MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 16 дек 2019, 12:32

Erik писал(а):
16 дек 2019, 12:31
d.v.ermakov, у моноблока версии 2.0 ограничений по использованным прошивкам нет? Самую последнюю можно заливать?
Конечно, можно. Никаких ограничений нет и никогда не было.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 16 дек 2019, 18:52

Уважаемые пользователи!
Вынужден предупредить, что при транспортировке, несмотря на все предпринятые нами меры (пружинящая прокладка под реле, усиленная упаковка), в некоторых случаях происходит смещение реле в панелях на силовой плате. Это может ухудшить вентиляцию реле, и, в некоторых случаях, повлиять на надёжность контакта (что опасно на больших токах).
Смещение происходит по причине чрезмерных ускорений, которым, видимо, подвергает наши посылки почта.
Прошу всех получателей моноблоков, перед установкой в щиток, проверять состояние реле на силовой плате. Для этого потребуется снять с блока все (или только нижние) клеммники, открыть нижнюю крышку блока, визуально проверить правильность положения реле, а затем собрать всё обратно.
Будем думать над тем, как улучшить конструкцию моноблока, чтобы избежать этих смещений в дальнейшем.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 17 дек 2019, 15:08

В соседних ветках активно обсуждается использование команд уменьшения/увеличения яркости диммеров, в том числе управление скоростью диммирования.
Хочу предупредить, что наш симисторный диммер изменяет яркость не мгновенно, а пошагово. Скорость зависит от того, на какую величину вы изменяете яркость. К примеру, от 100% до 0% изменение будет происходить около секунды. Сделано это для того, чтобы уменьшить мерцание подключенных ламп при нестабильной синусоиде в сети.
Впрочем, прошивка диммера открыта, и все желающие могут поправить алгоритм под себя.

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Erik » 23 дек 2019, 13:47

d.v.ermakov,
подскажите, не нашел в описании. Ethernеt адаптер у моноблока какие режимы скорости/дуплекса поддерживает?
Обнаружил, что два моих работают на 10 Мбит/с полудуплекс.
Соответственно, на портах есть и коллизии, и ошибки.

Его можно принудительно в полный дуплекс перевести как нибудь?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 23 дек 2019, 15:10

Erik писал(а):
23 дек 2019, 13:47
Ethernеt адаптер у моноблока какие режимы скорости/дуплекса поддерживает?
Его можно принудительно в полный дуплекс перевести как нибудь?
Вообще любая Мега, и моноблок в частности, по-умолчанию работает в 10Mb/s Half Duplex. Но может работать и в режиме Full Duplex, если включить принудительно в свитче. Только на количество коллизий это не повлияет никак, передача и приём в любом случае идёт по разным парам. Тут, видимо, электромагнитные помехи виноваты внутри щитка, например, от контакторов. Поможет заземление корпуса щитка через мощный резистор 1М, и экранирование патч-кордов с их заземлением. У меня, например, все свитчи в металлическом корпусе, и я прикручиваю их к корпусу щитка. И этого хватает.

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Erik » 23 дек 2019, 15:42

А у моноблока земля на разъем RJ45 заведена?

Офтоп. У моих 2-х моноблоков мак адреса последней буквой только отличаются. У одного A, у второго B :)

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 23 дек 2019, 15:50

Erik писал(а):
23 дек 2019, 15:42
А у моноблока земля на разъем RJ45 заведена?
Да. На корпусе разъёма RJ45 минус питания.
MAC-адрес в Меге генерируется из IP-адреса.

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Erik » 25 дек 2019, 07:33

d.v.ermakov писал(а):
23 дек 2019, 15:10
Тут, видимо, электромагнитные помехи виноваты внутри щитка, например, от контакторов. Поможет заземление корпуса щитка через мощный резистор 1М, и экранирование патч-кордов с их заземлением. У меня, например, все свитчи в металлическом корпусе, и я прикручиваю их к корпусу щитка. И этого хватает.
У меня из сетевых устройств в шкафу не только меги. Есть еще сервер и контроллер отопления.
2 трехуровневых шкафа рядом.
Меги - в правом снизу. Сервер и контроллер отопления - в левом снизу. Контакторы - в левом сверху.
А ошибки и коллизии только у мег.

Я, конечно, поставлю заземленные пачкорды. Но не ожидаю позитивных изменений.

А зачем резистор для заземления корпуса щитка? У меня 2 уличных металлических есть, там в инструкциях ничего о резисторах в цепи заземления не было.

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Andrey_B » 25 дек 2019, 10:04

Коллизии - это абсолютно нормальная ситуация для Ethernet в режиме Half-Duplex.
У меня на стенде есть вариант контроллера с чипом ENC424J600 (Auto-Negotiation, 100Mb).
Никакого прироста в производительности нет. Напротив, в силу особенностей работы с микросхемой скорость даже немного ниже.
Узкое место в части увеличения скорости работы с Ethernet - микроконтроллер.

