Диммер ( подключение )

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
Ответить
artem521
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 19 окт 2017, 18:04

Диммер ( подключение )

Сообщение artem521 » 19 дек 2017, 19:11

Всем доброго времени суток. ,Ребята, нужен Ваш совет. с выхода шим megaD 328 подключается на вход твердотельного реле, но регулировка не происходит, светодиод на самом реле яркость меняет. Такой вопрос: Нужно на управляющий у симистора выход шим подать, или сделать усилитель тока на операционнике , с RC цепочкой и подключить также на вход твердотельного реле? Просто как регулятор, такие реле не использовал. Поделитесь пожалуйста схемами как у кого реализовано?
Вложения
--.png
--.png (2.45 КБ) 1978 просмотров

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Диммер ( подключение )

Сообщение Alex_Jet » 20 дек 2017, 07:36

А почему вы решили, что твердотельное реле будет регулироваться? Это же реле! Оно подразумевает что контакт включается/отключается. Это не скоростная оптопара с драйвером для быстрого тиристора/симистора, которая может быстро включаться/отключаться, а мощное и скорее медленное реле (если его цена не поражает воображение:) ). Напишите хотя бы его марку, чтобы посмотреть его ТТХ и внутреннее устройство.
То что вы привели на схеме - это классический ФНЧ 4-го порядка с повторителем напряжения. Или усилитель тока, если используется правильный ОУ.

MSapogov
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 13 май 2015, 08:44
Откуда: г. Томск

Re: Диммер ( подключение )

Сообщение MSapogov » 20 дек 2017, 11:50

Твердотельное реле.
Реле - ключеное слово....
Вы попробуйте на обычное реле подать ШИМ.... и получите тожесамое, что и у Вас сейчас.
Для димирования AC есть специальные микросхемы, они и установлене в платах расширения.

arbuzmaster
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:43
Откуда: Астрахань

Re: Диммер ( подключение )

Сообщение arbuzmaster » 20 дек 2017, 12:54

Без определения перехода через ноль, диммировать лампу работающую на переменном токе не получиться, она будет просто моргать с различной яркостью.
У меня заработала вот эта схема - https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p ... =40#p27561

artem521
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 19 окт 2017, 18:04

Re: Диммер ( подключение )

Сообщение artem521 » 20 дек 2017, 13:51

arbuzmaster писал(а):Без определения перехода через ноль, диммировать лампу работающую на переменном токе не получиться, она будет просто моргать с различной яркостью.
У меня заработала вот эта схема - https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p ... =40#p27561
А что думаете по поводу этой схемы?
Вложения
Screenshot_20171220-163721.jpg
Screenshot_20171220-163721.jpg (31.47 КБ) 1935 просмотров

MSapogov
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 13 май 2015, 08:44
Откуда: г. Томск

Re: Диммер ( подключение )

Сообщение MSapogov » 20 дек 2017, 16:00

artem521 писал(а):А что думаете по поводу этой схемы?
Тоже самое... Без детектора "0" переменку димировать симистором не получится.
Это схема обычного SSR.
Здесь MOC3021 с детектром нуля, но не для этих целей, а для того чтоб после подачи управляющего сигнала, симистор включился только при переходе через 0, со следующей полуволны (помехи чтоб не создавать)
arbuzmaster писал(а):Без определения перехода через ноль, диммировать лампу работающую на переменном токе не получиться, она будет просто моргать с различной яркостью.
У меня заработала вот эта схема - https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p ... =40#p27561
Это самый правильный вариант для artem521.

artem521
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 19 окт 2017, 18:04

Re: Диммер ( подключение )

Сообщение artem521 » 20 дек 2017, 16:13

MSapogov писал(а):
artem521 писал(а):А что думаете по поводу этой схемы?
Тоже самое... Без детектора "0" переменку димировать симистором не получится.
Это схема обычного SSR.
Здесь MOC3021 с детектром нуля, но не для этих целей, а для того чтоб после подачи управляющего сигнала, симистор включился только при переходе через 0, со следующей полуволны (помехи чтоб не создавать)
arbuzmaster писал(а):Без определения перехода через ноль, диммировать лампу работающую на переменном токе не получиться, она будет просто моргать с различной яркостью.
У меня заработала вот эта схема - https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p ... =40#p27561
Это самый правильный вариант для artem521.
Большое спасибо за помощь! Вопрос закрыт. Собираю схему как рекомендовали выше, на кр1182пм1 )))

MSapogov
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 13 май 2015, 08:44
Откуда: г. Томск

Re: Диммер ( подключение )

Сообщение MSapogov » 20 дек 2017, 16:15

artem521 писал(а):Большое спасибо за помощь! Вопрос закрыт. Собираю схему как рекомендовали выше, на кр1182пм1 )))
Если нагрузка будет большая, то есть схемы на кр1182пм1 с симистроным выходом.

artem521
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 19 окт 2017, 18:04

Re: Диммер ( подключение )

Сообщение artem521 » 20 дек 2017, 16:31

MSapogov писал(а):
artem521 писал(а):Большое спасибо за помощь! Вопрос закрыт. Собираю схему как рекомендовали выше, на кр1182пм1 )))
Если нагрузка будет большая, то есть схемы на кр1182пм1 с симистроным выходом.
Да ватт 150 будет. Если кому нужно, есть готовый вариант https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0018a