stam
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 окт 2017, 00:43

ИК-передатчик + LED-лента

Сообщение stam » 03 дек 2017, 22:14

Доброго времени суток!

Ситуация:
Через порты 11, 12, 13 подключен контроллер светодиодной ленты. Все работает, ок.
Подключаю на 10 порт ИК-передатчик.
Во время передачи команды цвет ленты моргает, а после передачи - лента переключается на левое значение (порт 13 слетает на уровень 163 вне зависимости от начального значения).

Вопросы:
1) Можно ли избавиться от моргания во время передачи команды?
2) В чем причина слетающего значения (это почти как 42, только 163 :D )?

Доп.информация:
* Версия прошивки 4.19b9
* Посылаемый запрос: http://192.168.1.202/sec/?pt=10&ir=40BF ... 5&irp4=569

olegik-ah
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 18:49
Откуда: Москва

Re: ИК-передатчик + LED-лента

Сообщение olegik-ah » 04 дек 2017, 18:52

Недавно Андрей объяснял причину подобного поведения. Эти порты на одном таймере висят...
Подробнее в этом сообщении
https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 160#p29849

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: ИК-передатчик + LED-лента

Сообщение Andrey_B » 05 дек 2017, 11:23

stam писал(а):Можно ли избавиться от моргания во время передачи команды?
Если лента и ИК-передатчик сидят на одном разъеме (XP1 или XP2), то к сожалению избавиться от этого нельзя.
Если их разнести по разным разъемам, то этого не будет.
stam писал(а):В чем причина слетающего значения (это почти как 42, только 163 :D )?
Проверю.

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: ИК-передатчик + LED-лента

Сообщение Andrey_B » 05 дек 2017, 11:35

stam писал(а):В чем причина слетающего значения (это почти как 42, только 163 :D )?
Поправил.

https://ab-log.ru/files/File/megad-2561 ... a4-hex.zip

stam
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 окт 2017, 00:43

Re: ИК-передатчик + LED-лента

Сообщение stam » 05 дек 2017, 12:39

olegik-ah писал(а): Недавно Андрей объяснял причину подобного поведения. Эти порты на одном таймере висят...
Подробнее в этом сообщении
https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 160#p29849
Andrey_B писал(а): Если лента и ИК-передатчик сидят на одном разъеме (XP1 или XP2), то к сожалению избавиться от этого нельзя.
Если их разнести по разным разъемам, то этого не будет.
Понял, спасибо за разъяснения.
Andrey_B писал(а): Поправил.
https://ab-log.ru/files/File/megad-2561 ... a4-hex.zip
А тут спасибо за оперативность! :)