Я устанавливал в канализационную трубу 50 и крепил внутри бетонного колодца для дренажа. Вертикальная труба и 3 тройника, а в заглушки установил эти датчики горячими соплями в клеил и все это подключено к ESP через плату согласования.
Контроль заполнения септика
Re: Контроль заполнения септика
Re: Контроль заполнения септика
Есть отечественные датчики ВИКО-Е-151 , закажу, протестирую, отпишусь. Стоят на производстве, надежные по сработке в отличии от итальянских, которые работают не корректно.
Re: Контроль заполнения септика
Только у самого чувствительного из них гарантированное расстояние срабатывания 10,8мм, а у меня например стенка септика 20мм. Хотелось бы нонинтрузивный датчик...
Re: Контроль заполнения септика
Вы хотите чтобы датчик был вне емкости? Во первых как его крепить, во вторых как его обслуживать? Я подразумеваю такой вариант, что пластиковая труба с заглушками будет внутри емкости, а внутри этой трубы датчики, которые можно прикрепить по разному качественно.
- Вложения
-
- 5.png (84.54 КБ) 4083 просмотра
Re: Контроль заполнения септика
Вариант с герконами не подойдет? (https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 84&start=6)
Да, потребуется несколько портов Меги. Ну и что. Для такого важного дела -- не жалко.
Да, потребуется несколько портов Меги. Ну и что. Для такого важного дела -- не жалко.
Re: Контроль заполнения септика
Это все понятно, а как крепить то его?Ruslan писал(а): ↑04 фев 2019, 15:37Вариант с герконами не подойдет? (https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 84&start=6)
Да, потребуется несколько портов Меги. Ну и что. Для такого важного дела -- не жалко.
Re: Контроль заполнения септика
В смысле, герконы?. Например, на клей. Если у вас датчики будут располагаться на внутренней поверхности трубы, погруженной в септик, тогда все еще проще. Приматываете герконы изолентой к вертикальной стойке на нужной высоте, а саму стойку крепите внутри трубы.
Re: Контроль заполнения септика
Датчики придется крепить перпендикулярно в трубе, что, как мне кажется, очень нетривиально без нарушения целостности трубы. Хотя конечно возможны разные конструктивные решения... Тогда уж легче две загерметизированные трубы погрузить с проводящими пластинами внутри и сделать "длинный конденсатор", подавать сигнал внешним генератором СВЧ, детектировать напряжение на выходе и измерять его АЦП. Уровень воды тогда кстати будет линейный, а не дискретный.artem521 писал(а): ↑04 фев 2019, 14:58Вы хотите чтобы датчик был вне емкости? Во первых как его крепить, во вторых как его обслуживать? Я подразумеваю такой вариант, что пластиковая труба с заглушками будет внутри емкости, а внутри этой трубы датчики, которые можно прикрепить по разному качественно.
Re: Контроль заполнения септика
Пришла мне в голову мысль, что можно закрепить герконы внутри полипропиленовой трубы. И герметизировать ее снизу проще простого. И поплавок с магнитом (магнитами) можно около трубы организовать, использовав трубу как направляющую для поплавка.
Re: Контроль заполнения септика
Датчики можно зафиксировать в пластиковой трубе более меньшего диаметра и вставить в основную трубу, а все это дело чтобы не "ерзало" ( труба в трубе" сделать пластиковые распорки. Тогда целостность, а соответственно герметичность не пострадает.Burst писал(а): ↑04 фев 2019, 19:43Датчики придется крепить перпендикулярно в трубе, что, как мне кажется, очень нетривиально без нарушения целостности трубы. Хотя конечно возможны разные конструктивные решения... Тогда уж легче две загерметизированные трубы погрузить с проводящими пластинами внутри и сделать "длинный конденсатор", подавать сигнал внешним генератором СВЧ, детектировать напряжение на выходе и измерять его АЦП. Уровень воды тогда кстати будет линейный, а не дискретный.artem521 писал(а): ↑04 фев 2019, 14:58Вы хотите чтобы датчик был вне емкости? Во первых как его крепить, во вторых как его обслуживать? Я подразумеваю такой вариант, что пластиковая труба с заглушками будет внутри емкости, а внутри этой трубы датчики, которые можно прикрепить по разному качественно.
Re: Контроль заполнения септика
Делаем для себя, о изоленте и клее не может идти и речь:)
Re: Контроль заполнения септика
По поводу свч. Идея хорошая, но насколько она будет надежна в процессе эксплуатации?Burst писал(а): ↑04 фев 2019, 19:43Датчики придется крепить перпендикулярно в трубе, что, как мне кажется, очень нетривиально без нарушения целостности трубы. Хотя конечно возможны разные конструктивные решения... Тогда уж легче две загерметизированные трубы погрузить с проводящими пластинами внутри и сделать "длинный конденсатор", подавать сигнал внешним генератором СВЧ, детектировать напряжение на выходе и измерять его АЦП. Уровень воды тогда кстати будет линейный, а не дискретный.artem521 писал(а): ↑04 фев 2019, 14:58Вы хотите чтобы датчик был вне емкости? Во первых как его крепить, во вторых как его обслуживать? Я подразумеваю такой вариант, что пластиковая труба с заглушками будет внутри емкости, а внутри этой трубы датчики, которые можно прикрепить по разному качественно.
