Комбинированный настенный датчик для Меги

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение d.v.ermakov » 19 янв 2019, 00:50

dibrov2k писал(а):
19 янв 2019, 00:09
Копия WB-MSW
Ничего общего кроме китайского производителя корпуса.

dibrov2k
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 08 янв 2018, 23:38

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение dibrov2k » 22 янв 2019, 23:23

Друзья, ломаю голову на какой высоте сделать подрозетники под эти датчики. Изначально планировал коробочки supertronic располагать как на картинке, но сам я двумя руками за комбинированный датчик в новом корпусе. Дайте совет, как бы сделали вы. Спасибо.
Вложения
1.png
1.png (70.96 КБ) 3028 просмотров

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение d.v.ermakov » 23 янв 2019, 00:12

Мы обычно ставим немного выше (15-20 см) дверного проёма (чтобы не влияла устанавливаемая посередине над дверью форсунка системы увлажнения воздуха). Но ваш вариант вполне рабочий.
В некоторых местах требуется коррекция показаний температуры (вычитание 1-2-3 градусов), для приведения показаний в соответствие температуре на высоте 1 метр от пола. Калибруем по поверенному пирометру.

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение Alex_Jet » 23 янв 2019, 11:44

А в чем проблема разместить датчик на уровне 1,3-1,5 метра от пола? Если корпус будет красивым, ака Nest, то почему бы и нет? Я специально предусмотрел подрозетник на уровне 1,5 м от пола около дверей в комнатах - планирую встраивать в корпус OLED, который сможет показывать температуру/влажность/уровень СО2/уличную температуру. По сути получается электронный термометр со встроенными датчиками.

dibrov2k
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 08 янв 2018, 23:38

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение dibrov2k » 25 янв 2019, 01:06

Alex_Jet писал(а):
23 янв 2019, 11:44
А в чем проблема разместить датчик на уровне 1,3-1,5 метра от пола?
На этой высоте датчики вызывают у меня когнитивный диссонанс. Сами понимаете - дело вкуса.
d.v.ermakov писал(а):
23 янв 2019, 00:12
В некоторых местах требуется коррекция показаний температуры (вычитание 1-2-3 градусов), для приведения показаний в соответствие температуре на высоте 1 метр от пола. Калибруем по поверенному пирометру.
С температурой понятно, а что с показаниями CO2? Есть корреляция со значениями на высоте 1.5-1.6м? Влажность?

PS: Выкладываю два фала с 3d моделями ходовых коробочек под датчики(Supertronic BOX-SENS и AK-N-41). Размеры практически 1-1, есть мелкие неточности по AK-N-41, старался как мог.
SUPERTRONIC_BOX-SENS_AK-41-N.zip
SketchUP Supertronic BOX-SENS и AK-N-41
(328.11 КБ) 83 скачивания

Vital
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 авг 2017, 20:30

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение Vital » 25 янв 2019, 11:19

Подскажите, плз, что на счет установки такого датчика на потолке в районе двери? Пока есть возможность врезать подрозетник в потолок.

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение Alex_Jet » 25 янв 2019, 12:45

dibrov2k писал(а):
25 янв 2019, 01:06
На этой высоте датчики вызывают у меня когнитивный диссонанс. Сами понимаете - дело вкуса.
Да уж... дело вкуса. А если "датчик" будет выполнен в виде обычной красивой заглушки для подрозетника?
dibrov2k писал(а):
25 янв 2019, 01:06
С температурой понятно, а что с показаниями CO2? Есть корреляция со значениями на высоте 1.5-1.6м? Влажность?
По идее можно все корректировать. У меня был опыт по датчику СО2, который валялся под телевизором, но по факту отражал реальную картину наличия СО2 в квартире.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение d.v.ermakov » 25 янв 2019, 22:05

Vital писал(а):
25 янв 2019, 11:19
что на счет установки такого датчика на потолке
Есть некоторые проблемы, на потолке обычно жарко и плохой воздухообмен. Лучше хотя бы на 15-20 сантиметров ниже.
Alex_Jet писал(а):
25 янв 2019, 12:45
А если "датчик" будет выполнен в виде обычной красивой заглушки для подрозетника?

