Erik писал(а):
15 мар 2020, 13:24
А ШИМ-выходом можно управлять скоростью вентилятора?
Или это как раз та самая индуктивная нагрузка, которую подключать нельзя?

Как поуправлять вентилятором?
Если это вентилятор постоянного тока - то при помощи "релейного" модуля с мосфетом, в модуле есть диод для гашения самоиндукции. Если вентилятор однофазный - то модулем диммируемого симистора (но у некоторых вентиляторов диапазон регулировки оборотов мал).

А кто сказал, что индуктивную нагрузку подключать нельзя?

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Erik » 15 мар 2020, 15:31

d.v.ermakov писал(а):
15 мар 2020, 14:13
А кто сказал, что индуктивную нагрузку подключать нельзя?
в ттх симисторов об этом пишут.

alexsis_76

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение alexsis_76 » 15 мар 2020, 15:51

Добрый день друзья!!!
А кто сказал, что индуктивную нагрузку подключать нельзя?
по моему отсутствует снабберная цепь, при этом если стоит трехквадрантный симмистор то при подключении индуктивной нагрузки ничего случится не должно. Если стоит обычный то при индуктивной нагрузке могут подстерегать неприятности заключающиеся в том что тиристор не будет запираться, ну и сам диммер сделан не очень хорошо отсутствует фильтр по цепям питания. Из за этого помехи от несинусоидальных токов при регулировании нагрузки за...ют всю питающую сеть.


Ну а вообще видно что человек ведущий обзор очень слаб в техническом плане))))

Bonefolder
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 11:15
Откуда: г.Севастополь

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Bonefolder » 15 мар 2020, 16:02

Erik писал(а):
15 мар 2020, 13:24
А ШИМ-выходом можно управлять скоростью вентилятора?
Как поуправлять вентилятором?
Можно. Я использовал модуль диммера. Самый дешманский вентилятор, брал для опытов за 500р. (дешевле не нашёл 😂 ) управляется в диапазоне ШИМ от 137 до конца. До 137 гудит и не крутится. Не хватает напруги раскрутить мотор на старте. После старта снижал до 120, потом глохнет. На своём вентиляторе нашёл режим 165, для первой «скорости». При котором вентилятор уже тянет воздух из помещения, но ещё не шумит как Боинг на взлёте))

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2196
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 15 мар 2020, 16:35

Симисторы мы используем, конечно, трёхквадрантные (безснабберные). И я уже об этом неоднократно писал.

ЭМИ-фильтр в нашем диммере поставить просто некуда. Однако, токи в нагрузке довольно небольшие, так как симистор без радиатора и мощность ограничена 300 Ваттами. В связи с этим помехи не достигают критических значений. Хотя, конечно, всё зависит от характера нагрузки.
Добавлю, что нас имеется эквивалент сети и анализатор спектра. Я производил измерения с разными лампочками и вентиляторами. И со всеми мы укладываемся в американский стандарт. Хотя, справедливости ради скажу, что сертифицировать такой диммер, скорее всего, невозможно.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2196
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 26 мар 2020, 12:50

Ответы на некоторые вопросы про наш "релейный" диммируемый симисторный модуль:
1) В MegaD-8I7O-SD полуволны не симметричные (нижняя на 25-35 вольт меньше, чем верхняя, из-за чего гудят некоторые моторы и мерцают некоторые лампочки. В модуле диммера полуволны симметричные.
2) У диммера открытая прошивка, можно самому поменять зависимость угла открытия симистора от ШИМ на входе. Для этого в прошивке сделана таблица.
3) Вот видео, как работает диммер со стандартной таблицей.
4) Диммер питается от входящего ШИМа, поэтому включается только при значениях ШИМ 5-10. Некоторые лампочки включаются ещё немного позже.
5) Автономно командой "~" управляются замечательно, только нужно помнить о том, что пока ШИМ будет менее 10, на выходе ничего не будет.
6) Прошивка диммера при резких изменениях яркости делает это слегка плавно (доли секунды), на глаз почти не заметно.
7) Нужно обязательно подключать ноль и не путать ноль и фазу (подключение: NO - фаза нагрузки, P - фаза сети, NC - ноль сети).
8) При перегреве симистора (превышении указанных 2А) работать будет нестабильно.