Re: Контроль заполнения септика
Самая проблемная часть для эксплуатации - та что погружена в жидкость, с этой точки зрения два простых изолированных электрода надёжней, чем несколько датчиков. Здесь проблема, как в общем то и со всеми подобными системами - борьба с отложениями, т.е. нужно чтобы слой отложений на трубах/трубе был не очень большой, иначе ёмкостные датчики не будут работать. У меня похожая проблема была как-то, только по трубе нефть бежала, на стенках парафин оседал, трубу из фторопласта пришлось ставить.artem521 писал(а): ↑04 фев 2019, 20:16По поводу свч. Идея хорошая, но насколько она будет надежна в процессе эксплуатации?Burst писал(а): ↑04 фев 2019, 19:43Датчики придется крепить перпендикулярно в трубе, что, как мне кажется, очень нетривиально без нарушения целостности трубы. Хотя конечно возможны разные конструктивные решения... Тогда уж легче две загерметизированные трубы погрузить с проводящими пластинами внутри и сделать "длинный конденсатор", подавать сигнал внешним генератором СВЧ, детектировать напряжение на выходе и измерять его АЦП. Уровень воды тогда кстати будет линейный, а не дискретный.artem521 писал(а): ↑04 фев 2019, 14:58Вы хотите чтобы датчик был вне емкости? Во первых как его крепить, во вторых как его обслуживать? Я подразумеваю такой вариант, что пластиковая труба с заглушками будет внутри емкости, а внутри этой трубы датчики, которые можно прикрепить по разному качественно.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 16 июн 2019, 11:00
Re: Контроль заполнения септика
Всем привет.
Сразу к делу...имею "септик",а точнее накопительную ёмкость закопаную на глубине 2 метра. Есть труба-сифон (нкт 76диаметр) выведеная к верху. Задался вопросом автономного контроля уровня. Не охото каждую неделю нырять длинным шестом туда вниз. Поплавок отпадает сразу,чёрез трубу он тупо не пролезет. Почитал эту ветку и собрав все мысли выше отписавшихся людей нашел решение.
Купил EKF PROxima RL-SA Реле контроля уровня универсальное на дин рейку,цена вопроса 1600р. Сделал из пп трубы шест на котором из оцинкованых болтов 3 контакта,к ним кабель кгхл 3х0,75 и все это вывел в щиток. Контакты "com" и "min" расположены в нижней части шеста на высоте 30-см от нижней точки ёмкости, контакт max распологаем 25-30см от верхней части ёмкости. При заполнении ёмкости замыкаются контакты com и min,когда наполнение подходит к верху и замыкает контакт max на реле загорается красный светодиод.при откачке пока нижние контакты не обсохнут диод горит.как только всё откачали красный диод гаснет,горит зелёный.
Как найду болты и гайки из нержавейки заменю оцинковку. Подвижных деталей нет.система надёжна. Между контактами проходит через воду очень низкое напряжение.
Если кому поможет мой опыт то хорошо.
Всем удачи.
Сразу к делу...имею "септик",а точнее накопительную ёмкость закопаную на глубине 2 метра. Есть труба-сифон (нкт 76диаметр) выведеная к верху. Задался вопросом автономного контроля уровня. Не охото каждую неделю нырять длинным шестом туда вниз. Поплавок отпадает сразу,чёрез трубу он тупо не пролезет. Почитал эту ветку и собрав все мысли выше отписавшихся людей нашел решение.
Купил EKF PROxima RL-SA Реле контроля уровня универсальное на дин рейку,цена вопроса 1600р. Сделал из пп трубы шест на котором из оцинкованых болтов 3 контакта,к ним кабель кгхл 3х0,75 и все это вывел в щиток. Контакты "com" и "min" расположены в нижней части шеста на высоте 30-см от нижней точки ёмкости, контакт max распологаем 25-30см от верхней части ёмкости. При заполнении ёмкости замыкаются контакты com и min,когда наполнение подходит к верху и замыкает контакт max на реле загорается красный светодиод.при откачке пока нижние контакты не обсохнут диод горит.как только всё откачали красный диод гаснет,горит зелёный.
Как найду болты и гайки из нержавейки заменю оцинковку. Подвижных деталей нет.система надёжна. Между контактами проходит через воду очень низкое напряжение.
Если кому поможет мой опыт то хорошо.
Всем удачи.