Опять же, как показывает практика, прямо у стены температура обычно врёт, нужно измерять воздух хотя бы 0,5-1 сантиметр от стены, причём важно свободное движение воздуха снизу вверх.
dibrov2k писал(а):
25 янв 2019, 01:06
что с показаниями CO2? Есть корреляция со значениями на высоте 1.5-1.6м? Влажность?
Влажность и особенно СО2 довольно быстро становится одинаковой по всему помещению. А если двери открыты, то и в смежных помещениях тоже.

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение Alex_Jet » 26 янв 2019, 06:10

d.v.ermakov писал(а):
25 янв 2019, 22:05
А если "датчик" будет выполнен в виде обычной красивой заглушки для подрозетника?
Согласен, если стена "внешняя", а если внутренняя, то все ок. С DS18B20 вообще никаких проблем - под него сверлится отверстие и он торчит немного из заглушки. С HTU21D согласен - все сложнее.

olegik-ah
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 18:49
Откуда: Москва

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение olegik-ah » 26 янв 2019, 16:49

А не подскажите, когда релиз? И почем можно будет купить?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение d.v.ermakov » 28 янв 2019, 20:41

olegik-ah писал(а):
26 янв 2019, 16:49
А не подскажите, когда релиз? И почем можно будет купить?
Не буду вдаваться в подробности, но пока сплошные грабли. Поэтому про срок могу сказать "как только, так сразу".

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение d.v.ermakov » 28 июн 2019, 17:38

Итак, комбинированный настенный датчик.
Внутри в базовой комплектации следующие сенсоры:
- HTU21D (температура и влажность), выход I2C,
- MAX44009 (освещённость), выход I2C,
- PIR-сенсор с углом зрения 155гр (движение), выход "открытый коллектор" при срабатывании замыкается на минус,
- ИК-диоды (передатчик для управления техникой), рассчитан на ШИМ-вход минус 12 вольт от релейного модуля "перемычка".
Сенсор температуры и влажности применен в виде платы со стандартной четырёхпиновой гребёнкой с шагом 2,54мм, как у всех подобных датчиков с Алиэкспресса, поэтому можно его заменить на любой другой, например, на BME280.
Дополнительно могут быть установлены (на разъёмах):
- датчик шума (микрофон и сдвоенный операционник; некая аппроксимация децибел от 30 до 120 на напряжение от 0 до 3,3 вольта),
-T6703 (NDIR СО2), выход I2C.
Питание организовано как импульсный преобразователь с 12 на 5 вольт и линейный с 5 до 3,3 вольт. На первом имеются все защиты.
Под линзой также имеется красный светодиод индикации срабатывания датчика движения, но его можно отключить.
Разъем - RJ45 (внутри параллельно плате, за габарит не торчит; может быть снят без открытия корпуса датчика):
1 - SCL (common for I2C sensors),
2 - +12V,
3 - SDA HTU21D,
4 - Out PIR (-)
5 - In IR (-) or Out noise sensor (voltage)
6 - -12V,
7 - SDA T6703,
8 - SDA MAX44009.
В следующей ревизии сделаю джамперы для возможности объединения всех SDA в один.
Корпус можно покрасить нитрокраской из баллончика в нужный цвет, если белый не устраивает (плата и линза легко снимается).
Расстояние между отверстиями точно подходит под стандартный подрозетник.
Цены пока нет, но постараемся сделать максимально недорого.
IMG_4863.jpg
IMG_4863.jpg (24.09 КБ) 2540 просмотров
IMG_4867.jpg
IMG_4867.jpg (105.04 КБ) 2540 просмотров
Принимаю заявки от старожилов форума на тестирование (готов выслать бесплатно образцы в обмен на отчёт) в личку.

