контакты не обсохнут диод горит.как только всё откачали красный диод гаснет,горит зелёный.
Как найду болты и гайки из нержавейки заменю оцинковку. Подвижных деталей нет.система надёжна. Между контактами проходит через воду очень низкое напряжение.
Если кому поможет мой опыт то хорошо.
Всем удачи.

artem521
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 19 окт 2017, 18:04

Re: Контроль заполнения септика

Сообщение artem521 » 21 июл 2019, 09:21

На глаза попался вот такой девайс https://teko-com.ru/img/teko/docs/1/CSN ... ssport.pdf
Вложения
d.png
d.png (209.16 КБ) 151 просмотр

Ответить