Re: Контроль заполнения септика
На глаза попался вот такой девайс https://teko-com.ru/img/teko/docs/1/CSN ... ssport.pdf
- Вложения
-
- d.png (209.16 КБ) 3518 просмотров
Re: Контроль заполнения септика
XKC-Y25
пробрел
помогите с подключением к меге мешал 14ior
Переключатель уровня жидкости для воды Бесконтактный детектор внешний придерживающийся Тип Датчик уровня NPN PNP Rs485 интерфейс адаптер питания DC 5-24 В
https://s.click.aliexpress.com/e/JwGropM
https://mysku.ru/blog/aliexpress/56013.html
пробрел
помогите с подключением к меге мешал 14ior
Переключатель уровня жидкости для воды Бесконтактный детектор внешний придерживающийся Тип Датчик уровня NPN PNP Rs485 интерфейс адаптер питания DC 5-24 В
https://s.click.aliexpress.com/e/JwGropM
https://mysku.ru/blog/aliexpress/56013.html
- Вложения
-
- Screenshot_2019-10-31-22-28-40-529_com.alibaba.aliexpresshd.png (482.17 КБ) 2903 просмотра
-
- Screenshot_2019-10-31-22-27-38-516_org.mozilla.firefox.png (855.49 КБ) 2903 просмотра
-
- Сообщения: 617
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 11:15
- Откуда: г.Севастополь
Re: Контроль заполнения септика
Промучавшись 4 года с ДКУ-03, и многоразово утопив котельную с гаражом, наконец-то избавился от этого недоразумения под маркой TDM На фото приведен пример состояния датчиков через 2,5 недели после чистки. 4-5 недель и Мега перестает видеть контакт. Возможно, это результат воздействия постоянного тока стандартного входа МегаД... Могу предположить, что если у родного реле уровня ТДМ ток переменный и таких приколов с окислом не будет. Но проверить уже нет возможности, так как реле отправилось в мусорник спустя 2 недели использования.Bonefolder писал(а): ↑06 май 2018, 21:09такой вариант сегодня установил на бочку. Реле - 1500₽, набор из 3х датчиков (ДКУ-03) - 450₽
UPD спустя 2 недели реле сдохло. Причем, заявленная нагрузка в 1,5 кВт не превышалась. Контакты стали залипать. Дважды затопив бойлерную переделал на "автономный" вариант с МегойD + 7I7O-SD + контактор.
Первоначальный вариант рекомендуется к использованию в случаях, когда надо здесь и сейчас, и невозможно (по ряду причин) установить Мегу. Но необходимо усилить контактором.
Очередной UPD. Спустя 3 месяца со дня установки заглянул в бак. И был неприятно удивлён. Заявленные (ТМ) TDM датчики ДКУ-03, как нержавеющие, оказались полностью покрыты ржавчиной(
К слову, и изолента этой тороговой марки - полное дерьмо(
Сегодня получил и установил датчики уровня Owen™ (не реклама). Знаю, что не дешево. И на известном китайском сайте можно найти дешевле... Но, во-первых, китайцы не хотят доставлять в Крым. во-вторых, если память мне не изменяет то максимальная длина штока у китайцев всего 60 см. А мне необходимо 180 см. Вообщем, заказывал здесь. По описанию делают из стали 12Х18Н10Т, максимальная длина до 3=х метров. Не знаю, что это за сталюка такая. Но мягкая. Прут пришел гнутый. СДЭК постарался. На работу герконов, к счастью, это не повлияло. Из неожиданного - общий провод для двух герконов оказался синим По опыту использования и впечатлениям отпишусь позже
Re: Контроль заполнения септика
Спасибо за информацию, проблема актуальная и интересная. Я попробовал использовать ультразввуковой датчик HC-SR04 для этой цели. Получилось вот так:
Отсюда мораль: все соединения на улице должны выполняться герметичным способом!Re: Контроль заполнения септика
Я не понимаю - что это такое на фотографии?
Сам тоже задался подобным вопросом, поскольку коллекторный колодец спустя 3 года эксплуатации перестал нормально поглощать воду. Подумал, что этот вопрос удобно решить с помощью HC-SR04, который можно установить в герметичный корпус. Смоделировал корпус, распечатал, однако руки так до конца и не дошли до монтажа девайса на бетонную стенку коллекторного колодца. Конечно интересно сколько проживут резонаторы во влажной среде, особенно зная то что у меня нет вентиляции в коллекторном колодце.
Re: Контроль заполнения септика
А, прошу прощения, надо было конечно подписать. Это разъем RJ45 после примерно месяца в септике. Белая коробочка - это самая обычная накладная розетка RJ45, залитая жидкой резиной. Кстати, жидкая резина показала себя очень хорошо! Все отверстия были полностью герметичными и все, что было внутри коробочки, сохранилось в идеальном виде. А вот сам разъем не был залит резиной и практически полностью исчез. Вот так вот это изделие выглядело новым:
У меня за несколько месяцев они остались практически как новые. Никаких следов коррозии обнаружено не было. Но несколько месяцев - это очень короткий срок. По этому я думаю попробовать соорудить волновод из канализационной трубы. Расчет на то, что движение воздуха в трубе будет минимальным - и соответственно процесс коррозии существенно замедлится. Но пока с трубами не экспериментировал, стоит в планах.