Wills
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 мар 2020, 12:00

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Wills » 04 апр 2020, 12:03

Скажите пожалуйста, к моноблоку возможно ли получить дополнительные модули, например, MegaD-16I-XT ?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2196
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 04 апр 2020, 12:44

Да, конечно.

abufct
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 09 окт 2017, 22:44

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение abufct » 06 апр 2020, 02:27

d.v.ermakov писал(а):
24 дек 2018, 22:12
Вот так выглядит релейный модуль с мосфетом:
MOSFET2.jpg
А вот его схема:
MOSFET.jpg
На схеме 14 - NO, 11- P, 12 - NC.
Лента обычно управляется замыканием общего катода (минуса) на минус источника питания.
Тогда подключаем так:
- плюс источника питания на плюс ленты,
- плюс источника питания на нормально закрытую (NC) клемму порта,
- минус источника питания на нормально открытую (NO) клемму,
- минус ленты на клемму порта (P).
А мосфет можно ставить на не диммируемый канал?
Скажем, на P26? А на P24?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2196
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 06 апр 2020, 15:53

На Р26 мосфет поставить можно, но он будет работать только дискретно, то есть вкл/выкл.
На Р24 нельзя, так как у этого порта нет нормально закрытой (NC) клеммы.

marsev
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 30 апр 2014, 08:33

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение marsev » 11 апр 2020, 14:01

To d.v.ermakov.
Какие нижние силовые разъемы Вы применяли? 2EDGKJ-5.08-09P - 2EDGJ-5.08-09P? Где покупали?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2196
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 11 апр 2020, 14:28

Это спецзаказ, на знакомой китайской фабрике. А вы с какой целью интересуетесь?

marsev
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 30 апр 2014, 08:33

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение marsev » 11 апр 2020, 20:43

Планирую похожую конструкцию под себя ваять. Делал МегаD-328 по типу конструкции от kID (уменьшенного размера: 2DIN управляющий блок и 4DIN исполнительный). Работают до сих пор без замечаний. Но уже "морально устарели". Пора переходить на 2561.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2196
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 11 апр 2020, 23:51

marsev писал(а):
11 апр 2020, 20:43
Планирую похожую конструкцию под себя ваять. Делал МегаD-328 по типу конструкции от kID (уменьшенного размера: 2DIN управляющий блок и 4DIN исполнительный). Работают до сих пор без замечаний. Но уже "морально устарели". Пора переходить на 2561.
Несколько штук могу продать отдельно, пишите в личку.

nail
Сообщения: 292
Зарегистрирован: 07 окт 2018, 18:03

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение nail » 17 апр 2020, 18:01

Вопрос.
На кнопки SW-должны все должны выходы реагировать? Р0 срабатывает на выход Р7, а остальные нет. Хотя прописано у всех вроде типа пример 8:2 (у входа Р1).

Ruslan
Сообщения: 2186
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Ruslan » 17 апр 2020, 18:34

Убедитесь, что сам выход у вас сконфигурирован в Меге (т.е не "NC").

nail
Сообщения: 292
Зарегистрирован: 07 окт 2018, 18:03

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение nail » 17 апр 2020, 18:50

Уже был сконфигурирован от изготовителя.
Вложения
Screenshot_7.jpg
Screenshot_7.jpg (42.25 КБ) 2325 просмотров

nail
Сообщения: 292
Зарегистрирован: 07 окт 2018, 18:03

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение nail » 17 апр 2020, 19:15

Он так же не прописал В МД, кроме работающего одного входа с выходом Р0 и Р7.
Вложения
Screenshot_9.jpg
Screenshot_9.jpg (8.86 КБ) 2319 просмотров
Screenshot_8.jpg
Screenshot_8.jpg (10.29 КБ) 2319 просмотров
Screenshot_10.jpg
Screenshot_10.jpg (145.97 КБ) 2319 просмотров

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5329
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Andrey_B » 17 апр 2020, 19:22

nail, если прописан сервер и нет флажка обязательного выполнения сценария, то всем заправляет ПО сервера.
У вас по всей видимости прописан сценарий на сервере только для P0, он и срабатывает.
Это же базовые принципы работы контроллера.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2196
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 17 апр 2020, 19:26

nail писал(а):
17 апр 2020, 18:01
Вопрос.
На кнопки SW-должны все должны выходы реагировать? Р0 срабатывает на выход Р7, а остальные нет. Хотя прописано у всех вроде типа пример 8:2 (у входа Р1).
1) Отключите сеть, чтобы исключить влияние сервера.
2) Осмотрите шлейф платы индикации (крышки), например он неправильно или не до конца вставлен.
3) Возьмите пинцет или ножницы и позамыкайте другие входы прямо на клеммнике. Загорается ли при этом светодиод порта?
4) Все моноблоки проверяются трижды, практически каждый сигнал на каждом этапе: сначала каждая плата по-отдельности после монтажа, затем по окончании сборки моноблока в корпус, и, наконец, ОТК на стенде при упаковке, после чего присваивается серийный номер. Отправка вам дефектного блока практически исключена.