dibrov2k
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 08 янв 2018, 23:38

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение dibrov2k » 29 июн 2019, 10:20

Отлично, Дмитрий!
Хотелось бы увидеть фото самой платы и размещение датчиков в корпусе. Корпус заказной? Дополнительные боковые прорези не помешали бы.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение d.v.ermakov » 29 июн 2019, 16:48

Фото платы покажу чуть позже. Пока некрасиво выглядит, красиво будет через неделю.
Корпус стандартный, иначе дёшево не получилось бы.
Сенсоры расположены следующим образом:
HTU21D в левом нижнем углу, Т6703 в правом верхнем углу, датчик шума справа внизу, остальные под линзой.
Источники питания слева вверху.

Прорези корпуса правильно располагать сверху и снизу.

Лично я предпочитаю устанавливать такие датчики во всех помещениях, включая туалеты, ванны и коридоры. СО2 только в жилых комнатах, а датчик шума использую только в тестовых целях (мне он особо не нужен).

alex946
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 22:48
Контактная информация:

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение alex946 » 29 июн 2019, 19:50

Гм, мне датчик шума в одном месте очень понадобится :) Но только в одном, да...

Bonefolder
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 11:15
Откуда: г.Севастополь

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение Bonefolder » 29 июн 2019, 20:04

alex946 писал(а):
29 июн 2019, 19:50
Гм, мне датчик шума в одном месте очень понадобится :) Но только в одном, да...
Ночью, возле холодильника?

alex946
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 22:48
Контактная информация:

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение alex946 » 29 июн 2019, 20:58

Нет, в мастерской, музон выключать когда станки орут, например. Ну и там ещё подобные применения есть...

happy
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 июл 2016, 06:57

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение happy » 30 июн 2019, 03:07

Прям очень хочется набор датчиков в одном корпусе. Только вот из статьи Андрея увидел что со2 датчик греется сильно и вместе с датчиком температуры их лучше не селить. Дайте мне пожалуйста аргумент, что проблема решена и я буду в числе первых покупателей в свою квартиру ;)

dibrov2k
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 08 янв 2018, 23:38

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение dibrov2k » 30 июн 2019, 09:46

В статье у Андрея - "Слева едва теплый T6703, справа "горячий" MH-Z14". Тут как раз T6703, датчики разнесены по углам коробки. Конвекция воздуха, как мы знаем, снизу вверх - HTU21D в левом нижнем углу, Т6703 в правом верхнем углу. Взаимное влияние конструктивно сведено к минимуму.

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение Alex_Jet » 01 июл 2019, 10:46

d.v.ermakov писал(а):
28 июн 2019, 17:38
Разъем - RJ45 (внутри параллельно плате, за габарит не торчит; может быть снят без открытия корпуса датчика):
1 - SCL (common for I2C sensors),
2 - +12V,
3 - SDA HTU21D,
4 - Out PIR (-)
5 - In IR (-) or Out noise sensor (voltage)
6 - -12V,
7 - SDA T6703,
8 - SDA MAX44009.
В следующей ревизии сделаю джамперы для возможности объединения всех SDA в один.
Дмитрий, а почему все же RJ-45? У меня сложилось очень плохое впечатления от использования пары 8P8C<->RJ-45 в не Ethernet-применении... И опять же, возвращаясь к теме подключения датчиков на большом расстоянии от контроллеров, почему земли так мало, зачем SDA разнесены по датчикам? Может, надо было делать в паре (с учетом обжима RJ-45 в формате T568B) GND-SDA, GND-SCL, а касательно питания - +12V-OUT PIR, -12V-In IR. При этом если учесть, что в такой корпус можно будет разместить SSD1306 (соответственно без PIR/IR), то Out PIR может выступать входом для "многофункциональной" кнопки.

Ответить