Режим термостата MegaD для электрического котла.

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
Ответить
Zulf
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 дек 2017, 13:41

Режим термостата MegaD для электрического котла.

Сообщение Zulf » 06 дек 2017, 18:15

Здравствуйте.

Возник вопрос об использовании MegaD в связке с электрокотлом отопления и несколькими сервоприводами.
Дано: Электрический котел, управление которым осуществляется через единственную пару сухих контактов. Т.е. просто запрос тепла (так в инструкции к котлу) с фиксированной температурой теплоносителя.
Коллектор на 5 веток с НО электротермическими сервоприводами на каждую.
При падении температуры воздуха в помещении ниже порогового значения подаем напряжение на соответствующий сервопривод и замыкаем релешкой общий "запрос тепла".
При превышении, соответственно, снимаем.
Т.е. с одним помещением проблем нет.

Но, допустим, у нас два помещения одновременно требуют повышения температуры.
Оба помещения активировали "свои" сервоприводы" и оба дали команду включить нагрев котла.
Первое помещение нагрелось быстрее , закрывает сервопривод и, по идее, должно дать команду разомкнуть релешку, отвечающую за "запрос тепла". При этом второе помещение все еще требует повышения температуры.
Я понимаю как сделать проверку с помощью сервера перед подачей команды на размыкание этого самого реле и, если какой-то еще потребитель продолжает требовать телпа, реле мы не размыкаем.
А как это реализуется на уровне контроллера? Есть-ли вообще какой-то способ и как поведет себя система, если первое помещение без всякой проверки отдаст команду выключить нагрев?

Если вопрос уже где-то поднимался, то прошу указать где именно. Сам, к сожалению, найти не смог.
Спасибо.

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Режим термостата MegaD для электрического котла.

Сообщение Andrey_B » 06 дек 2017, 19:04

Это можно было бы сделать с помощью функции Program, но пока работа с цепочкой условий не реализована. В будущем такая реализация появится.
Как вариант можно использовать два выхода и подключить их к клеммам запроса тепла параллельно.

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Режим термостата MegaD для электрического котла.

Сообщение Alex_Jet » 07 дек 2017, 08:15

Думаю что тут можно использовать 6 термостатов MegaD:
5 шт. - управляют своими сервоприводами по датчикам температуры в помещениях, а 1 шт. управляет включением/выключением котла в зависимости от температуры на магистрали (трубы от котла до коллектора).
Поэтому эта задача решаема штатными средствами MegaD. А вот если коллекторов несколько и на каждый работает еще свой насос, то тогда и нужен будет функционал Program.

Zulf
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 дек 2017, 13:41

Re: Режим термостата MegaD для электрического котла.

Сообщение Zulf » 07 дек 2017, 13:30

Спасибо за ответы.
Я перепутал схему включения старого и нового котлов и ввел вас в заблуждение.
В реальности у котла три контакта для управления. Запрос тепла, общий и сигнал о наличии внешнего управления, что бы котел не переключался в автономный режим.
Т.е. перекидная релешка от термостата или включает нагрев, или переключается на второй контакт, сигнализируя, что внешнее управление подключено и переходить в автономный режим нельзя.
Так что схема с несколькими параллельными реле не подойдет.

Alex_Jet да, такая схема будет работать. Спасибо за совет.