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Erik » 25 дек 2019, 14:31

Andrey_B писал(а):
25 дек 2019, 10:04
Коллизии - это абсолютно нормальная ситуация для Ethernet в режиме Half-Duplex.
У меня на стенде есть вариант контроллера с чипом ENC424J600 (Auto-Negotiation, 100Mb).
Никакого прироста в производительности нет. Напротив, в силу особенностей работы с микросхемой скорость даже немного ниже.
Узкое место в части увеличения скорости работы с Ethernet - микроконтроллер.
Меге больше и не нужно.
Просто не написано об этом нигде. И рекомендации клевые парой постов выше есть. :)

У меня иногда при переключении в другой порт линк на меге минут через 5 только загорается, и связи с ней эти 5 минут нет.
Потом работает надежно, если порт не менять.
Из-за чего это может быть?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 25 дек 2019, 15:34

Erik писал(а):
25 дек 2019, 07:33
А зачем резистор для заземления корпуса щитка? У меня 2 уличных металлических есть, там в инструкциях ничего о резисторах в цепи заземления не было.
Резистор нужен, если с заземлением связана слаботочка в щитке (блоки питания, свитчи, Меги). Без резистора, если в заземление (или в силовой проводник, проходящий рядом с заземлением) прилетит молния, всё выгорит, скорее всего.
Строго говоря, через резистор - это не заземление, а защита от статики и наведённых токов.
Erik писал(а):
25 дек 2019, 14:31
У меня иногда при переключении в другой порт линк на меге минут через 5 только загорается, и связи с ней эти 5 минут нет.
Потом работает надежно, если порт не менять.
Из-за чего это может быть?
Это связано с алгоритмом работы собственного нестандартного ПоЕ микротика. Если это ПоЕ принудительно отключить, то линк поднимается быстро.

Про коллизии вопрос исследую и напишу. Возможно, это тоже связано с сетевым оборудованием. Сам использую только управляемые свитчи Нетгир, Циско, и, с недавних пор, ТПЛинк. Микротики использовал тоже, но только в роли маршрутизатора.

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Erik » 25 дек 2019, 17:12

d.v.ermakov писал(а):
25 дек 2019, 15:34
Резистор нужен, если с заземлением связана слаботочка в щитке (блоки питания, свитчи, Меги). Без резистора, если в заземление (или в силовой проводник, проходящий рядом с заземлением) прилетит молния, всё выгорит, скорее всего.
Строго говоря, через резистор - это не заземление, а защита от статики и наведённых токов.
Если молния даже просто ударит в 50 м от дома - выгорит все от наведенных токов. Если (не дай бог) кабели уложены так, что в наложении получается закрытый контур - будут пробои изоляции, и вероятно возгорание.
Поэтому заземляют лотки, шкафы, металлорукова - чтобы сливать наводки в землю.
А выгорит и так. Из-за наводок внутри аппаратуры.

И это если в 50м от дома.
А если прямо в силовой проводник - боюсь, что ничего не спасет. А мегаомный резистор побудет какое-то время сверхпроводником.
d.v.ermakov писал(а):
25 дек 2019, 15:34
Это связано с алгоритмом работы собственного нестандартного ПоЕ микротика. Если это ПоЕ принудительно отключить, то линк поднимается быстро.
У меня нет РоЕ у микротика. Модель без РоЕ. Меги от БП запитаны.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 25 дек 2019, 17:19

Erik писал(а):
25 дек 2019, 17:12
Если молния даже просто ударит в 50 м от дома - выгорит все от наведенных токов.
Молнии очень разные бывают. Резистор ограничивает ток. Меня спасало дважды. Но это были промышленные объекты.
Erik писал(а):
25 дек 2019, 17:12
У меня нет РоЕ у микротика. Модель без РоЕ.
Сообщите модель Микротика, попробуем повторить. У нас их сейчас целый зоопарк, как раз для этих целей.


Petros
Сообщения: 900
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 22:09
Откуда: Москва

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Petros » 25 дек 2019, 18:27

У меня такой. Всё работает идеально

Отправлено с моего Mi Note 2 через Tapatalk


Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Erik » 25 дек 2019, 18:48

Petros писал(а):
25 дек 2019, 18:27
У меня такой. Всё работает идеально
Часто мегу в другой порт перетыкаете?

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Erik » 26 дек 2019, 07:45

d.v.ermakov писал(а):
25 дек 2019, 17:19

Сообщите модель Микротика, попробуем повторить. У нас их сейчас целый зоопарк, как раз для этих целей.
Кстати.
У микротика есть всего 5 моделей поддерживающих на выходе РоЕ стандарта 802.3af/at.
https://mikrotik.com/product/RB960PGS
https://mikrotik.com/product/RB960PGS-PB
https://mikrotik.com/product/crs112_8p_4s_in
https://mikrotik.com/product/crs328_24p_4s_rm
https://mikrotik.com/product/rbomnitikpg_5hacd

И все. 1 плата RB960, две платы crs и одна перелицованная убикьюти.

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Erik » 26 дек 2019, 08:33

d.v.ermakov писал(а):
25 дек 2019, 22:47
Andrey_B писал(а):
25 дек 2019, 19:49
Петр, у вас оригинальные контроллеры.
Моноблок у него тоже был, вручал лично.
На микротике можно каждый пакет обрабатывать ROS на уровне бриджа, а можно настроить на портах Hardware Offload, и увести все пакеты на L2, и обрабатывать их встроенным чипом коммутатора, не используя ROS совсем.
И оно по-разному работает. В рамках одной версии ROS работает по-разному, а в рамках разных версий ROS может вообще однажды не заработать без полной переконфигурации через сброс в заводские установки.

А вы как тестируете?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 26 дек 2019, 10:50

Erik писал(а):
26 дек 2019, 08:33
А вы как тестируете?
Если говорить про нормальную работу свитча, то это, конечно, hardware offload. Ну а чтобы разобраться, нужно на третий уровень подняться.

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Erik » 26 дек 2019, 11:29

У меня именно в режиме hardware offload 5-минутная задержка поднятия линка при переключении в другой порт.

Ответить