Точность DS18B20
Точность DS18B20
Хотелось бы узнать, а у всех данные датчики без проблем показывают ? На днях подключил, в общем и целом все работает, но периодически проскакивают значения в районе -120 градусов +-5. Бывает что одно значение на пару градусов отличается, т.е. шло ежеминутно, например, 24 градуса, потом проскочило 22 градуса, и дальше опять 24.Ежеминутные показания, датчик в месте с очень медленным изменением температуры, так что влияние форточки или чего-то подобного можно исключить.
Re: Точность DS18B20
Это в следствии больших протяженностей трассOnly писал(а):Хотелось бы узнать, а у всех данные датчики без проблем показывают ? На днях подключил, в общем и целом все работает, но периодически проскакивают значения в районе -120 градусов +-5. Бывает что одно значение на пару градусов отличается, т.е. шло ежеминутно, например, 24 градуса, потом проскочило 22 градуса, и дальше опять 24.Ежеминутные показания, датчик в месте с очень медленным изменением температуры, так что влияние форточки или чего-то подобного можно исключить.
Подключал с внешним питанием или паразитным ?
Re: Точность DS18B20
Питание паразитное, длина вроде бы небольшая, метров 6 всего. Стоит попробовать отдельно запитать значит ?
Re: Точность DS18B20
Правильно - это следствие протяженных трасс и помех, поэтому:
1. Дата и GND пустить по одной паре
2. +3,3V и GDN пустить по другой паре
1. Дата и GND пустить по одной паре
2. +3,3V и GDN пустить по другой паре
Re: Точность DS18B20
Делал по этой инструкции https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in
Датчик как и там, влагозащищенный. Распотрошил кабель витой пары, взял одну пару из него. Один провод из этой пары спаян с землей и питанием, второй с датой. А какой смысл пускать землю двумя проводами, если они все равно потом обратно на один разъем в меге придут ?
Re: Точность DS18B20
Это называется "экранирование" сигнала. В данном случае - чтобы на проводники data и +3,3В меньше воздействовали помехи.
Re: Точность DS18B20
Каждая пара свита по разному ( с разным шагом ) это сделана для того чтобы пара не воздействовала на другую паруOnly писал(а):Делал по этой инструкции https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in
Датчик как и там, влагозащищенный. Распотрошил кабель витой пары, взял одну пару из него. Один провод из этой пары спаян с землей и питанием, второй с датой. А какой смысл пускать землю двумя проводами, если они все равно потом обратно на один разъем в меге придут ?
Этим достигается экранирование
Re: Точность DS18B20
У вас тоже звездой датчики подключены? https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p ... 440#p30847
Re: Точность DS18B20
Пока он вообще один Но планирую звездойempenoso писал(а): ↑02 фев 2018, 11:22У вас тоже звездой датчики подключены? https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p ... 440#p30847
Re: Точность DS18B20
Раз возникла такая тема, сразу еще пара вопросов. Возможно кто то знает.
1) Собрал гирлянду из 4-х DS18B20 на одной линии. Длинна линии - метра 1,5-2 все датчики в конце с шагом примерно 0,5 метра.
3 датчика работают нормально, 1 завис на показании 44 градуса и лишь слегка около него качается. Вне зависимости от чего либо.
Мог ли я его неаккуратной пайкой "убить"? Или дело может быть в чем то еще?
2) Второй вопрос по монтажу - возможно кто то посоветует - как лучше всего подключить датчики (НЕ waterproof) к трубам отопления, в металлической части. Как нормально изолировать ноги даже не представляю. попробовал термоусадкой,на каждую ногу но все равно остаются щели - страшно, вдруг кто то полезет как нибудь извернет ноги дернув за провод и замкнет.
Или не выделываться и монтировать waterproof версию?
1) Собрал гирлянду из 4-х DS18B20 на одной линии. Длинна линии - метра 1,5-2 все датчики в конце с шагом примерно 0,5 метра.
3 датчика работают нормально, 1 завис на показании 44 градуса и лишь слегка около него качается. Вне зависимости от чего либо.
Мог ли я его неаккуратной пайкой "убить"? Или дело может быть в чем то еще?
2) Второй вопрос по монтажу - возможно кто то посоветует - как лучше всего подключить датчики (НЕ waterproof) к трубам отопления, в металлической части. Как нормально изолировать ноги даже не представляю. попробовал термоусадкой,на каждую ногу но все равно остаются щели - страшно, вдруг кто то полезет как нибудь извернет ноги дернув за провод и замкнет.
Или не выделываться и монтировать waterproof версию?
Re: Точность DS18B20
Залей термоклеемr7s писал(а):Раз возникла такая тема, сразу еще пара вопросов. Возможно кто то знает.
1) Собрал гирлянду из 4-х DS18B20 на одной линии. Длинна линии - метра 1,5-2 все датчики в конце с шагом примерно 0,5 метра.
3 датчика работают нормально, 1 завис на показании 44 градуса и лишь слегка около него качается. Вне зависимости от чего либо.
Мог ли я его неаккуратной пайкой "убить"? Или дело может быть в чем то еще?
2) Второй вопрос по монтажу - возможно кто то посоветует - как лучше всего подключить датчики (НЕ waterproof) к трубам отопления, в металлической части. Как нормально изолировать ноги даже не представляю. попробовал термоусадкой,на каждую ногу но все равно остаются щели - страшно, вдруг кто то полезет как нибудь извернет ноги дернув за провод и замкнет.
Или не выделываться и монтировать waterproof версию?
Re: Точность DS18B20
Если не видели статью Андрея, посмотрите, как у него это выглядит. Датчик "сидит" на термопасте.
https://ab-log.ru/smart-house/heating-automation
Сам для таких случаев планирую использовать мелкую теромусадку или б/у изоляцию от проводов подходящего сечения (отдельная"трубочка" для каждой ноги датчика).
https://ab-log.ru/smart-house/heating-automation
Сам для таких случаев планирую использовать мелкую теромусадку или б/у изоляцию от проводов подходящего сечения (отдельная"трубочка" для каждой ноги датчика).
Re: Точность DS18B20
Как раз вот эта фотка и есть самое интересное. Но там все под хомутами
У себя так и сделал - каждая нога в своей термоусадке + общая на ноги. Корпус общей термоусадкой не закрывается. соответственно - между термоусадкой и корпусом получается хоть и совсем маленькая, но щель. Вот она меня и беспокоит.
Все более склоняюсь к тому, что бы использовать waterproof варианты датчиков. Не настолько они дороже, но можно не переживать за изоляцию. Даже если вода попадет. Отопление - водяное все же.
У себя так и сделал - каждая нога в своей термоусадке + общая на ноги. Корпус общей термоусадкой не закрывается. соответственно - между термоусадкой и корпусом получается хоть и совсем маленькая, но щель. Вот она меня и беспокоит.
Все более склоняюсь к тому, что бы использовать waterproof варианты датчиков. Не настолько они дороже, но можно не переживать за изоляцию. Даже если вода попадет. Отопление - водяное все же.
Re: Точность DS18B20
Подскажите, а вот такой https://магазин-коннект.рф/product/kabe ... roconnect/ кабель пойдет ? Если каждую пару соединить в одну, и использовать как 2-х жилный провод для датчиков ?
Re: Точность DS18B20
Учитывая, что кабель в экране... Может быть хуже. Но не попробуешь - не узнаешь
Re: Точность DS18B20
Согласен с xsash. Экранированный кабель противопоказан для 1-wire! Поскольку имеет повышенную погонную емкость. Применять только в случае невозможности устранить помехи на пути прокладки кабеля.
Re: Точность DS18B20
7zs, вот вам еще одна реализация, описанная в статье Андрея про устройство водопровода с защитой от промерзания (https://ab-log.ru/build/water). Там сказано "Датчики после пайки защищались термоусадочными трубками, герметиком и слоем специального пластикового клея". Если уж в грунте при такой защите ничего не "коротит", в помещении и подавно этого не случится. Останется уточнить у Андрея, какие именно компоненты он использовал для герметизации.
Re: Точность DS18B20
Вот опять вопрос появился Читаю статью "Моя сеть 1-wire" Андрея, и натыкаюсь там на следующий текст:
Так какой все таки покупать, экранированный, или нет ?)Таким образом, могу сделать следующие рекомендации по монтажу шины в 1-wire в доме.
Использование в качестве мастера DS9490R
Использование кабеля UTP 5 cat (крайне желательно экранированного, FTP или STP)
Re: Точность DS18B20
Покупайте неэкранированную. Лишь бы жилы были из меди и честного сечения.
Кстати, UTP Cat 5e встречается AWG 24 и 26. Лучше, если это будет AWG 24 известного производителя.
Кстати, UTP Cat 5e встречается AWG 24 и 26. Лучше, если это будет AWG 24 известного производителя.